csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

11.01.2015 в 01:23:53

Lumiks написал : на когда то возможных будущих хозяев мне фиолетово

"После нас хоть потоп" (c)

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

11.01.2015 в 07:18:33

помогите определится что ставить на: 1.стир.машина + полотенцесушитель
2.бойлер 2 кВт + розетки

16A 10mA узо или дифф. ? диффы очень дорогие. да и найти не могу.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.01.2015 в 07:39:07

Lumiks написал : диффы очень дорогие. да и найти не могу.

Зеленая, 2Б - "Форкам" - модулька Шнейдер Промышленная, 8 - Модулька "Easy9" Ленина, 74 - "Электростандатр", модулька "Eaton|Moeller"

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

11.01.2015 в 10:24:35

andrewkhv написал : модулька

спасибо :)

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

11.01.2015 в 11:37:49

в очередной раз подправил

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.01.2015 в 12:23:53

УЗО 40А-30мА заменить на 63А-30мА

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

11.01.2015 в 12:30:15

Rumato написал : УЗО 40А-30мА заменить на 63А-30мА

он уже есть :) я на него и поставил розетки спальни и кухни( не фартук) как менее используемые. или УЗО с таким наминалом вопче выкинуть :( ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

11.01.2015 в 12:34:30

Lumiks написал : он уже есть :) я на него и поставил розетки спальни и кухни( не фартук) как менее используемые. или УЗО с таким наминалом вопче выкинуть :( ?

Сократите кол-во 16А автоматов под ним до 2-х - тогда прокатит.

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

11.01.2015 в 12:39:05

Johnny написал : Сократите кол-во 16А автоматов под ним до 2-х - тогда прокатит.

Как я понял 40А это 8,5кВТ Я уверен что розетки спальни и кухни + холодильник ну никак не 8кВТ Или я не догоняю ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

11.01.2015 в 12:50:04

Теоретически это возможно, практически - очень вряд-ли в повседневной жизни. Но УЗО не имеет встроенной защиты от сверхтока, и его положено защищать.

0
Lumiks
Lumiks
Новичок

Регистрация: 09.01.2015

Краснодар

Сообщений: 42

11.01.2015 в 17:02:49

Johnny написал : 220В, Свиф, пр-во АББ на К-Маркса, 168 (или 186 - сам там работал давно, забыл уже)).

Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.