Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.03.2017 в 14:56:34

Вадим М, ППР краны вообще зло, хоть обеспечивай к ним доступ, хоть нет.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4985

20.03.2017 в 02:22:12

Вадим М написал: краны под штукатурку, как и встраиваемые смесители, должны иметь доступ для обслуживания и замены.

доступ всегда есть если есть пара плиток в запасе и перфоратор) только толку то от доступа, в стене не получиться демонтировать резьбовое соединение, только если заварить

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6022

20.03.2017 в 19:47:05

Олегович, резьбовых соединений в стене быть не должно!

0
Аватар пользователя
Eugen

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

20.03.2017 в 21:01:01

Олегович, Вообще с дизайн радиатором даже красивые краны под штукатурку смотрятся...не очень. Все же допустимо в качестве единственного запорно-регулировочного устройства ставить дизайн вентили прямо на выходы полотенчика? Позволят ли они в закрытом режиме спокойно завершить черновые монтажные работы (включая укладку плитки) не боясь, что прорвёт/потечёт?

Mazayac, Я ранее спрашивал про расстояние вводов, может не заметили?))

http://www.mastergrad.com/forums/t22106-vybor-polotencesushitelya/?p=5968683#post5968683

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4985

20.03.2017 в 23:09:45

Касаемо дизайна у всех разные взгляды, кому-то и краны с американкой поверх плитки побоку, из плитки торчат трубы без отражателей, человек доволен и чистосердечно рекомендует мастеров, самозабвенно выкладывая фото халтур-ремонта, а кому то и несколько сантиметров по высоте покоя не дают, все мы разные, но что касается вентилей, под моей клиновой заглушкой до конца укладки плитки стояло ведро, чуть капало, но не критично...Полностью перекрыть не удалось.

0
Аватар пользователя
acab200099

Местный

Регистрация: 21.03.2017

Львов

Сообщений: 0

21.03.2017 в 18:06:29

Всем доброго дня покупал полотенцесушитель в ванную 2 месяца назад довго выбирали и то никак не могли выбрат.ь друзья посоветовали сайт www.rythm.ru/ сначала колебались ,но потом таки решили покупать. Выбрали (Quadro-8) очень хорошая модель. советуем всем

0
Аватар пользователя
Eugen

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

21.03.2017 в 21:12:13

Олегович, ясно. А на счёт кранов под штукатурку, видишь ли какое дело... стояк полипропилен. Переносить и муровать в стене, делать отводы логично тоже полипропилен вплоть до водорозеток (чего-то запорного). А красивые шаровые под штукатурку видел под pex у TECE. Или уже резьбовой. Что муровать не очень хочется. Хоть и понимаю, что допустимо раз уж делают такие

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4985

21.03.2017 в 22:53:32

Eugen написал: стояк полипропилен

сочувствую)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2017 в 22:54:04

Eugen, красивые вентили и шаровые ППР под штукатурку есть у Экопластика:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2017 в 22:56:13

Eugen написал: Какое расстояние должно быть между отводами? Интересует минимальное расстояние, хочу узнать можно ли 2 трубы пустить в одной штрабе?

Не заметил, да. Сделайте между отводами сколько хотите, сантиметров 15-20, а потом от нижнего крана поднимите сразу же уголками нижнюю трубу вплотную к верхней. Вы собрались рискнуть и сделать нижнее подключение без заужения и/или смещения байпаса?

0
Аватар пользователя
Eugen

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

22.03.2017 в 12:37:39

Mazayac, в общем рассказываю)): У меня последний этаж 17-и этажного дома. ХВС тупиковая, ГВС делает петлю по потолку и с моей квартиры начинается стояк полотенцесушителей, соответственно с верхней подачей. Вот как это выглядит:

На месте стояка будет ванна. Из-за него она не встанет, поэтому планируется перенести стояк, направив его на уголках в пазогребневую стену. Вот так:

Полотенчик я выбрал Грота Классик 63*90 см.

Проблемы следующие:

  1. Запорные устройства. Т.к. нет возможности строить короб, склоняюсь к установке дизайн-вентилей прямо на полотенчик в качестве единственного запорного устройства.
  2. Рассматриваю возможность шаровых под штукатурку, но городить резьбовое соединение в стене стремно. Да и даже те вентили от Экопластика, что вы выложили рядом с дизайн радиатором... ну не знаю... не лежит душа. Только на крайний случай разве что. Вдобавок, полипропиленовые шаровые здесь на форуме не хвалят.
  3. Подключение: именно из-за планируемых вентилей на ПС, хотелось бы использовать нижнее подключение, т.к. это смотрится намного более эстетично, чем 2 вентиля сверху и снизу при боковом подключении. Вдобавок, 2 разнесенные штрабы в пазогребне при боковом подключении... боюсь, не рухнет ли стена с П-образной большой штрабой для стояка и отводов.

Mazayac написал: Вы собрались рискнуть и сделать нижнее подключение без заужения и/или смещения байпаса?

Спрашиваю совета, можно ли в первую очередь использовать с данной сушилкой такое нижнее подключение. Да, хотел без байпаса. На тех картинках (сунержа), на которые все ссылаются, ничего не указано про необходимость байпаса при нижнем подключениии, сказано, что оно имеет свои преимущества и недостатки без расшифровки оных.

В общем так... Посоветуете как тут быть?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.03.2017 в 00:55:34

Eugen, уточню немного терминологию, потому что видно разночтение:

  1. Байпас - участок стояка между отводами на ПС.
  2. При наличии запорной арматуры на отводах или на самом ПС байпас является строго обязательным. Также обязательно его наличие при подключении любой "лесенки". Т.е. можно считать по умолчанию, что байпас нужен всегда, без исключений.
  3. Байпас может быть незауженным и несмещённым - вот как на приведённой Вами схеме: он есть, его диаметр равен диаметру стояка, и он не смещён в сторону от оси стояка.
  4. В некоторых схемах смещение и/или заужение байпаса улучшает работу ПС.
  5. В некоторых схемах смещение или заужение байпаса наоборот, может привести и часто приводит к полной неработоспособности ПС.

Сделайте боковое подключение со смещением байпаса (предполагаю, что проектировщики и застройщик дома не идиоты, ГВС поднимается через смесители, потом опускается через полотенчики. Если это не так - боковая схема работать не будет):

Дизайн-вентили достаточно компактны и гармоничны, чтобы не вызывать никакого визуального дискомфорта при такой схеме.

Ну или так, если нравится нижнее расположение арматуры:

0
Аватар пользователя
Eugen

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

23.03.2017 в 21:03:40

Mazayac,

Eugen написал: Да, хотел без байпаса.

Это я задумался, извините)) Имелось ввиду - хотел без смещения/заужения байпаса. В идеале именно так как нарисовано, с минимальным расстоянием между отводами. А что, без смещения/заужения байпаса нежелательна ни одна из схем - как боковое, так и нижнее подключение? Не уверен, что заужение будет одобрено при согласовании. И, сказать честно, не уверен, что вообще мне дадут согласасие УК на такой перенос стояка... На счет

Mazayac написал: проектировщики и застройщик дома не идиоты, ГВС поднимается через смесители, потом опускается через полотенчики.

мне говорили, что именно так. То есть считаем, что подача сверху. Хочу уточнить:

  1. При нижнем подключении смещать или заужать байпас обязательно?
  2. При боковом подключении можно обойтись без смещения и без заужения? (Длина отводов будет сантиметров 20-30)
  3. Какой и вариантов лучше греет, второй?
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.03.2017 в 00:39:35

Eugen, за заужение я и не агитирую, оно ни к чему.

Боковое подключение будет работать лучше нижнего.

Без смещения байпаса ПС будет работать, но коэффициент затекания меньше, может быть заметна разница температур между верхом и низом ПС. Например, если в стояке 55-60 градусов, то остывание к низу ПС на 3-5 градусов при естественной циркуляции на ощупь незаметно. А вот если в стояке, например, 45 - и эффективность ЕЦ падает, и низ чувствуется холоднее рукой.

0
Аватар пользователя
Eugen

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

25.03.2017 в 10:30:30

Mazayac, спасибо!

0