старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

08.01.2015 в 16:40:24

Klod написал : Если от узо отключить все уходящие провода- оно работает? Включается, выключается, реагирует на кнопку "тест"?

Честно говоря, я этого не делал, но поскольку узо рабочее- не вижу причин. по которым оно бы не работало. До этого -то все работало!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2015 в 16:48:28

старыймастер написал : Да у меня тоже такая мысль мелькнула честно говоря.

сейчас подумал и засомневался что сказал правильно. тут еще нужно выяснить, не землится ли где один из выводов генератора.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

08.01.2015 в 16:51:56

andrewkhv написал : тут еще нужно выяснить, не землится ли где один из выводов генератора.

Нет. Провода от генератора вообще пока не подключал. А вот насчет нуля- мне не совсем понятно. При положении флажка переключателя для питания от сети по любому через УЗО идут три фазы и ноль. Для УЗО ничего ведь не меняется. При нулевом положении флажка все так и так обесточено. А при положении от генератора УЗО остается за пределами схемы. тк оно включено в сеть раньше, а сеть отключена.

Единственное, что может быть: я пытался включить УЗО при выключенном положении реверсивного переключателя. Вот тогда действительно в самом УЗО нарушалось равновесие токов, и оно выбивалось мгновенно. А если бы я включил реверсный выключатель сначала, а потом -УЗО- наверное было бы нормально.

Завтра попробую. сейчас уже темно на дворе для экспериментов.

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

08.01.2015 в 17:01:01

старыймастер написал : Честно говоря, я этого не делал, но поскольку узо рабочее- не вижу причин. по которым оно бы не работало. До этого -то все работало!

Проверить можно, что бы убедиться. Не включается УЗО по двум причинам- или вышло из строя или не правильное подключение. Отключаем всё- убеждаемся что УЗО исправно( или нет) и ставим после него четырехполюсный ревер. рубильник. К некоторым моделям трехполюсных рубильников( АББ например) можно добавлять четвертый- возможно и к вашему есть.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2015 в 17:21:20

давайте и фото до кучи

0
метанол
метанол
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

08.01.2015 в 17:30:03

Я думаю всё просто, ноль у вас заземлен и через него идет уравнивающий ток, что и вызывает срабатывание УЗО.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

08.01.2015 в 17:34:35

старыймастер написал : пытался включить УЗО при выключенном положении реверсивного переключателя.

Явно с ноля потенциал куда-то убегает, вот УЗО и срабатывает.

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

08.01.2015 в 17:51:03

метанол написал : Я думаю всё просто, ноль у вас заземлен и через него идет уравнивающий ток, что и вызывает срабатывание УЗО.

До того, как я врезал в схему рубильник, все было нормально. В рубильнике- только фазы. Ноль при этом я заземлить не мог

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

08.01.2015 в 17:53:40

Klod написал : возможно и к вашему есть.

к моему нет

Klod написал : ставим после него четырехполюсный ревер. рубильник.

А этот рубильник, простите, куда? Такой четырехполюсный хагер стоит почти 2000руб. И мой трехполюсный- 800руб. При этом важно понять, что не так. Потому что в принципе и УЗО исправно ( стояло до этого 4 года) и рубильник нормальный. Если он не годится- хотелось бы узнать -почему?

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

08.01.2015 в 18:10:53

старыймастер написал : При этом важно понять, что не так.

У вас сейчас "0" подключен к нагрузке или нет? Давай те разбираться последовательно- убеждаемся что УЗО рабочее, подключаем к нему рубильник( к рубильнику ничего не подключаем), к "0" Узо тоже ничего не подключаем- убеждаемся что так тоже работает( или нет).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.01.2015 в 18:31:14

1 – оставьте подключение согласно Вашей схеме 2 – отключите все, что касается генератора 3 – при подключении рубильника точно на нулевую колодку (после УЗО) не чего не подключали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.