11.01.2015 в 18:54:52
OptiDin D63-21C16-A-УХЛ4 (2P, C16, 10mA) такой образец достоин внимания ?
11.01.2015 в 19:44:45
Johnny написал : Как вариант еще - посадить кондиционеры на двухполюсники.
или на 1P+N одномодульные И холодильник бы на отдельную линию вынести до всего чтобы коснись чего не отключился и там все не протухло. Вот защитите его 10А автоматом подсуньте под 40А УЗО вместе сло светом, а кондей кухонный отправьте к двум другим. Тогда еще одно УЗО просится...
Lumiks написал : такой образец достоин внимания ?
возможно и достоин, когда то о этой модульке хорошо отзывались, но как оно сейчас я лично не знаю
12.01.2015 в 01:19:35
Lumiks написал : в очередной раз подправил
Прошлая схемма была лучше. Куда пропала дифзащита света? Если вы её убираете - нужно ставить селективное узо на ввод, это выйдет дороже. И зачем на варочную 3 кВт идет кабель 3*4? У вас ведь линия не 100 метров длинной.
Lumiks написал : OptiDin D63-21C16-A-УХЛ4 (2P, C16, 10mA) такой образец достоин внимания ?
Нет, он достоин мусорного ведра :) Берите УЗО ABB F202 AC 16A 10mA и ставьте под него автоматы.
12.01.2015 в 01:39:46
perf написал : И зачем на варочную 3 кВт идет кабель 3*4?
Затем что хотелки со временем могут меняться, да и подстава для будущих владельцев с меньшим сечением.
12.01.2015 в 01:56:04
perf написал : И зачем на варочную 3 кВт идет кабель 3*4?
от строителей достался
12.01.2015 в 02:16:59
очередное обновление :))))
вопрос с санузлом открыт, какие УЗО ставить ?
с защитой от сверхтока ?
необходимо максимально защитить санузел, точнее людей в санузле :)))
12.01.2015 в 09:40:57
Lumiks написал : очередное обновление )))
третье УЗО бы тоже на 63А поставить.
свет и кондей без дифзащиты - плохой вариант для себя любимого.
12.01.2015 в 09:43:18
Solovey написал : свет и кондей без дифзащиты - плохой вариант для себя любимого.
Так как в наличии полноценное заземление, то не все так плохо. Но для себя любимого можно и поставить.
12.01.2015 в 10:39:34
Lumiks написал : очередное обновление )))
Вы упорно перегружаете свое 40А УЗО. Перенесите из-под него любую линию под 63А-е... Его даже можно вообще убрать, или поставить на освещение, а оставшиеся линии распределить под остальные 2 (функциональность не пострадает, безопасность возрастет).
12.01.2015 в 12:21:17
perf написал : Берите УЗО ABB F202 AC 16A 10mA и ставьте под него автоматы.
спасибо. последую совету
Johnny написал : Вы упорно перегружаете свое 40А УЗО. Перенесите из-под него любую линию под 63А-е... Его даже можно вообще убрать, или поставить на освещение, а оставшиеся линии распределить под остальные 2 (функциональность не пострадает, безопасность возрастет).
я не пойму как я его перегружаю ? :cool:
12.01.2015 в 12:21:59
Так ведь вроде на шнайдере хотели собирать? У них есть УЗО 25/10. О, слаботочка 100 Вт - ставьте автомат до 6А и все ОК.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.