Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

09.01.2015 в 16:57:07

Совет: Разделите всю работу на 2 этапа.

1-й этап - это техническое обследование (диагностика, измерения, испытание... ) и, на основании этого, определение объема работ и необходимых материалов (наличие мегомметра и токоизмерительных клещей НЕОБХОДИМО).

2-й этап - закупка материалов и выполнение работ (желательно согласование 2-го этапа клиентом с ответственным за электрохозяйство).

Оплата работ - ПОЭТАПНО!

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 124

10.01.2015 в 17:07:02

Neodim написал : (наличие мегомметра и токоизмерительных клещей НЕОБХОДИМО).

Кстати, не посоветуете бюджетные варианты?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.01.2015 в 17:10:17

fakel написал : Кстати, не посоветуете бюджетные варианты?

http://techelectro.ru/prod/measure/m266

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

13.01.2015 в 09:50:44

fakel, без токовых клещей и мегомметра на 2500В в щиток и лезть нечего. Видится мне такой вариант развития этой истории. Уложили 9 секций нагревательного кабеля, установили общее УЗО на 30мА, что по току утечки на таких длинах уже на пределе. Дальше, кабели поработали и сопротивление изоляции начало падать (в муфтах появилась влага или есть нарушение внешней изоляции кабеля), стало срабатывать УЗО. Его сняли и поставили автомат на 100А. Потом стал выделываться жестокий китай на 63А, думаю, что два года и есть его срок службы на максимальных токах. Можно разгрузить его, подключив только 3 нагревательных секции, а на 100А остальные 6 секций. Во всяком случае пока система обогрева будет работать, но не долго. Все будет зависеть от степени понижения сопротивления изоляции и качества самого нагревательного кабеля. В будущем будет необходим ремонт нагревательного кабеля или будут пользоваться оставшимися живыми до последнего.

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 124

22.01.2015 в 20:06:35

Замена АВ на Legrand и опайка многожильного провода не помогла. Появились токовые клещи, не знаю насколько качественные. Хочу проверить ток потребления каждого контура тёплых полов. Но смущает куча-мала из кабелей после АВ С25А. Как там можно пробраться и померить каждую фазу в отдельности - не представляю. Ведь токовые клещи хоть и малогабаритные, но всё-равно пробраться ими через этот пучок кабелей- труднова-то. Клещи подойдут?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.01.2015 в 20:17:56

fakel написал : Замена АВ на Legrand и опайка многожильного провода не помогла.

Одни хлопцы построили сауну с электрокаменкой. 18кВт. Автомат 40А. 3 фазы. Одно время она работала, потом автомат начал иногда выключаться, его опять включали. И парились. Когда автомат отказался включаться решили позвать электрика. Ревизия показала, что концы проводов в щите были облужены пайкой, припой утек и автомат с проводами начал гореть. После замены автомата на адекватный номинал и замены проводов на ПуГВ обжатый НШВИ проблема исчезла.

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 124

23.01.2015 в 14:54:40

Обжал все концы НШВИ, замерил потребляемый ток на вводе - 48-49А на каждой фазе. Каждый контур тёплых полов потребляет 9-10А (правильно ли вы этом случае выбрали автоматы защиты номиналом 25А?). Теперь остаётся наблюдать - помогло или нет.

0