Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

08.01.2015 в 19:19:00

старыймастер написал : При этом важно понять, что не так.

золотые слова... а повторного заземления ноля у вас в доме больше нигде нет? в этом нужно убедиться... реверсивный рубильник должен обрывать фазы и ноль! Всё, других вариантов нет...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.01.2015 в 20:26:56

А с чего вы вообще взяли, что такие игрушки можно использовать как переключатель ввода резерва? Это написано в каталоге Хагера или на сайте интернет-магазина? У меня нет каталога, но, насколько я помню, у Хагера простые трёхпозиционные переключатели обозначаются как SF.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.01.2015 в 20:28:39

Ixtim написал : реверсивный рубильник должен обрывать фазы и ноль! Всё, других вариантов нет...

забыли добавить "Йа СКАЗАЛ!!!" :D

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.01.2015 в 20:30:10

Abrikos написал : А с чего вы вообще взяли, что такие игрушки можно использовать как переключатель ввода резерва?

А нафиг тогда они вообще нужны?

0
метанол
метанол
Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

08.01.2015 в 20:40:35

Ixtim написал : реверсивный рубильник должен обрывать фазы и ноль! Всё, других вариантов нет...

Ну и чё это даст? УЗО сработает не сразу а после включения реверсивного рубильника. Нужно искать повторное заземление ноля, это уж точно без вариантов.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.01.2015 в 21:02:54

haramamburu написал : А нафиг тогда они вообще нужны?

Я просто вспомнил SF109. На втором фото он и есть, а SF119, который слева на первом фото - внутри я его не видел, но, имхо, вряд ли там могут быть какие-то кардинальные отличия. http://savepic.su/4683961.jpg http://savepic.su/4670649.jpg

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 21:17:07

http://cabel.com.ua/goods/24329/

Сей рубильник можно переключать без нагрузки (дугогасителей нет).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.01.2015 в 21:41:06

Neodim написал : http://cabel.com.ua/goods/24329/

Сей рубильник можно переключать без нагрузки (дугогасителей нет).

3-фазный реверсивный рубильник за 14 долларов? :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2015 в 23:19:44

старыймастер написал : До того, как я врезал в схему рубильник, все было нормально. В рубильнике- только фазы.

Не боитесь, что после подключения генератора один из выводов его окажется подключенным к сети и со столбов при определённых обстоятельствах слетит стая электромонтёров? А в сегодняшней ситуации вы только и делаете, что отключаете с выхода УЗО фазу при утекающем нуле. Любое, уважающее себя УЗО, поступит точно так же и не даст себя включить.

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

09.01.2015 в 13:39:46

avmal написал : Не боитесь, что после подключения генератора один из выводов его окажется подключенным к сети и со столбов при определённых обстоятельствах слетит стая электромонтёров? А в сегодняшней ситуации вы только и делаете, что отключаете с выхода УЗО фазу при утекающем нуле. Любое, уважающее себя УЗО, поступит точно так же и не даст себя включить.

Согласен. Особенно касаемо УЗО. Отключите от него отходящий ноль и оно сразу даст себя включить. Нужен другой рубильник 100%

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

09.01.2015 в 13:42:57

старыймастер написал : А этот рубильник, простите, куда?

А чем вы, простите, руководствовались когда этот покупали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.