eiwork
eiwork
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

28.01.2015 в 22:29:29

а УЗО зачем на 40А? после них автоматы на 16 максимум. Повесьте балкон на первый автомат, только замените его на 10А вместо 6А.

0
Diplomat
Diplomat
Новичок

Регистрация: 23.12.2014

Москва

Сообщений: 56

29.01.2015 в 08:56:59

eiwork написал : а УЗО зачем на 40А? после них автоматы на 16 максимум. Повесьте балкон на первый автомат, только замените его на 10А вместо 6А.

Прошу прощения, а где вы увидели линию балкона? Последняя линия - это линия комнаты.

0
Андрей19
Андрей19
Новичок

Регистрация: 07.02.2015

Архангельск

Сообщений: 9

09.02.2015 в 19:42:25

[QUOTE=unkind;4911230]На провод 2,5 вроде идет 25 автомат.

Посмотрите вот здесь: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0
duxan
duxan
Новичок

Регистрация: 10.02.2015

Липецк

Сообщений: 8

10.02.2015 в 00:39:21

вот

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

10.02.2015 в 01:18:15

duxan написал : вот

Что вот? Схема отбалды?

0
duxan
duxan
Новичок

Регистрация: 10.02.2015

Липецк

Сообщений: 8

10.02.2015 в 01:37:39

схема типовая и не от балды

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.02.2015 в 09:12:51

duxan написал : схема типовая

гыы :D

0
Diplomat
Diplomat
Новичок

Регистрация: 23.12.2014

Москва

Сообщений: 56

11.02.2015 в 16:54:59

duxan написал : схема типовая и не от балды

Для кого типовая? Зачем мне розетка в туалете - бриться? Где линия на варочную панель... Что за бред вообще???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.