Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

12.01.2015 в 12:24:32

Johnny написал : У них есть УЗО 25/10.

а под ним два по 16 ? перегруз, не ?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.01.2015 в 12:44:18

Lumiks написал : а под ним два по 16 ? перегруз, не ?

На мой вкус водонагреватель можно под дифзащиту 30мА спрятать (под какое-нибудь групповое УЗО). И не стоит забывать про ДСУП

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

12.01.2015 в 13:00:17

прожил 30 лет в "хрущёвке" и никаких УЗО, ДСУП, и прочих прибамбахах и не думал. а тут....

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.01.2015 в 13:07:41

Lumiks написал : прожил 30 лет в "хрущёвке"

на "жигулях" тоже раньше ни ремней, ни подушек, ни всяких АБСов не было...

А сейчас они есть. - Надо использовать блага цивилизации.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

13.01.2015 в 01:23:43

Lumiks написал : а под ним два по 16 ? перегруз, не ?

Можно прикрыть его сверху C25. Можно вместо УЗО 25/10 поставить диф 25/10 ( вроде существует).

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

13.01.2015 в 03:51:21

подправил в очередной раз

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

13.01.2015 в 04:20:58

Lumiks написал : в очередной раз

Во, еще бы свет ванной-туалета (а то и весь) посадить под 6А автомат.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.01.2015 в 09:44:56

Lumiks написал : подправил в очередной раз

грубых косяков я не вижу.

Но советую все-таки кондей и свет спрятать хотя бы под существующие УЗО на 63А

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

17.01.2015 в 11:45:11

Solovey написал : грубых косяков я не вижу.

а не грубые какие ? :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2015 в 17:19:41

Lumiks написал : а не грубые какие ?

дык вот же написал

Solovey написал : Но советую все-таки кондей и свет спрятать хотя бы под существующие УЗО на 63А

ну еще можно на кондей вместо 16 автомат на 10А поставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.