Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21148

06.01.2015 в 13:21:54

bnmuyt написал : Цитата - Инструкции были взяты выборочно от разных производителей. В частности, Toshiba рекомендует время повторного включения не менее 7 минут, Samsung - не менее 10 минут

Подозреваю, что цитата обычная ложь. У меня в инструкции к Самсунгу подобных требований нет, в инструкции к LG их также не содержится. Можете поискать сами, я наугад еще 6 холодильников просмотрел, нигде не обнаружил подобных требований. http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/type/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/Samsung/

bnmuyt написал : Инструкции были взяты выборочно от разных производителей

Может здесь и заключена правда? Выборочно что угодно можно найти, например, устаревшие модели.

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 20:06:42

serj12 написал : Можно. Сократить число групп и объединить под меньшим количеством УЗО.

Вводной автомат на 50А, я старался под узо суммарно не более 50 так же делать Правильно?

serj12 написал : ПММ+вытяжка - спокойно подключить к розеткам вытяжку и не городить две группы розеток на кухне,одной вполне хватает,даже если два человека будут готовить. Питание насоса в санузле - разумно сделать так как вы и хотите - розетки подключить.

ПММ и вытяжку к розеткам? А какая моща потребляемая у ПММ? если вместе с чайником начнут пахать, не улетят за предел?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

06.01.2015 в 20:27:04

посмотрел схему. такое ощущение, что тс решил собрать у себя всю форумную ересь

0

человек-электрик

Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 21:08:59

а не ересь это как?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.01.2015 в 21:10:52

Mr Stickman написал : а не ересь это как?

Внимательно читаем.

web-rr написал : Исходные данные каковы? Что в этажном щите, сколько фаз, сечение вводного кабеля, место расположения счётчика? Бюджет на щит в тысячах рублей (диапазоном).

Отвечаем.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

06.01.2015 в 22:13:01

Mr Stickman написал : а не ересь это как?

на вводе шестикилоамперный автоматический выключатель адекватного номинала. если хочется реле напряжения - не вопрос, тут, как говорится, своя рука владыка. хоть иконку вешайте. далее, автоматы с характеристикой б, скорее всего не нужны, и кроме увеличения стоимости щита и некоторых особенностей последующей эксплуатации ничего не дадут. всякие неотключаемые линии и и теория холодильников - полная лажа, бо в случае ложных срабатываний реле - это просто мигание светом, а в случае аварии, дело, увы, не нескольких секунд или минут. замиксовать группы освещения под узо других комнат не самая удачная идея. тут узо и вовсе не требуется, но опять таки, если хочется, повесьте под отдельное.

в первом приближении, как-то так.

0

человек-электрик

Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 22:26:33

web-rr написал : Отвечаем.

таки яж писал на вводе (в этажном щите): счетчик, 50А автомат и узо фаза 1, сечение не 10 :) бюджета пока нет (можно считать неограниченным), но желательно не раздувать щиток, главное надежность комплектующих и логичная группировка

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.01.2015 в 22:42:40

Там обрезался немного ВН. Но это случайно. Кстати говоря, я бы не полагался на автомат в этажном щите и головным в щите поставил свой честный двухполюсной автомат. Сократить предлагается три автомата. А потом подумать и ещё одно УЗО сократить. В остальном схема рабочая. Излишеств сильных не наблюдаю.

0
Вложение
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 22:53:16

web-rr; Спасибо Там "А" не амперы, а тип 3 автомата мало, ща еще подумаю, что выкинуть

так все автоматы однополюсные ставить?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.01.2015 в 23:00:45

Зачем котлу 16-амперная линия и кабель 3х2,5 ? ИМХО, 10 А и полторашки хватит

Mr Stickman написал : так все автоматы однополюсные ставить?

да

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 23:31:15

да как бы какая разница чего котлу тянуть и что в щит ставить? 16А даже дешевле

0