web-rr написал :
У Вас бывали случаи когда к щитку нужно подвести и завести в щит 20 линий? А 30? А 45?
Опишите из собственного опыта, как решали задачу?
У меня обычно хомуты с кольцом. Думал о лотках, но применил бы, наверное, только в случае какого-нибудь умного дома.
Не всем заказчикам нравятся натяжные потолки, а установка г/к при наличии лотка, ИМХО, будет затруднительна.
cooler.od написал :
У меня обычно хомуты с кольцом.
Опишите словесно (дайте фото) место на потолке у щита и переход кабелей на стену. Как это выглядит. Как обеспечивается возможность в дальнейшем потолочникам крепить свой багет / гипсокартонщикам закрепить свой профиль в этом месте?
Я обращал внимание на Ваше сообщение о том, что у потолочников могут быть проблемы из-за широкой штробы к щиту.
ИМХО, гипсокартонщикам пофиг, у них шаг крепления 50 см.
При натяжных потолках вроде чаще, я не уточнял... но они пока не жаловались. )
Иногда, при меньшем количестве линий я делаю глубокую штробу шириной 15 см.
Способ крепления один - подвес на шпильке.
А то мы сейчас договоримся о сером, синем, или белом монтаже... В зависимости от цвета пластикового дюбеля.
TiMg33 написал :
Ещё б кто реальный монтаж показал, а не чудеса компутерной графики ...
Такое порно получается... полудтче правда, чем кабель через жопулоток (тип монтажа "червяк на рельсе") и распайки за потолком, но всё равно - порно.
Нормально все получается. Особенно при потолках "армстронг".
юра Т написал :
а я лично считаю лотки в квартире лишние (а на промке много с ними работал)
Именно так.
web-rr написал :
У Вас бывали случаи когда к щитку нужно подвести и завести в щит 20 линий? А 30? А 45?
В квартире- нет.
web-rr написал :
Опишите из собственного опыта, как решали задачу?
Если не было оригинала, колхозил похожее:
из стальной полосы.
Китайцы написали, 18 кг должен держать, но чего-то не верится.
Я нагружаю не больше полкило :)
Если кабелей много, то два хомута креплю к одному шурупу в разные стороны.
ПPOPAБ написал :
Вас что-то конкретное интересует в отношении пиротехнического инструмента? И кто такие, эти самые,- "конфисты"?
Да, меня интересует, как пристреливать монтажным пистолетом пластиковые детали. Грубо говоря, те же клипсы. Чтобы их насквозь не пробило дюбелем - пластик заметно уступает бетону по прочности :) Фирменная хилтевская система клипс это круто, но дорого и не универсально.
Есть у меня подозрение, что на приличных объемах работы пистолет сэкономит гораздо больше времени относительно стоимости его аренды, чем перфом дырявить по-старинке.
Про лотки думаю, но они в любом случае не во всех помещениях имеют смысл.
А конфисты - это участники конференции, что ж тут непонятного ;)
НЕМЕЦ написал :
Даже если через полметра сверлить, откуда там 18 кг возьмутся?
разумеется, ниоткуда. Но я б и два кг такому хомуту не доверил, с учетом, что он должен держать много лет.
У меня при работе с хомутами выработались такие правила:
Сильно не перетягивать
Проверять на поворотах. При сильной натяжке кабеля усилие на хомут может достигнуть нескольких килограмм, причем направленное на излом.
Обычно зажимаю не больше 5-7 кабелей в хомут. Это кто-то в прошлой теме подсказал.
У себя при ремонте зажимал до двадцати. Прошло полтора года, как соберусь добавить точечных светильников в гипсокартон, погляжу, как они себя чувствуют :)
юра Т написал :
я бы не стал так рисковать, уж больно часто видел их полопавшимися, если эстетика не важна то удобней и надежней на куски жил от кабеля
этот способ иногда тоже использую. В частности, как подстраховку на поворотах
loa написал :
Да, меня интересует, как пристреливать монтажным пистолетом пластиковые детали. Грубо говоря, те же клипсы. Чтобы их насквозь не пробило дюбелем
Никто-ничего Вам внятного не скажет, ибо - все таблицы фтопку, как не отражающие полную суть, а материал поверхности у всех разный. Только методом "научного тыка".
Есть у меня подозрение, что на приличных объемах работы пистолет сэкономит гораздо больше времени
с пистолетом действительно гораздо быстрее.
Но не стоит и забывать, что это здоровая неповоротливая бандура, управлять которой приходится запястьем... это первое.
И второе : с ним линейное перемещение по трассе получается быстрее, как следствие слишком частые прыжки-ужимки вокруг стремянки. Так что с пистолетом хорошо работать или непосредственно доставая до потолка, или с длинного "подиума-козла".
web-rr написал :
Свеженький монтаж. Лоток ещё пуст.
Я как прочёл какие у Вас объёмы работы - самое оно для вас.
А это давно сделанная однушка (даже в однушке это уместно).
Я вот одного не понимаю, зачем тут гофра? Можно было и без нее обойтись. И проще и дешевле.
Мы заканчиваем 2 этажа в бизнес-центре сейчас. Там тоже проволочный лоток 100-ка, но возле щита на расстоянии 8-9м нельзя проложить лоток из за особенностей монолита. И весь пучек идет по потолку. В нем 7 кабелей ВВГнг-LS 5х2,5; 3 кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5; 8 кабелей 5х4; 4 кабеля 3х2,5; 3 кабеля 3х1,5 и один 5х6.
Пучек такой ощутимый получается сравнимый с 50-60 кабелями 3х1,5 и 3х2,5, но выглядит вполне нормально. На квартирах и коттеджах вообще не возникало мысли лоток делать. Но лоток это дело выбора и личного и заказчика. Но вот гофру не понимаю, для красоты? Так с моей точки зрения наоборот некрасиво сделано.
Неплохой вариант. Встречал еще площадки с ушками под стяжку. Но мы пользуемся обычным дюбель-хомутом, пробил одну трассу и прикрепил, а к ней вяжешь на стяжки.
Один из наших монтажников стальку проволоку просил. Тоже неплохое решение для квартиры. Больших расстояний на квартирах обычно не бывает. Крепить можно только на поворотах и по краям.