неторопливо размышляя о своем, теперь уже отключенном изза отгнившего отвода, а потому холодном полотенчике пришел к следующей идее - а почему бы не сделать теплообменник из гофронержавейки, банально намотав ее на стояк гвс ? так точно ничего никуда никогда не протечет, стояк не будет гнить, а полотенчик с некоторой вероятностью заработает (основная проблема - как на старте полностью спустить воздух из системы). да это будет не такой горячий полотенчик как при прямой подаче в него воды из стояка, но есть подозрение что он будет теплее воздуха, а значит будет худо-бедно выполнять свою функцию - делать полотенце сухим.

возможно этот метод не обсуждается потому что неработает. а возможно наоборот - потому что так на стальном стояке любой рукожоп без участия сантехника сможет сделать себе рабочий полотенчик. крайне любопытно попробовать, и я бы этим занялся, но улетаю на гастроли и видимо надолго. может кто то другой проведет у себя подобный любопытный эксперимент.

конечно качество работы и сама по себе работоспособность подобной системы сильно зависит от того как именно подключен полотенчик (низ-низ/боковое/диагональное), а также от того какой длинны и по какому маршруту трубы от него идут в сантехшкаф.

возможно, как писали про подключение про сварного теплообменника, теплообменник желательно делать как можно ниже относительно полотенцесушителя. впрочем никто не мешает обмотать хоть весь стояк от пола до потолка.

крайне любопытное пространство для экспериментов ,)

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.05.2022 в 00:53:44

#7088918

ShizZ, установка теплообменника на стояк ГВС возможна. И в теории даже будет работать. Но как говорят: "гладко было на бумаге, но забыли про овраги":

  1. Теплопроводность. Вспоминаем геометрию из школьного курса: касательная к окружности.
  2. Теплопотери. Вспоминаем, что площадь поверхности у гофоротрубы больше, чем у простой трубы. Это тоже школьная геометрия и физика.
  3. Гидравлическое сопротивление. Это уже институт.

Первый пункт можно облегчить, скажем, намазав стояк толстым слоем герметика, перед намоткой на него гофры. Второй... утеплив (теплоизолировав от воздуха) намотанную снаружи гофру. А вот третий пункт будет самым тяжелым. Вспомните любую гравитационную СО (например, котел АОГВ): ТОЛСТАЯ, ПРЯМАЯ, ВЫСОКАЯ "разгонная" труба (основной стояк). А тут десять метров гофры витками. И перепад всего пара метров. Насос, конечно, спасет, но это уже слишком сложно, дорого, шумно.

P.S. Труба в трубе (утепленный кожух на стояк ГВС) может быть и заработает. Но технически это очень сложно реализовать. Разве что на этапе монтажа (замены) стояка. А гофра вряд ли заработает. Слишком много "но". И выпуск воздуха не самое сложное.

В общем пробуйте.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

01.05.2022 в 13:24:33

#7088978

ShizZ - идея подключения полотенцесушителя при централизованном водоснабжении через теплообменник не нова и была уже давно реализована компанией ТВЕК для своих ПС http://www.tvek.ru/articles/14

ссылка

Эту же схему несколько лет успешно реализует в своей практике московский сварщик Пётр с ником welplum

Подробности см. на его канале в Ютуб

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

02.05.2022 в 00:24:12

#7089083

Technik-san, как всегда наглядно, грамотно и очень надежно. Очередной вклад в "копилку" решений по возможным решениям в борьбе с подшламовой коррозией!

Можно рекомендовать всем, у кого есть желание использовать водяной ПС.

Тут уж точно можно давать гарантию: прослужит не меньше труб стояка ГВС, не вызовет затопления (при выходе из стоя прокладок), а при использовании подготовленного теплоносителя (читай: дистиллированной воды) не вызовет протечек нержавеечного ПС по сварным швам.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

02.05.2022 в 00:50:07

#7089087

AKI - Благодарю ! И дополню текстом из рекомендаций ТВЕК :

В качестве теплоносителя рекомендуется использовать воду с соответствующую требованиям, приведенных в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Росссийской Федерации» РД 34.20.501-95.

  • показателем кислотности РН=7-9
  • содержание кислорода – до 0,02 мг/кг
  • общая жесткость – до 7 мг- экв/л

Заливка ДР производится через одно из верхних отверстий ОП. Объем заливаемой воды,взятой при температуре 20С, должен быть на 10% меньше объема системы ДР. В случае температурного объемного расширения избыток теплоносителя автоматически удаляется через клапан сброса давления.

Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

06.05.2022 в 23:01:56

#7090193

Идея с теплообменником интересная. Она имеет право на существование в связке с М-образным полотенчиком? Если да, то теплообменник (точнее, его выводы) должен располагаться как на картинках Welplum или отводы теплообменника должны располагаться так же, как и классические отводы от стояка - ниже нижней части полотенчика и выше верхней? Вопрос заполнения и вытеснения лишнего воздуха пока в расчет не берем - на этот счет есть идеи, но они могут оказаться бесполезными, если ответ на первый вопрос будет "нет".

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

06.05.2022 в 23:19:28

#7090196

ulfdalir - для получения максимального КПД теплообменник вместе с выводами должен располагаться как можно ниже ПС и подключение ПС при гравитационной системе (без насоса)должно быть снизу ПС, что и было показано на схеме ТВЕК.

Для М-образного ПС схему подключения вижу такую: теплообменник как можно ниже на стояке ГВС и верхний вывод от него к верху ПС, а нижний - к нижнему.

Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

07.05.2022 в 01:31:48

#7090218

Technik-san написал: Для М-образного ПС схему подключения вижу такую: теплообменник как можно ниже на стояке ГВС и верхний вывод от него к верху ПС, а нижний - к нижнему.

Дмитрий Григорьевич, я правильно понял вашу мысль?

Если правильно, то чуть позже оформлю рисунок более информативно с учетом некоторых тонкостей, которые пришли в голову мне, как самостоятельно, так и по отдельным репликам по поводу теплообменника типа ТВЭК

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

07.05.2022 в 09:00:07

#7090236

ulfdalir - да, эту схему и имел ввиду, только следует сверху добавить резьбовой тройник 3/4". Верхнее резьбовое отверстие 3/4" будет служить для заполнения системы строго на 90% и после заполнения установить кран Маевского с резьбой 3/4". Необходимость установки снизу такого же резьбового тройника 3/4" для слива, либо для установки расширительного бачка малого объема - предложу тему дальнейших обсуждений.

ссылка

Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

07.05.2022 в 10:27:16

#7090250

Technik-san, спасибо, понял. Сегодня накидаю более подробно свои мысли с предполагаемыми тонкостями

Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

10.09.2022 в 12:23:20

#7118919

Встретил много рассуждений по этой теме! Мои наблюдения подойдут ко всем поднятым темам, посвященным ПС, коррозии, нержавейке. Вначале хочу констатировать один факт - все современные стальные трубы, как бы они не назывались и не исполнялись, - дерьмо! Почти все исполнения подключения ПС происходят у "страдальцев" одинаково - прямой стояк ГВС и приваренные прямые отводы к ПС. Результат всегда один - гниение шва и резьб. У меня изначально было исполнено именно так, хотя специалисты исполняли думающие и рукастые - так делали все. Все выполнено было оцинковкой через краны GF с американкой. Паковалось льном с Gebatour. ПС нержавейка 1" пять колен. Подача сверху. Грел ПС прекрасно, но было заметно, что при подаче ГВ нагревание его происходит постепенно и с задержкой около 3-5 минут. Простояло ровно 2 года и потекли нижние резьбы - никаких протечек, никаких капель, просто изнутри проступила ржа. Фотографий этого варианта у меня нет, но все как у всех. Приехали эти же ребята, сняли ПС и увидели забитые шламом отводы, забитый ПС, згнившие резьбы. Тогда они заглушили отводы и сказали, что должны подумать. Думали неделю и вот что они мне сказали: "При примененном варианте подключения основной поток идет по наименьшему сопротивлению - прямо по стояку, а ПС, как бы он не был исполнен, обладает, скажем так, "водным сопротивлением". Соответственно, через ПС идет малый ток, что позволяет скапливается там всякой дряни". Был реализован вот такой вариант. Т.е. два главных принципа: основной поток пускать через ПС, а реализовать это можно только максимально возможным разнесением вводов по высоте и классическим байпасом (на размер тоньше) и тоже разнесенным (длинным). Ребята предупредили, что есть два уязвимых места: точка 1 - прямой изгиб нижнего латунного уголка (там внутри прямой угол, что не есть хорошо); точка 2 - встреча двух потоков (ПС и байпас) и эта уязвимость связана, прежде всего, с современной трубой. Есть еще один интересный нюанс! Паковка выполнялась так: льном с Gebatour и на верх этого слоя наматывалась ФУМ. ПС греться стал мгновенно! Прошло 6 лет. Ни одной капли, ни одной точки ржи, но в точке 1 появился типа известковый выступ - то, о чем предупреждали. Т.е. если бы вместо латунного уголка был применен изгиб трубы - проблемы, скорее всего не было бы. В темах кто-то писал, что происходит вымывание цинка из латуни и подобные проявления. Через несколько дней буду менять уголок. Увижу состояние всей системы.

Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

10.09.2022 в 12:36:49

#7118924

Хочу еще добавить. Не хотите проблем - забудьте про все эти "сунержи"! Через все эти лесенки, завороты, решетки просто нереально осуществить нормальный поток. Хотите нержавейку? Только "М" или "М-М-М" вариант и без заужений. Иначе вам удачи не видать!

Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

15.09.2022 в 18:10:24

#7119758

Докладываю! Была произведена замена нижнего уголка и ревизия нижнего подвода. Снова установлен латунный никелированный уголок. Трубы и резьбы в хорошем состоянии. Ржавчина и шлам отсутствуют. Краны, и верхний и нижний, прекрасно работают, хотя их никто не трогал 6! лет. Внутреннее состояние нижнего крана (до верхнего не добирались) очень хорошее. На американках полотенцесушителя резинки не менялись - старые в хорошем состоянии. На все потратили около 2-х часов. Подана вода - нагрев мгновенный. Вот как-то так!

Аватар пользователя
samtakoi007

Местный

Регистрация: 17.04.2022

Москва

Сообщений: 3

22.10.2022 в 23:17:01

#7126197

Всем привет в апреле этого года отписывался в этой теме по поводу свища на трубе. Проржавевший отвод срезали и нарезали резьбу. Сегодня конец октября и вот он снова. Что посоветуете сделать? Пока оставил заявку в управляющую компанию.

Аватар пользователя
natalianata

Местный

Регистрация: 17.04.2018

Мозырь

Сообщений: 0

01.11.2022 в 01:13:07

#7128091

Этот что ж такое творится с трубой, может у Вас там кислота льется вместо воды?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2022 в 15:55:06

#7128200

samtakoi007, воспользоваться лайфхаком отсюда

Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

09.11.2022 в 23:52:11

#7130344

samtakoi007, Я же выше описал Ваш вариант и почему Вы обречены при таком исполнении на ржу. "При примененном варианте подключения основной поток идет по наименьшему сопротивлению - прямо по стояку, а ПС, как бы он не был исполнен, обладает, скажем так, "водным сопротивлением". Соответственно, через ПС идет малый поток, что позволяет скапливается там всякой дряни". Чуда у Вас не будет. Пока не измените схему подключения.

Аватар пользователя
Mvvv

Местный

Регистрация: 13.11.2022

Омск

Сообщений: 7

13.11.2022 в 12:50:53

#7131026

Здравствуйте, заметила, что на стыке гвс с полотенцесушителем появилась ржавчина. Год назад варили трубы. Подскажите, пожалуйста, на сколько это опасно и как нужно действовать? Вызывать слесаря?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

14.11.2022 в 16:03:41

#7131283

Mvvv написал: Вызывать слесаря?

Вызывайте, в его зоне ответственности вместе с первым краном.

Mvvv написал: Подскажите, пожалуйста, на сколько это опасно и как нужно действовать?

Если отгнила резьба, то может отвалиться в любой момент.

Аватар пользователя
Mvvv

Местный

Регистрация: 13.11.2022

Омск

Сообщений: 7

16.11.2022 в 09:06:52

#7131620

ser000, это выход на полотенцесушитель, он перекрыт (прикладываю фото) самого ПС нет. стоит электрический. Предложили срезать этот отрезок и запоять вообще ГВС. Так вопрос когда заварят ответстия в ГВС есть ли опасность, что место спайки начнет протекать или возможно заварить прям заподлицо с трубой ГВС, не пойму этого.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

16.11.2022 в 09:32:09

#7131630

Mvvv, срезать отросток в ноль и варить - только так

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2022 в 15:04:32

#7131718

Mvvv написал: заварить прям заподлицо с трубой ГВС

Именно так. Срезать отвод полностью, заварить отверстие в трубе стояка. Как только уберётся "карман", в котором сейчас оседает шлам - проблема исчезнет.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

16.11.2022 в 16:35:26

#7131738

Mvvv - высверлить коронкой старую врезку, этой же коронкой сделать заплатку и заварить заподлицо с трубой ГВС.

Аватар пользователя
Mvvv

Местный

Регистрация: 13.11.2022

Омск

Сообщений: 7

18.11.2022 в 21:23:06

#7132245

Technik-san, здравствуйте, в итоге получилось так, см фотографии

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

18.11.2022 в 22:32:48

#7132260

Mvvv, карманчик таки оставили. Ну потечет - еще раз заварят

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

18.11.2022 в 22:52:02

#7132267

Mvvv написал: ... в итоге получилось так, см фотографии

Mvvv, Facepalm :(

Аватар пользователя
Mvvv

Местный

Регистрация: 13.11.2022

Омск

Сообщений: 7

19.11.2022 в 02:07:33

#7132289

Technik-san, на сколько лет можно забыть о трубах? Делали электродами, впаяли деталь из гайки. Я не могу оценить результат Вы как профессионалы скажите что-то

Аватар пользователя
Mvvv

Местный

Регистрация: 13.11.2022

Омск

Сообщений: 7

19.11.2022 в 02:11:14

#7132290

BV, там какой-то гайкой проложили. И электродами заварили

Аватар пользователя
Mvvv

Местный

Регистрация: 13.11.2022

Омск

Сообщений: 7

19.11.2022 в 02:50:00

#7132292

BV, отрезал всё, но шишечка за счёт гайки, наверное.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

19.11.2022 в 12:06:27

#7132342

Mvvv написал: на сколько лет можно забыть о трубах?

Это к экстрасенсам - они ж умеют видеть обратную сторону этой затычки сквозь металл, ну и хим состав воды, и количество шлама легко определят по фото стояка. Адресок сайта гадалок подсказать? ;)