SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

02.01.2015 в 14:02:12

Ввиду невыдающегося давления в стояках (3.5-3.8 атм.), решил отказаться от обратных клапанов, так как это по большому счёту забота о соседях, при этом напор они прилично просаживают.

Теперь вопрос о фильтрах тонкой очистки: 300 или 100 мкм ? Полагаю, что если 100 мкм, то просадка напора также будет приличная, даже если фильтр будет чистым, не говоря уже про слегка загрязнившийся ...

А если ставить 300 мкм, то много ли будет от него толку, если после первого шарового крана уже будет стоять грязевик 600 мкм ?

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

02.01.2015 в 14:52:22

Обратные клапаны просаживают давление? Интересно, насколько? Если у вас в стояках такое давление, то это должно радовать. Я настроил регуляторы давления на 2.5 Атм при входящем 4 и мне этого вполне достаточно. 100 мкм вообще ничего не просаживают, если чистые. У меня после них на горячей и холодной воде стоят 5 мкм фильтры - я их присутствия не замечаю месяцами.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

02.01.2015 в 15:11:02

POMOR написал : Обратные клапаны просаживают давление? Интересно, насколько?

Да ту на форуме неоднократно писали. Насколько просаживается давление - кажется, не конкретизировалось.

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

02.01.2015 в 15:33:41

Не просаживают они ничего. Вот которые в комплекте со счетчиками воды - да просаживают, но не давление, а проток. Но их обычно сразу выкидывают.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

02.01.2015 в 15:47:14

POMOR написал : Не просаживают они ничего. Вот которые в комплекте со счетчиками воды - да просаживают, но не давление, а проток. Но их обычно сразу выкидывают.

Я, кстати, в первом сообщении писал не про давление, а про напор. Ежу понятно, что если в системе поставить заужение диаметром 1 миллиметр, то давление в статике останется прежним, а вот напор воды сильно пострадает. Напор - это струя :-) Хотя с точки зрения физики, строго говоря, напор - это наверное и есть давление. Ну, в общем, Вы меня поняли. Давайте называть протоком, чтобы было корректней.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.