Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

10.01.2015 в 14:16:36

andrewkhv написал : Что такое ВУ?

7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

rip87 написал : ВУ может только внутри здания, по определению, находится.

"7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала......"

"Как правило, следует устанавливать....." - т.е. настоятельно рекомендуется.

"7.1.28. ........... При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. ........" Т.е. не запрещается устанавливать вне электрощитовых помещений.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.01.2015 в 14:19:02

Neodim написал : При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. ........" Т.е. не запрещается устанавливать вне электрощитовых помещений.

Про улицу ни слова.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

10.01.2015 в 14:19:50

Вопрос к ТС: У вас в договоре где указан "раздел границ"?

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

10.01.2015 в 14:29:05

rip87 написал : Про улицу ни слова.

" что не запрещено - то разрешено". :)

Сейчас повсеместно по требованию РЭС и энергосбыта, в частных домовладениях (СНТ, дачи и пр.), ВУ (ВРУ со счетчиком) выносятся за пределы помещений на улицу.

"7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ."

"Не допускается" - вот здесь запрещено.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.01.2015 в 14:46:50

Присоединяется участок. Раздел может быть до 25 метров от границы участка.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

10.01.2015 в 14:58:04

Alex-Alex написал : Присоединяется участок. Раздел может быть до 25 метров от границы участка.

В договоре приведена однолинейная схема электроснабжения и на схеме указано место раздела границ обслуживания и ответственности.

Neodim написал : Сейчас повсеместно по требованию РЭС и энергосбыта, в частных домовладениях (СНТ, дачи и пр.), ВУ (ВРУ со счетчиком) выносятся за пределы помещений на улицу.

Причина со стороны энергосбыта понятна - это эффективный способ борьбы с хищениями электроэнергии. А вот со стороны НТД (нормативно-технической документации) - вопрос "риторический".

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2015 в 15:01:32

Neodim написал : " что не запрещено - то разрешено".

ПУЭ не запрещает совать гвозди в розетку. значит это разрешается делать?

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

10.01.2015 в 15:17:46

andrewkhv; Запрещается касаться открытых токоведущих частей находящихся под напряжением! (в ПБ).

(Но если очень хочется, то можно! (с применением инструмента с изолированными ручками и диэлектрических перчаток). ;)

0
nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

10.01.2015 в 15:19:27

Правда жизни в том, что на столбе нужно организовать ГЗШ в месте разделения PEN а после счётчика ещё воткнуть УЗО. Хотя местами это идёт в разрез с ПУЭ. Ещё можно столб обнести кирпичными стенами с крышей - тогда это будет обособленная щитовая.

Neodim написал : "7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ." "Не допускается" - вот здесь запрещено.

Корявая формулировка. Что значит > наружных питающих сетей

? Свет и розетка в беседке - это "наружная питающая сеть"? :cool: А автоматические откатные ворота - это "наружная питающая сеть"??? К тому же мы уже приняли допущение, что ВРУ у нас на столбе.

Кстати если всё ВУ и заносить в здание, то на беседке тоже нужно делать свое ВУ с ГЗШ и заземлением?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.01.2015 в 15:30:18

nikspec написал : Правда жизни в том, что на столбе нужно организовать ГЗШ

Зачем вы с таким упорством твердите неверное утверждение? Вам уже подробно объяснили, где должна быть ГЗШ, предоставили ссылки на мнение компетентных людей, а толку ноль.

nikspec написал : Свет и розетка в беседке - это "наружная питающая сеть"?

нет. это, как как и линия к воротам, групповая линия освещения. и по-хорошему, она должна питаться от домового электрощита, от своего дифавтомата/узо с автоматом. логика простая: электричество пришло в дом, там аккуратно и безопасно разделилось на нужное количество линий и пошло к потребителям. и неважно, снаружи дома они они нет. при этом защитная аппаратура находится в доме - то есть в тепле и сухости, а не в наружном ящике, где крайне неблагоприятные условия - влажность, колебания температуры, пыль, грязь.

nikspec написал : на беседке тоже нужно делать свое ВУ с ГЗШ и заземлением?

на беседке нужно по идее делать свое заземляющее устройство http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1005564&viewfull=1#post1005564

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

10.01.2015 в 15:40:05

nikspec написал : Правда жизни в том, что на столбе нужно организовать ГЗШ в месте разделения PEN а после счётчика ещё воткнуть УЗО.

Логично!

andrewkhv написал : мнение компетентных людей

Мнение компетентных людей не применимо в электроустановках, без подтверждения этого мнения НТД и ПБ!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.