вовикус
вовикус
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Воронеж

Сообщений: 526

03.01.2015 в 18:14:21

Ixtim написал : вовикус, а когда электрики занимались нулем на подстанции, они измеряли напряжение на фазах без нагрузки? столько вольт было на каждой фазе?

да я писал выше что без нагрузки все фазы 242 вольта + - 2 вольта разница в фазах.и мультимер их больше показывает чем моё реле на 4 вольта,стало быть наверно 238 вольт.

Ixtim написал : дело не в этом

замеряли нагрузку на подстанции одна фаза 7А вторая 9А а третья 32А-как раз подходит под водонагреватели.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.01.2015 в 18:18:37

понятно :( надо делать ревизию всех мест соединений на нулевом проводе от подстанции, а также проверять его сечение, а это знатный геморрой... поэтому электрики не горят желанием этим заниматься...

вовикус написал : одна фаза 7А вторая 9А а третья 32А-

это нормально, ничего криминального нет...

0
вовикус
вовикус
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Воронеж

Сообщений: 526

03.01.2015 в 18:26:16

а ещё может быть что у нас мираторг настроил свинокомплексов и запитаны они от тех высоковольтных проводов которые подходят к моей подстанции.может они добавили по высокому и там вместо 10000 теперь 11000 вольт,тут мне замерить не чем.с мироторгом нагрузка больше стала.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.01.2015 в 18:34:25

вовикус написал : может они добавили по высокому и там вместо 10000 теперь 11000 вольт

:) нет, дело не в этом, добавить "по высокому" не так просто... перечитайте мой пост №57... думаю, всё именно так, могут быть незначительные варианты, в том числе и на подстанции, но разбираться в этом должны специалисты

0
вовикус
вовикус
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Воронеж

Сообщений: 526

03.01.2015 в 18:41:45

Ixtim написал : понятно :( надо делать ревизию всех мест соединений на нулевом проводе от подстанции, а также проверять его сечение, а это знатный геморрой... поэтому электрики не горят желанием этим заниматься...

от подстанции до столба алюминевые 16 квадратов,дальше от 16 квадратов то есть от первого столба все провода 25 квадратов.

Ixtim написал : :) нет, дело не в этом, добавить "по высокому" не так просто... перечитайте мой пост №61... думаю, всё именно так, могут быть незначительные варианты, в том числе и на подстанции, но разбираться в этом должны специалисты

так сегодня мы всё это сделали на трансформаторной клеме подтянули ноль дальше прикрутили ноль новым болтом к корпусу подстанции потом с этого же места от этого болта провод пошёл на линию сечение не знаю но жила толще сигареты,на провод от столба наложен этот провод и обмотан алюминивой проволокой сантиметров 15 скручен плотно.всё алюминий.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.01.2015 в 18:48:00

вовикус написал : так сегодня мы всё это сделали

если картина не изменилась, значит сделали не всё... либо, не в том месте...

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.01.2015 в 19:02:17

вовикус, Перекос при нагрузке появляется при измерении в шкафу ТП?

0
вовикус
вовикус
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Воронеж

Сообщений: 526

03.01.2015 в 19:04:25

Ixtim написал : если картина не изменилась, значит сделали не всё... либо, не в том месте...

мне надоело заботится о всей деревне,свой ввод мне перекинули на другую фазу сейчас у меня напряжение от 219 до 237 вольт,плавает но это лучше чем 255в.сейчас для эксперемента воткнул тэн на 3квт и напряжение упало с 227 до 212 вольт.наверно всёж это водонагреватели по деревне делают перекос.

Neodim написал : вовикус, Перекос при нагрузке появляется при измерении в шкафу ТП?

я не понял,но выключив рубильник село без света все фазы в норме,включили рубильник все фазы разный вольтаж показывают.на подстанции.да в шкафу ТП

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.01.2015 в 19:17:55

вовикус написал : я не понял,но выключив рубильник село без света все фазы в норме,включили рубильник все фазы разный вольтаж показывают.на подстанции.

Если вывод нейтрали из трансформатора визуально просматривается и в полном порядке, т.е. надежно соединен с корпусом шкафа ТП, то возможно отгорание или потеря контакта нейтрали с выводом внутри тр-ра. При таких небольших нагрузках перекос значительный, что явно говорит о неисправности цепей нейтрали. ТП видимо маломощная, что-то около 160 кВА или меньше?

0
вовикус
вовикус
Местный

Регистрация: 31.10.2011

Воронеж

Сообщений: 526

03.01.2015 в 19:24:59

Neodim; возможно и так,ТП не знаю но не больше 250кВА.так как ноль на корпусе был не затянут искр я вчера ночью не наблюдал.да наверно он внутри отгорел.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.01.2015 в 19:25:40

Применение реле это борьба со следствием, а не с причиной. Что в данном случае вполне оправдано, как мера временная до устранения основной причины. Не думаю, что переключение на другую фазу вас надолго защитит от проблем. Все таки нужно добиваться в будущем от РЭС устранения неисправности.

0