11.01.2015 в 20:32:59
Diplomat написал : После счетчика, тут плохо видно, автомат на 50А...
сделайте так чтобы было видно хорошо, ибо ваши слова не соответствуют действительности.
У правого девайса на вводе виднеется кнопка тест - это что-то с дифзащитой.
24.01.2015 в 22:20:56
Обновляю фото на вводе
24.01.2015 в 22:48:30
Diplomat написал : Обновляю фото на вводе
25.01.2015 в 05:29:51
Alarm написал : А выключателя автоматического нет вообще..
Ну это ж круто наверно. Можно брать сколько нужно , взяв за отсчет толщину вводного кабеля в квартиру. Судя по щитку это новостройка, и там 10ка на вводе=40А. Возможно застройщик дифф с УЗО перепутал. А еще я про счетчик прочитал, что он : обеспечивает установку лимита мощности и электроэнергии;Может в этом дело всё?
25.01.2015 в 05:49:53
а я бы: 1) в самом начале автомат 40А с лампой индикаторной 2) весь свет под разные узо любых помещений сухих 3) и стиралку под узо кухни или в санузел на один автомат с розеткой 4) еще мне бы стало жалко денег на дифф и посадил бы варочную поверхность под УЗО кухни.
а почему то увас кухонные приборы и розетки в УЗО комнаты включены? А еще возможно не допредусмотрели линий : розеток в корридоре , линии на кондиционер, на WIFI роутер в своем стационарном месте , например в щитке слаботочном. АВ 6А дороже часто , чем 10А , смысл понижать разрешенный номинал (тем более что не везде в схеме) не вижу.
25.01.2015 в 09:43:49
Dzin написал :
Все верно на квартиру выделено 10кВт. Застройщик еще положил диф ВД1-63 на 40А, но в квартирный щиток решил не ставить, по неизвестной причине))) Да, на свет будут автоматы на 10А, уже тоже посмотрел на экономическую сторону вопроса. По поводу розеток кухни под УЗО комнаты: если вешать их под УЗО кухни, но суммарная нагрузка автоматов будет выше номинала УЗО.. wi-fi роутер будет в прихожей, а розетку прихожей буду подключать к линии с/у
25.01.2015 в 10:43:23
Забейте на суммарный номинал автоматов ,главное поставьте узо 40 и вводной АВ40
25.01.2015 в 15:36:41
А почему там отводик из полторашки под АВ на 16? Непорядок.
25.01.2015 в 20:49:10
Электролль написал : А почему там отводик из полторашки под АВ на 16? Непорядок.
По вытяжке уже решил, будет от розетки, отдельную линию делать не буду.... завтра выложу обновленную схему
26.01.2015 в 16:40:08
Обновленная схема
26.01.2015 в 16:46:15
Diplomat написал : Обновленная схема
При кабеле 10 квадрат - зачем себя до 40А обрезать? Ставьте автомат 50А у себя на вводе.
А вот там где УЗО на 25А надо бы автомат до 6А понизить, или свет под УЗО 30мА выкинуть.
26.01.2015 в 16:47:04
Еще у меня возник один вопрос: Требует ли дополнительной изоляции места пересечения электропроводки с трубами теплоснабжения. Расшифровываю: по полу проходят трубы из металлопластика в гофре к обогревателям, и в некоторых местах будущая проводка будет пересекаться с ними. Трассу теплоснабжения схематически изобразил на рисунке ниже.
26.01.2015 в 16:50:03
Solovey написал : При кабеле 10 квадрат - зачем себя до 40А обрезать? Ставьте автомат 50А у себя на вводе.
А вот там где УЗО на 25А надо бы автомат до 6А понизить, или свет под УЗО 30мА выкинуть.
В последней группе УЗО, тогда так же нужно автомат на свет менять на 6А или можно УЗО увеличить до 63А?
26.01.2015 в 16:58:56
Diplomat написал : В последней группе УЗО, тогда так же нужно автомат на свет менять на 6А или можно УЗО увеличить до 63А?
ну чтобы совсем по феншую стало - то да.
там на кондей спокойно 10А можно автомат поставить.
26.01.2015 в 17:11:10
реле напряжения и/или лампочку по феншую будет посоветовать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу