12.01.2015 в 12:44:18
Lumiks написал : а под ним два по 16 ? перегруз, не ?
На мой вкус водонагреватель можно под дифзащиту 30мА спрятать (под какое-нибудь групповое УЗО). И не стоит забывать про ДСУП
12.01.2015 в 13:00:17
прожил 30 лет в "хрущёвке" и никаких УЗО, ДСУП, и прочих прибамбахах и не думал. а тут....
12.01.2015 в 13:07:41
Lumiks написал : прожил 30 лет в "хрущёвке"
на "жигулях" тоже раньше ни ремней, ни подушек, ни всяких АБСов не было...
А сейчас они есть. - Надо использовать блага цивилизации.
13.01.2015 в 01:23:43
Lumiks написал : а под ним два по 16 ? перегруз, не ?
Можно прикрыть его сверху C25. Можно вместо УЗО 25/10 поставить диф 25/10 ( вроде существует).
13.01.2015 в 03:51:21
подправил в очередной раз
13.01.2015 в 04:20:58
Lumiks написал : в очередной раз
Во, еще бы свет ванной-туалета (а то и весь) посадить под 6А автомат.
13.01.2015 в 09:44:56
Lumiks написал : подправил в очередной раз
грубых косяков я не вижу.
Но советую все-таки кондей и свет спрятать хотя бы под существующие УЗО на 63А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу