старыймастер написал : При этом важно понять, что не так.
золотые слова... а повторного заземления ноля у вас в доме больше нигде нет? в этом нужно убедиться... реверсивный рубильник должен обрывать фазы и ноль! Всё, других вариантов нет...
08.01.2015 в 19:19:00
старыймастер написал : При этом важно понять, что не так.
золотые слова... а повторного заземления ноля у вас в доме больше нигде нет? в этом нужно убедиться... реверсивный рубильник должен обрывать фазы и ноль! Всё, других вариантов нет...
08.01.2015 в 20:26:56

А с чего вы вообще взяли, что такие игрушки можно использовать как переключатель ввода резерва? Это написано в каталоге Хагера или на сайте интернет-магазина? У меня нет каталога, но, насколько я помню, у Хагера простые трёхпозиционные переключатели обозначаются как SF.
08.01.2015 в 20:28:39
Ixtim написал : реверсивный рубильник должен обрывать фазы и ноль! Всё, других вариантов нет...
забыли добавить "Йа СКАЗАЛ!!!" :D
08.01.2015 в 20:30:10
Abrikos написал : А с чего вы вообще взяли, что такие игрушки можно использовать как переключатель ввода резерва?
А нафиг тогда они вообще нужны?
08.01.2015 в 20:40:35
Ixtim написал : реверсивный рубильник должен обрывать фазы и ноль! Всё, других вариантов нет...
Ну и чё это даст? УЗО сработает не сразу а после включения реверсивного рубильника. Нужно искать повторное заземление ноля, это уж точно без вариантов.
08.01.2015 в 21:02:54
haramamburu написал : А нафиг тогда они вообще нужны?
Я просто вспомнил SF109. На втором фото он и есть, а SF119, который слева на первом фото - внутри я его не видел, но, имхо, вряд ли там могут быть какие-то кардинальные отличия.
08.01.2015 в 21:17:07
Сей рубильник можно переключать без нагрузки (дугогасителей нет).
08.01.2015 в 21:41:06
Neodim написал :
Сей рубильник можно переключать без нагрузки (дугогасителей нет).
3-фазный реверсивный рубильник за 14 долларов? :)
08.01.2015 в 23:19:44
старыймастер написал : До того, как я врезал в схему рубильник, все было нормально. В рубильнике- только фазы.
Не боитесь, что после подключения генератора один из выводов его окажется подключенным к сети и со столбов при определённых обстоятельствах слетит стая электромонтёров? А в сегодняшней ситуации вы только и делаете, что отключаете с выхода УЗО фазу при утекающем нуле. Любое, уважающее себя УЗО, поступит точно так же и не даст себя включить.
09.01.2015 в 13:39:46
avmal написал : Не боитесь, что после подключения генератора один из выводов его окажется подключенным к сети и со столбов при определённых обстоятельствах слетит стая электромонтёров? А в сегодняшней ситуации вы только и делаете, что отключаете с выхода УЗО фазу при утекающем нуле. Любое, уважающее себя УЗО, поступит точно так же и не даст себя включить.
Согласен. Особенно касаемо УЗО. Отключите от него отходящий ноль и оно сразу даст себя включить. Нужен другой рубильник 100%
09.01.2015 в 13:42:57
старыймастер написал : А этот рубильник, простите, куда?
А чем вы, простите, руководствовались когда этот покупали?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.