rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

22.12.2014 в 12:58:28

Johnny написал : Я знаю, что С16 защитит мой кабель от перегрузки и КЗ. Чего еще надо для щастья.

А розетка не факт, что от 16 А долго протянет. Даже хорошая.:)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.12.2014 в 13:17:50

Johnny написал : Нормальные продавцы (у меня пример под носом) предупреждают, что их удлинители сечением 0.75 держат 1.3 кВт. Надо больше - отправляют ко мне за "кастомными" из ПВС 3х2.5 (есть уже те, кто прошарил и стал постоянным клиентом). Да и не совсем отупевшие люди при покупке спрашивают, на какую мощность удлинитель рассчитан. Кто-то уже научен горьким опытом.

Однако обычные нормальные покупатели нынче покупают такое добро в универсаме. Без единого слова, кроме суммы на кассе.

Johnny написал : А зачем, если там всегда 0.75 (исключений не знаю)? И вы разницу между удлинителем и проводом конкретного электроприбора ведь сами осознаете.

Я-то осознаю. У конкретного электроприбора известна проектная мощность, и (часто) известно проектное время нагрузки. В итоге, 0,75 для чайника действительно достаточно, потому что два киловатта идут только несколько минут. У удинителя-разветвителя мощность и длительность нагрузки ограничены только фантазией хозяйки. Которая ничего не осознаёт, и осознавать не обязана: второй группы у неё нет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

22.12.2014 в 13:27:46

rip87, так я ж не против. Опасности установка 10 вместо 16 не несет, так что ругаться смысла нет.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

22.12.2014 в 13:40:16

А на свет - 6А.:)

0
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

22.12.2014 в 20:20:50

AlexeyL написал : Современные противопожарные правила для организаций этот нехороший элемент просто запрещают.

А не подскажете конкретно их номер/имя.... Мне как раз исполнителя пинать...

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

23.12.2014 в 02:11:57

rip87 написал : А на свет - 6А.

У меня 3А на свет. :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.12.2014 в 05:05:38

rip87 написал : Вопрос. Зачем на линии розеток нужно ставить автомат 16А? Неужели недостаточно 10А?

вам вопрос: зачем ставить на линию розеток автомат 10А, если кабель 2.5 квадрата и розетки на 16А?

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

23.12.2014 в 06:15:15

AlexeyL написал : И всё же, повод подумать есть. Проблема в том, что в реальной квартирной проводке почти всегда есть нехороший промежуточный элемент под названием "удлинитель-разветвитель". По существу, это часть проводки. Сечение провода в этой части 1,5 мм2 в лучшем случае (а бывает и 0,75), лежать этот провод будет под шкафом и кучей газет...

Современные противопожарные правила для организаций этот нехороший элемент просто запрещают. В квартире запрет малореален.

Защитывается за аргумент в пользу 10 ампер на розетки?

Если в квартире, после того как ее сделал электромонтажник, потребуется удлинитель. То я счтаю такому монтажнику на нем же повесится надо. У меня за 7 лет такого не было ни разу. Электрика должна быть удобной и безопасной. Если все предусмотрел, значит удобно. Почти каждого заказчика убеждать приходится. И если человек на стадии обсуждения не согласен, я ему объясняю и все, мнение не поменял-отказываюсь. От такого гемора больше. Спустя год-два обычно встречаю где нибудь на улице людей. Спасибо говорят, все предусмотрел, даже перестановку мебели.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.12.2014 в 07:57:25

andrewkhv написал : вам вопрос: зачем ставить на линию розеток автомат 10А, если кабель 2.5 квадрата и розетки на 16А?

Есть сомнение в современных розетках. Пусть даже хороших.

Возьмите совдеповскую розетку на 6А и современную на 16А. И посмотрите где толще клеммы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.12.2014 в 09:17:28

rip87 написал : Есть сомнение в современных розетках. Пусть даже хороших.

Ваши сомнения подкреплены хоть какими-то аргументами, кроме эмоций?

rip87 написал : Возьмите совдеповскую розетку на 6А и современную на 16А. И посмотрите где толще клеммы.

качество контакта определяется толщиной клемм?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.12.2014 в 09:42:05

andrewkhv написал : Ваши сомнения подкреплены хоть какими-то аргументами, кроме эмоций?

Перестраховка.:) Под 10А автоматом им лучше будет жить.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.