12.01.2015 в 19:22:48
Supervolt написал : Дык вот жеж - 230 вольт и 97 Ватт
и нафига тогда монстр стабилизаторный (я о Штиле)
12.01.2015 в 19:29:38
Supervolt написал : Дык вот жеж - 230 вольт и 97 Ватт
Нет.
Дождик написал : В паспорте к котлу ничего по поводу характеристик нет. Написано,что надо смотреть на наклейке. Вот она:
Из инструкции найденной в интернете:
Внимание! Опасность повреждений! При сбое электропитания или при слишком невысокой настроенной комнатной температуре в отдельных помещениях нельзя исключать вероятность повреждения частей отопительной установки морозом. Обязательно соблюдайте указания по морозозащите, приведенные в разделе 4.9.
Преобразователь от этого почти не спасает, тут больше имеется в виду, отключение электричества.
5.6.1 Сетевое подключение Номинальное напряжение сети должно составлять 230 В; при напряжениях свыше 253 В и ниже 190 В возможны неполадки в работе. Сетевой кабель должен быть подключен через жесткий ввод и разъединительное устройство с раствором контактов не менее 3 мм (например, предохранители, силовые выключатели). Прибор оснащен соединительным кабелем с угловым штекером, имеющим защитный контакт. Штепсельная розетка должна быть хорошо доступна, чтобы пользователь в любое время мог вынуть штекер. Штепсельная розетка не должна находиться в зоне защиты I или II. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие предписания. Проложите сетевой кабель до уровня подключения системы в распределительной коробке, как изображено на рис. 5.6 и 5.7. Подсоедините сетевой провод к предусмотренным для него клеммам, N и L системы ProE (см. рис. 5.6 и 5.7).
И Больше ничего. Всё как и думалось, что стабилизатор нужен для линий питания, где напряжение постоянно понижено или повышено. Посиму, оставляйте свой Штиль и не мучайтесь.
03.04.2015 в 16:54:13
Дождик написал : Эту информацию я выложила еще в самом начале - во втором посте. Спасибо! Прямо гора с плеч! )
Дождик, а скажите как часто у Вас свет отключают и на долго-ли?
Если интересно, можно обсудить тему не только защиты котла но и времени автономной работы котла, с помощью
источника бесперебойного питания и подключённых к нему внешних аккумуляторов.
03.04.2015 в 17:08:22
геннадий15, что Вы хотите об этом узнать?
18.12.2015 в 13:19:28
Согласен с последним комментарием Songo, если уже есть стабилизатор рабочий, смысл искать что-то новое. Но вот по поводу отсутствия необходимости защиты остального оборудования готов поспорить. У знакомого был случай в доме скачок - и погорела вся техника. Для производителей -это не гарантийный случай.
23.12.2015 в 21:00:08
Мне установщик котла тоже посоветовал подключать котёл БАКСИ через стаб.Он-лицо не заинтересованное и ни какими слётами с гарантии меня не пугал.Я приобрёл Boiler IEK 0,5 кВА. Пока всё устраивает.Работает около трёх месяцев.От 182 до 246В.Немного щёлкает,но не критично!Цена приемлемая. Кстати,УЗМ-50м я тоже поставил,на весь дом.
24.12.2015 в 00:59:17
Джек написал: Мне установщик котла тоже посоветовал подключать котёл БАКСИ через стаб.Он-лицо не заинтересованное и ни какими слётами с гарантии меня не пугал.Я приобрёл Boiler IEK 0,5 кВА. Пока всё устраивает.Работает около трёх месяцев.От 182 до 246В.Немного щёлкает,но не критично!Цена приемлемая.
А мне установщик шлагбаума тоже предложил поставить стабилизатор, молв без него шлагбаум и дальше будет глючить. В итого оказалось, что во ВРУ дома ноль чуток открутился и напряжения плавало от ~110v до 260v. Ноль прикрутил, напряжение стало в норме, а шлагбаум так и не заработал. Оказалось, что дело в датчиках на воротах. :) Я к тому, что у нас выдумывают разные защиты, лишь бы не делать качественно электрику. Вот я уверен, что за бугром людям даже в голову не приходит мысль, установить некую УЗМ или стабилизатор.
16.01.2018 в 13:01:46
Здравствуйте!Хочу посоветовать тем кого интересуют стабилизаторы для газовых котлов - вот ссылка
16.01.2018 в 13:15:44
alexmix написал: стабилизаторы для газовых котлов
ну да, а про инверторы Вы не слышали.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.