09.01.2015 в 14:16:14
#4940922
Доводы из ПУЭ местами притянуты к моей схеме "за уши". На столбе уже есть повторное заземление. Дом находятся в радиусе 20 метров от этого заземления. В случае обрыва нейтрали всё пойдёт в эту землю.
С розеткой на столбе:
появляется риск возникновения разности потенциалов между корпусами этих электроприборов, подключенных к РЕ-проводнику TN-сети, и местной землей в месте размещения электроприбора
Повторное заземление выполнено на соседнем столбе. Зачем Вы предлагаете землить розетку отдельно? Откуда возьмётся такая разность потенциалов?
09.01.2015 в 14:33:59
#4940950
09.01.2015 в 14:53:59
#4941000
andrewkhv Щиток на столбе - ВРУ Согласен, что расположение ВРУ на столбе не соответствует ПУЭ, но вынос счётчиков на столб - давно уже не новшество. Повторное заземление на столбе - ГЗШ. Туда же и ОПНы потом поставить. Зачем делать ГЗШ в доме, тем самым ожидая обрыва нейтрали и попадания токов со всего садоводства в свой домовой щит?
09.01.2015 в 15:53:48
#4941126
nikspec написал : Повторное заземление на столбе - ГЗШ.
Повторное заземление на столбе - Повторное заземление на ВЛ.
09.01.2015 в 16:09:00
#4941162
Сами можете вообще не по ПУЭ делать. На самодельщиков они не распространяются. Спишут, если что, на несоблюдение техники безопасности да и всё... Населения много у нас в стране. Рождаемость повысилась...
09.01.2015 в 16:58:16
#4941243
nikspec написал : Повторное заземление на столбе - ГЗШ.
ГЗШ - это у вас в домашнем электрощите.
nikspec написал : Зачем делать ГЗШ в доме, тем самым ожидая обрыва нейтрали и попадания токов со всего садоводства в свой домовой щит?
при обрыве нейтрали он и так к вам в дом попадет.
По поводу точки деления ПЕН темы возникают регулярно. Правильное решение давно уже известно
09.01.2015 в 17:51:00
#4941371
По информации ТС: Последний столб СНТ - конец ВЛИ (ВЛИ - ВЛ с применением СИП). Пролет "Последний столб СНТ _ Столб на моем участке" - ответвление от ВЛИ к вводу. Щиток с АВ 3Р 40А - ВУ. Провод (кабель, СИП) от "ответвление от ВЛИ к вводу" до ВУ - ввод. Щиток со счетчиком и АВ 3Р 32А - щит учета (ВРУ-?). ГРЩ находится в здании.
Правильно?
09.01.2015 в 18:01:03
#4941390
Последний столб СНТ - конец ВЛИ Пролет "Последний столб СНТ - Столб на моем участке" - ответвление от ВЛИ к вводу. Щиток с АВ 3Р 40А - ВУ. Провод (кабель, СИП) от "ответвление от ВЛИ к вводу" до ВУ - ввод. Щиток со счетчиком и АВ 3Р 32А - ВРУ, (есть ответвления на дом, баню и уличные розетки) ГРЩ находятся в зданиях.
Единственный довод против:
Соединительные зажимы размещаются вне здания. Они подвержены воздействию больших перепадов температуры, влаги, снега и льда, большему окислению, вибрации и другим негативным факторам. Поэтому качество соединения PEN-проводника и нулевого защитного проводника, выполненного вне здания, существенно хуже, чем у аналогичного соединения, выполненного в здании.
10.01.2015 в 08:29:39
#4942709
10.01.2015 в 12:44:21
#4943032
nikspec написал : Столбы со щитками уже стоят.
2.4.25. заземляем - 1.7.76. щит тоже
nikspec написал : Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?
1.7.102 - нужно
nikspec написал : Нужно-ли УЗО на столбе?
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
таким образом: на щите - согласно п.1.7.145 разделение pen-проводника на РЕ- и *n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.*** К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
10.01.2015 в 13:24:17
#4943137
Alex-Alex написал : таким образом: на щите - согласно п.1.7.145 разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
Совершенно верно.
Alex-Alex написал : Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
Абсолютно согласен.
Вопрос: Где у ТС ВУ. Ответ: На столбе (верхний щиток с АВ 40 А).
И, кажется, ТС писал, что там есть разделение PEN на PE и N. Но нет повторного заземления на вводе и заземления ГЗШ, т.е. не реализована ГЗШ.
10.01.2015 в 13:29:47
#4943154
10.01.2015 в 13:40:01
#4943176
10.01.2015 в 14:16:36
#4943251
andrewkhv написал : Что такое ВУ?
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
rip87 написал : ВУ может только внутри здания, по определению, находится.
"7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала......"
"Как правило, следует устанавливать....." - т.е. настоятельно рекомендуется.
"7.1.28. ........... При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. ........" Т.е. не запрещается устанавливать вне электрощитовых помещений.
10.01.2015 в 14:19:02
#4943257
Neodim написал : При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. ........" Т.е. не запрещается устанавливать вне электрощитовых помещений.
Про улицу ни слова.
10.01.2015 в 14:19:50
#4943258
Вопрос к ТС: У вас в договоре где указан "раздел границ"?
10.01.2015 в 14:29:05
#4943281
rip87 написал : Про улицу ни слова.
" что не запрещено - то разрешено". :)
Сейчас повсеместно по требованию РЭС и энергосбыта, в частных домовладениях (СНТ, дачи и пр.), ВУ (ВРУ со счетчиком) выносятся за пределы помещений на улицу.
"7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ."
"Не допускается" - вот здесь запрещено.
10.01.2015 в 14:46:50
#4943304
Присоединяется участок. Раздел может быть до 25 метров от границы участка.
10.01.2015 в 14:58:04
#4943321
Alex-Alex написал : Присоединяется участок. Раздел может быть до 25 метров от границы участка.
В договоре приведена однолинейная схема электроснабжения и на схеме указано место раздела границ обслуживания и ответственности.
Neodim написал : Сейчас повсеместно по требованию РЭС и энергосбыта, в частных домовладениях (СНТ, дачи и пр.), ВУ (ВРУ со счетчиком) выносятся за пределы помещений на улицу.
Причина со стороны энергосбыта понятна - это эффективный способ борьбы с хищениями электроэнергии. А вот со стороны НТД (нормативно-технической документации) - вопрос "риторический".
10.01.2015 в 15:01:32
#4943329
Neodim написал : " что не запрещено - то разрешено".
ПУЭ не запрещает совать гвозди в розетку. значит это разрешается делать?
10.01.2015 в 15:17:46
#4943358
andrewkhv; Запрещается касаться открытых токоведущих частей находящихся под напряжением! (в ПБ).
(Но если очень хочется, то можно! (с применением инструмента с изолированными ручками и диэлектрических перчаток). ;)
10.01.2015 в 15:19:27
#4943359
Правда жизни в том, что на столбе нужно организовать ГЗШ в месте разделения PEN а после счётчика ещё воткнуть УЗО. Хотя местами это идёт в разрез с ПУЭ. Ещё можно столб обнести кирпичными стенами с крышей - тогда это будет обособленная щитовая.
Neodim написал : "7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ." "Не допускается" - вот здесь запрещено.
Корявая формулировка. Что значит > наружных питающих сетей
? Свет и розетка в беседке - это "наружная питающая сеть"? :cool: А автоматические откатные ворота - это "наружная питающая сеть"??? К тому же мы уже приняли допущение, что ВРУ у нас на столбе.
Кстати если всё ВУ и заносить в здание, то на беседке тоже нужно делать свое ВУ с ГЗШ и заземлением?
10.01.2015 в 15:30:18
#4943378
nikspec написал : Правда жизни в том, что на столбе нужно организовать ГЗШ
Зачем вы с таким упорством твердите неверное утверждение? Вам уже подробно объяснили, где должна быть ГЗШ, предоставили ссылки на мнение компетентных людей, а толку ноль.
nikspec написал : Свет и розетка в беседке - это "наружная питающая сеть"?
нет. это, как как и линия к воротам, групповая линия освещения. и по-хорошему, она должна питаться от домового электрощита, от своего дифавтомата/узо с автоматом. логика простая: электричество пришло в дом, там аккуратно и безопасно разделилось на нужное количество линий и пошло к потребителям. и неважно, снаружи дома они они нет. при этом защитная аппаратура находится в доме - то есть в тепле и сухости, а не в наружном ящике, где крайне неблагоприятные условия - влажность, колебания температуры, пыль, грязь.
nikspec написал : на беседке тоже нужно делать свое ВУ с ГЗШ и заземлением?
на беседке нужно по идее делать свое заземляющее устройство
10.01.2015 в 15:40:05
#4943398
nikspec написал : Правда жизни в том, что на столбе нужно организовать ГЗШ в месте разделения PEN а после счётчика ещё воткнуть УЗО.
Логично!
andrewkhv написал : мнение компетентных людей
Мнение компетентных людей не применимо в электроустановках, без подтверждения этого мнения НТД и ПБ!
10.01.2015 в 15:53:02
#4943431
в н.в. закон гласит ФЗ об электроэнергетике - раздел по границе участка.
п. 7.1.23. - стало быть - устарел. (или на выбор сбытовой компании) - но это как предположение.
nikspec написал : нужно организовать ГЗШ в месте разделения PEN
10.01.2015 в 17:56:11
#4943730
Neodim написал : Мнение компетентных людей не применимо в электроустановках, без подтверждения этого мнения НТД и ПБ!
Что это за бессмысленный набор слов? по-вашему, Юрий Харечко - дилетант, не знакомый с ПУЭ и другими нормативными документами, а издание "Новости электротехники" - бульварная газетенка со сплетнями и рекламой сексуслуг?
10.01.2015 в 17:56:58
#4943732
Neodim написал : Запрещается касаться открытых токоведущих частей находящихся под напряжением! (в ПБ).
пункт ПУЭ?
10.01.2015 в 19:22:10
#4943941
andrewkhv написал : Что это за бессмысленный набор слов? по-вашему, Юрий Харечко - дилетант, не знакомый с ПУЭ и другими нормативными документами, а издание "Новости электротехники" - бульварная газетенка со сплетнями и рекламой сексуслуг?
Я бы предложил Вам не эксплуатировать автомобиль зимой, т.к. специалисты НАМИ (ГОСТ 54120-2010) установили нижнюю точку запуска бензиновых двигателей на -20 градусов. Так что на зиму машину в гараж. Ещё и дороги скользкие - можно убиться.
По существу: Правила - правилами, а в жизни всё иначе. И на момент постройки дома у меня не было понимания бани, ворот, беседки и прочих возможных потребителей. И выводов из ГРЩ я не продумал. Решение сделать ВРУ на столбе себя оправдывает в данном случае на 100% И ничего с ГЗШ в закрытом стальном ящике не произойдёт, ровно как и со счётчиком и со вводными автоматами. А тащить PEN 10 квадратов и городить заземления у каждой постройки на площади в 20 соток - это попахивает маразмом. При том что от ВРУ на столбе все кабеля бронированные под землёй и молния в них не попадёт. СУП тоже потеряла актуальность, ввиду деревянных стен и диэлектрической сантехники.
10.01.2015 в 19:41:07
#4943976
nikspec написал : Решение сделать ВРУ на столбе себя оправдывает в данном случае на 100% И ничего с ГЗШ в закрытом стальном ящике не произойдёт, ровно как и со счётчиком и со вводными автоматами. А городить заземления у каждой постройки на площади в 20 соток - это попахивает маразмом. При том что от ВРУ на столбе все кабеля бронированные под землёй и молния в них не попадёт. СУП тоже потеряла актуальность, ввиду деревянных стен и диэлектрической сантехники.
В данном случае абсолютно с вами согласен.