23.03.2020 в 14:00:32
#6806374
Alex___dr, Пошли по второму кругу.Не смешно :yu:
23.03.2020 в 14:10:04
#6806376
dokar написал:
O525 написал: почему не возможно. для себя сделать можно. но специалист такое делать для заказчика не должен. от слова совсем.
O525, Ну вы это Шнайдеру - скажите.
dokar, шнайдер если что найдет чем ответить типа "сами дураки" . а вот заказчик если у него вдруг чтото случится вполне может ваш засудить и 146% найдет и аргументы и факты
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
23.03.2020 в 14:11:25
#6806377
ebf написал: Alex___dr, Пошли по второму кругу.Не смешно :yu:
ebf, Смотрим на сообщение от dokar... ebf, по схеме от производителя что скажете?
23.03.2020 в 14:15:49
#6806378
Alex___dr написал: ebf, по схеме от производителя что скажете?
Вот вы ,мне и скажите,зачем в розетке ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ7Вы же уверены,что это ДВЕ разные розетки ,под разными кабелями и АВ,то тогда зачем она в розетке :popcorn
23.03.2020 в 14:19:29
#6806380
ebf написал: Вот вы ,мне и скажите,зачем в розетке ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ7Вы же уверены,что это ДВЕ разные розетки ,под разными кабелями и АВ,то тогда зачем она в розетке :popcorn
То есть по Вашему, это даёт право механизм рассчитанный на 16А подключить на кабель под защитой автомата 32А?
23.03.2020 в 14:21:32
#6806381
Alex___dr написал: ebf, по схеме от производителя что скажете?
Схема как схема, что по ней можно сказать? Имеет некоторое расхождение с реальным изделием. Впрочем, мы в России, а не наямайке, чтобы обращать внимание на такие мелкие мелочи.
23.03.2020 в 14:23:06
#6806383
Alex___dr написал: То есть по Вашему, это даёт право механизм рассчитанный на 16А подключить на кабель под защитой автомата 32А?
Да без проблем .Предел духовки 3,7 кВт и больше вы из неё не выжмите и сработка может быть только по КЗ
23.03.2020 в 14:23:50
#6806384
Alex___dr написал: это даёт право механизм рассчитанный на 16А подключить на кабель под защитой автомата 32А?
А где тут сказано про автоматы? Вроде только про токи в цепи. :confused: Которые определяются токами нагрузок.
23.03.2020 в 14:28:37
#6806387
ebf написал: Да без проблем .Предел духовки 3,7 кВт и больше вы из неё не выжмите и сработка может быть только по КЗ
В случае если к этой розетке будет подключена только духовка, и ничего кроме духовки. ebf, Radio, Вы такую гарантию даёте? В письменном виде?
Radio написал: А где тут сказано про автоматы? Вроде только про токи в цепи. :confused: Которые определяются токами нагрузок.
Не подскажете, когда розетка стала контролировать ток в цепи?
23.03.2020 в 14:29:09
#6806389
Radio написал: А где тут сказано про автоматы? Вроде только про токи в цепи. :confused: Которые определяются токами нагрузок.
Не подскажете, когда розетка стала контролировать ток в цепи?
23.03.2020 в 14:32:48
#6806392
Alex___dr написал: В случае если к этой розетке будет подключена только духовка, и ничего кроме духовки.
Можете включить посудомойку :) Да всё что угодно,хоть переноску (фабричную) :) А от дураков и идиотов,спасения нет :yu:
23.03.2020 в 14:34:18
#6806393
ebf написал: не выжмите
Забыли дописать - долговременно. Помните тут приходил один с Mile на 5,6 кВт ?
//www.mastergrad.com/forums/t300248-kabel-na-duhovku/?p=6802575#post6802575
23.03.2020 в 14:38:04
#6806394
ebf написал: А от дураков и идиотов,спасения нет
Для этого автоматы и ставят в соответствии с допустимой нагрузкой.
23.03.2020 в 14:39:56
#6806397
Alex___dr написал: Не подскажете, когда розетка стала контролировать ток в цепи?
Никогда не стала. А где было упомянуто слово контролировать, не подскажете?
23.03.2020 в 14:46:00
#6806399
Alex___dr написал: автоматы и ставят в соответствии с допустимой нагрузкой.
И как поможет, если воткнут пятиместную колодку с со шнуром в якобы 0.75 квадрата , а на деле 0.5 ? :confused:
23.03.2020 в 14:51:25
#6806402
Alex___dr написал: Для этого автоматы и ставят в соответствии с допустимой нагрузкой.
Автоматы ставят в соответствии с нагрузочной способностью кабеля. Ничего нового в проектировании пока не изобрели.
Именно поэтому проекты, где розеточные группы защищены 25-амперными автоматами, а на группах освещения стоят номиналы 16А, уверенно проходят любую экспертизу, воплощаются в готовых объектах и сдаются в эксплуатацию. А вовсе не потому, почему все думают.
23.03.2020 в 14:55:23
#6806405
Radio написал: Автоматы ставят в соответствии с нагрузочной способностью кабеля. Ничего нового в проектировании пока не изобрели.
В многократно упоминаемой Вами розетке контактные группы механизмов объединены производителем общей шиной на 32А?
23.03.2020 в 14:59:06
#6806406
Radio написал: , где розеточные группы защищены 25-амперными автоматами,
Но как только речь заходит о вводном кабеле защищенном таким номиналом, раздается крик - необходимо 4.0 квадрата . :)
23.03.2020 в 15:04:30
#6806408
dokar написал:
fUnc написал: разделили на 2 розетки, но сечение кабеля не стали уменьшать, а поставили 2 силовые розетки с вводом в них 3х6, с тем что лучше заменить кабель на духовой шкафу, если он будет с простой 16а вилкой.
:killyourselfbywall:
fUnc написал: хотелось все-таки немного сэкономить.
Сэкономили называется, установив более дорогие и нафиг не нужные подрозетник и комплект силовые вилка/розетка .
Достаточно было поставить обычные для стандартной вилки духового шкафа . Тем более что при замене штатной вы утрачиваете гарантии на ДШ.
dokar, Спасибо за ответ. Розетку ставили такую, так как не было понимания какой шкаф будет стоят. Есть же духовые шкафы больше 2,5 кВт и с проводами как на варочной, без вилки. То есть сделано с запасом, но если будет простой шкаф, то можно на нем поменять кабель, это не сильно страшно (заводской можно же не резать) Вопрос именно в самой схеме реализации. Спасибо успокоили, что в случае КЗ автомат сработает, но как я понял в случае перенапряжения может оплавиться розетка?
23.03.2020 в 15:06:04
#6806410
Alex___dr написал: В многократно упоминаемой Вами розетке контактные группы механизмов объединены производителем общей шиной на 32А?
Я вроде фотки не раз показывал, что в них непонятного?
И да, никакого соединения заземляющих контактов, как на схеме шнайдера, в реальности не существует (упомянуто выше). Это к вопросу о достоверности всяких этих схем производителя, да и вообще бумажек, макулатуры и бюрократии.
23.03.2020 в 15:07:11
#6806411
Alex___dr, Чтобы закрыть спор или попытаться ,то ПУГВ 2,5 мм выдерживает номинальный ток 32А ,каталог РЭК в помощь
23.03.2020 в 15:12:19
#6806413
fUnc написал: как я понял в случае перенапряжения может оплавиться розетка?
Перегрузки . Но читайте дискуссию выше , - откуда ему взяться ?
А перегрев штепсельного соединения может быть вызван рукожопно выполненными подключениями проводов как в вилке, так ив розетке .
Как пример , приходилось менять штатные литые вилки на обогревателях . Там просто передавили многожилку запрессованную в штекеры .
23.03.2020 в 15:18:58
#6806415
Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer
пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую
11.07.2020 в 13:10:40
#6861384
dokar написал: Седьмой пункт, посудомойка осталась без диффзащиты :(
Слева на право: 1) общий, 2) плита, 3) и 4) розетки кухни и комнаты, 5) ванна, 6) свет везде (как выразился рабочий что делали ванну туалет и свет, не понял что значит везде), 7) розетки на посудомойку, вытяжки и кабель на свет лоджии (ставили дополнительно было место в щитке).
Все таки выбрал варочную Siemens EH651FFC1E 7.4 кВт. Что из стены у меня кабель 6 квадратов, хотел через клемную шнайдера раскинуть 4 на варку и 2,5 на духовой, передумал, оставлю данный кабель на варку одну, у меня идет розетка на посудомойку по низу кухни под 7 номером в щитке, я хочу от нее проложить провод 2,5 до духового шкафа по низу только в кабель канале и на конце поставить розетку под шкаф. Так лучше будет чем делить 6кв на 4 и 2,5? И мне заменить в щитке 7 номер автомат на АВДТ32 C32 IEK но там он узкий и впритык к 6 номеру, втиснуть как его туда? Или их оба сразу и 6 и 7 меняешь на авдт32 c32 iek это он
03.05.2022 в 22:55:09
#7089439
Добрый день! В электрике мало что понимаю Пытался разобраться.. Планирую делать сам. Опасенеие, из-за недопонимания, о кабеле меньщего сечения, чт оон пострадает в этой связке и надо это как-то обойти .) Итак, правильн ли я понял, что для подключения к силовой розетке на 32А, встроена в стене для ВП, розетки для ДШ есть варианты: 1) Соединение проводов Вагами зажимными (разное сечение проводов может быть) 2) Через барьерную колодку, но нужны накончники т.к. разного сечения провода плохо крепятся в одно гнездо/раъём 3) Через розетку Шнайдер 32-211 или аналог. 4) Какой-то вариант мог упустить Уточнение: 1)Кабель 2,5мм, отвод до розетки 16А, можно использовать с 4 или 6 мм совместно, в одном разъёме крепления, и он не пострадает от их нагрузок? 2)Автомат на 16А, после розетки силовой, не нужен для защиты провода 2,5 Если тоьлко при отсутсвтии инструмента для обжима наконечниками проводов разного сечения его использовать? 3) Розетка Шнайдер 32-211 полноценно работает сразу для двух подключеных в неё устройств, на 16А и 32А? (Что-то с землёй у неё не так было - нет места для подключения заемли для питающего кабеля? На фото не понял этот момент - //www.mastergrad.com/forums/t221313-varochnaya-i-duhovoy-v-odnu-rozetku-pomogite-s-resheniem/?p=6777425#post6777425) P.S. Была мысль применить 4 мм кабель для розетки 16А, чтобы не уменьшать сечение от 32А, путём стачивания диаметра кабеля, части где он в разъёмы розетки заходит для крепления, чтобы он подошёл для разъёмов (где-то видел, что в основном они под 2,5мм) Такой вариант совсем дикий ?.)
03.05.2022 в 23:43:14
#7089461
bob2010 написал: В электрике мало что понимаю Пытался разобраться.. Планирую делать сам
Странно всё это :confused:
Что ещё планируете делать сами? Сантехнику, потолки, штукатурку, плитку? Декоративные покрытия? :a
04.05.2022 в 05:54:06
#7089478
bob2010 написал: Такой вариант совсем дикий ?.)
Совсем. Купите розетку и посмотрите, что туда можно вставить.