27.12.2014 в 01:27:14
fiber написал : Хорошо. Имел ввиду случай, когда на PEN проводнике оказывается фазный потенциал ( надеюсь я правильно описал ситуацию?) в результате перехлеста на линии. У нас PEN заземлен ( повторно) и затем (и ли тут же) разделен на PE и N -для получения искомой TN-C-S. В результате на PE будет опасный потенциал?
Модель понятна. Относительно чего будем измерять потенциал?
fiber написал : Согласен. Но как на практике ( человек выше тоже интересовался) определить - сможешь ты обеспечить безопасность "остальными методами", как ты должен применять эти остальные методы на чужой ВЛ? Не на разрешение ли этих вопросов и направлен этот циркуляр, будь он неладен?
"Вот оно дерево":
- При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.
При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Вот он пункт: [QUOTE]ПУЭ, п. 1.7.59 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухо-заземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
RаIа
27.12.2014 в 12:00:17
Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания... Вопрос 1. В каких случаях условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены?
ОТВЕТ. К таким случаям следует отнести невозможность выполнения требований к временам отключения, указанным в п.1.7.79, при помощи аппарата защиты от сверхтока, например, для протяженных линий при одновременной невозможности понижения значений напряжения прикосновения до безопасных значений при помощи дополнительной системы уравнивания потенциалов.
ПУЭ 7: 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
27.12.2014 в 14:43:25
ПPOPAБ написал : Модель понятна. Относительно чего будем измерять потенциал?
Относительно земли. При этом получается следующее:
Получается что "лом" хоть и надежней "выключателя" - но не 100% панацея.
Кроме того смущает следующий аспект - при обрыве PEN и наличии хорошего повторного заземления, через вашу землю начинают жить нагрузки этой линии - на что заземление не рассчитано. Это хорошо или как?
27.12.2014 в 14:56:46
ПPOPAБ написал : Что тут непонятного?
Как определить
ПPOPAБ написал : например, для протяженных линий
и
ПPOPAБ написал : при одновременной невозможности понижения значений напряжения прикосновения до безопасных значений при помощи дополнительной системы уравнивания потенциалов.
Невозможность и нежелание заморачиваться с ДСУП - каждый трактует по месту и собственному желаниию?
27.12.2014 в 16:37:49
fiber написал : через вашу землю начинают жить нагрузки этой линии - на что заземление не рассчитано. Это хорошо или как?
Это хорошо. Пора бы уже прекратить истерию на форуме по этому поводу. И выучить наизусть, что TN-C-S наиболее безопасная система.
И тем более, тупо делать TT, когда есть возможность сделать TN-C-S.
27.12.2014 в 17:06:25
rip87 написал : Пора бы уже прекратить истерию на форуме
Прекращайте, разрешаю.
Я пока подожду что скажет собеседник, мнение которого мне интересно.
27.12.2014 в 17:37:16
А ежели кто знает, поделитесь, пожалуйста, информацией, насколько безопасно современные бытовые электроприборы можно использовать при TN-C?
27.12.2014 в 18:49:28
fiber написал : Относительно земли.
Которой из них? Это только в гАстрономии она почти круглая...
fiber написал : При этом получается следующее:
- имея заземленный на вводе PEN, относительно земли получим либо ничего, либо безопасное значение - при условии что повторное заземление выполнено как следует и исправно;
Для внутренней электропроводки здания повторное заземление- вторично. Главенствует уравнивание потенциалов.
fiber написал :
- если с заземлением что-то не так, получим фазу на PE - и на корпусах приборов.
И такой же точно потенциал на твсем что связано с системой уравнивания потенциалов. "Птичка на проводе..."
fiber написал : Получается что "лом" хоть и надежней "выключателя" - но не 100% панацея.
Вы не пограничник случаем? Пограничнику можно доверить только метр рельса! Больше- согнет, меньше- потеряет. (с)
fiber написал : Кроме того смущает следующий аспект - при обрыве PEN и наличии хорошего повторного заземления, через вашу землю начинают жить нагрузки этой линии - на что заземление не рассчитано. Это хорошо или как?
Какого цвета борода у деда мороза? -Любого при условии что этот цвет-белый. (генри в гробу превернулся мабуть...)
Ток утечки на местном ЗУ определяется по методу Георга Симона и должен составлять около 15А и уж никак не превысит 40А при всех ваших стараниях. Что прекрасно согласуется с требованиями ПУЭ к ЗУ и проводникам превышающим эти значения более чем в пять раз.
Это все таки "лом"... Согнуть вам его будет очень сложно, разве что пропьете или причинным местом за него зацепитесь при малом заглублении.
fiber написал : Невозможность и нежелание заморачиваться с ДСУП - каждый трактует по месту и собственному желаниию?
Да вы по ссылочкам в этих пунктах пройдитесь... Я лично ржал, шо тот конь.
Невозможно- в Антарктиде и на Эвересте, остальное- не желание (что не освобождает от уголовной ответственности).
rip87 написал : И выучить наизусть, что TN-C-S наиболее безопасная система.
Это так же не верно. Она является наиболее безопасной лишь в определенных случаях (хоть этих случаев и абсолютно подавляющее большинство).
fiber написал : собеседник, мнение которого мне интересно.
Спасибо. Я надеюсь вам не понадобится шапка с четырьмя козырьками. :)
Лёха НН написал : А ежели кто знает, поделитесь, пожалуйста, информацией, насколько безопасно современные бытовые электроприборы можно использовать при TN-C?
Это что "двухпроводка" и приборы I класса защиты от поражения электрическим током?
27.12.2014 в 19:26:15
Лёха НН написал : насколько безопасно современные бытовые электроприборы можно использовать при TN-C?
А где у нас в быту TN-C???
В быту вроде TN-C-S и TN-S можно юзать, не?
27.12.2014 в 19:42:31
rip87 написал : А где у нас в быту TN-C???
Это так пытаются окрестить то что было до ПУЭ-7... "Двухпроводка" это, совсем никак не попадает под современные определения.
27.12.2014 в 19:49:44
Лёха НН написал : пока ещё много где
С этого места подробнее, пожалуйста. Может быть конкретизируете свое видение ситуации, а уж визуализация тут всеми приветствуется.
27.12.2014 в 20:01:59
ПPOPAБ написал : С этого места подробнее, пожалуйста.
я имею в виду проводку в домах, построенных при союзе, где о PE речи не было. Вы назвали это двухпроводка.