Планирую сделать приточную вентиляцию на 3 изолированные комнаты.
Короб пластиковый 200*60 мм. Дифузоры 120 мм. Пластиковый короб собираюсь прятать в короб из ГКЛ. Будет ли присутствовать снижение звукоизоляции комнат друг от друга через венткороб? Есть у кого мнения или личный опыт?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

08.11.2006 в 09:23:30

я соседей сверху (или снизу) только через вентиляцию слышу
мелкая собачка звонко гавкает не сильно громко, но слышно вентстояк из оцинковки

0
Аватар пользователя
Remont_Forever

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1111

10.11.2006 в 03:46:59

Я теперь через приточную вентиляцию, в т.ч. через звукоизолирующий Сонодек, классно слышу все, что на улице. Думаю, что из комнаты в комнату будет то же самое.

0
Аватар пользователя
dGrishin

Местный

Регистрация: 07.11.2006

Москва

Сообщений: 8

10.11.2006 в 10:06:30

2Remont_Forever Спасибо за ответ.

Этого я и боюсь - не хочется терять звукоизолированность комнат. На рисунке представлена схема прокладки воздуховодов и места установки дифузоров (цифры 1,2,3) Стрелкой показано направление движения воздуха с улицы.

Открывать окна (пластиковые) для проветривания в комнатах 1 и 2 не представляется возможным по причине шума - железная дорога

Народ, есть опыт сделать так чтобы и волки были сыты и овцы целы?

0
Вложение
Аватар пользователя
Сулейман

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

10.11.2006 в 14:18:52

2dGrishin У Remont_Forever, насколько я помню, воздуховоды идут не внутри комнат, а с улицы. На внешних стенаХ вытяжные диффузоры. Т.е., ситуация немного другая, чем у Вас. У Вас, я думаю всё будет нормально в плане звуков. Вариант с цифрами 1,2,3 гораздо лучше, чем "возможный".

0
Аватар пользователя
dGrishin

Местный

Регистрация: 07.11.2006

Москва

Сообщений: 8

10.11.2006 в 16:43:42

Сулейман написал : У Вас, я думаю всё будет нормально в плане звуков. Вариант с цифрами 1,2,3 гораздо лучше, чем "возможный".

Может стоит усложнить схему воздуховодов? Пока есть возможность и пробито только отверстие в стене между комнатами в районе дифузора 1, с целью разнести дифузоры подальше друг от друга и в отдельные ветки воздуховодов.

Работоспособна такая схема или оставить предыдущий вариант и не заморачиваться?

0
Вложение
Аватар пользователя
Сулейман

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

10.11.2006 в 16:59:43

2dGrishin Тоже вариант. Можно во 2-ю комнату воздуховод проложить чуть по другому, оставив диффузор на том же месте. Перед внешней стеной тройник: налево - в первую комнату, направо - к диффузору во 2-й.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
dGrishin

Местный

Регистрация: 07.11.2006

Москва

Сообщений: 8

12.11.2006 в 02:00:18

2Сулейман Спасибо за помощь. К сожалению второй вариант труден по исполнению - выход отверстия из комнаты на балкон вдоль стены как раз упирается в несущую балку(стену) на балконе - на плане видно, надо будет смещать, а там стояк отопления... поэтому постараюсь вернуться к первому варианту, насколько это возможно...

Просмотрел практически все что смог найти по теме потери звукоизоляции комнат через воздуховод, пообщался со специалистами специализированных отделов (или все-таки продавцами?) на рынке и прихожу к неутешительному выводу, что слышимость в изолированных комнатах будет великолепная. :(

Ребята на рынке прямо сказали, что с пластиковым коробом будет все великолепно слышно, вплоть кто и что говорит по телефону в соседней комнате (у них есть неутешительный опыт), про телевизор или плачь малого ребенка я вообще не говорю :( Предложили использовать что-то типа теплоизолированный Сонодек вместо ПВХ, типа будет получше, но все равно слышимость останется хорошей...

Все это настораживает, да и опыт Remont_Forever со слышимостью улицы через систему + Сонодек не прибавляет оптимизма. Не хочется тратить время, деньги и опускать короб на потолке из-за того чем потом не смогу пользоваться...

Появляется в форуме тот кто реально эксплуатирует подобные решения? Как у Вас со слышимостью из комнаты в комнату?

Расскажите! Вселите уверенность :) или все-таки, как всегда у нас, одно лечим, другое калечим... :(

0
Аватар пользователя
Smitty

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 176

13.11.2006 в 02:56:00

dGrishin написал : Появляется в форуме тот кто реально эксплуатирует подобные решения? Как у Вас со слышимостью из комнаты в комнату?

Ну у меня сделано через сонодек, вернее через его аналог. Никакой звук через него не передается. Ни звук из комнаты в комнату, ни звук от электричек (приточка смонтирована на балконе, выходящем на железную дорогу) ни шум вентилятора. Imho, если длина воздуховода от диффузора до диффузора несколько метров, то звукоизоляция получается очень даже неплохая.

0
Аватар пользователя
korav

Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

13.11.2006 в 12:25:13

А вообще имеет смысл воевать за звукоизоляцию смежных комнат? Под дверью все равно необходимо будет оставить щель в неколько сантиметров, для воздухообмена. Возможно, это сильнее ухудшит звукоизоляцию, чем длинный воздуховод.

P.s. У меня пластик на воздуховоде, правда, длина от диффузора до диффузора метра три с половиной, неужели все будет великолепно слышо?

0
Аватар пользователя
Cracker

Местный

Регистрация: 16.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

14.11.2006 в 20:09:11

Подсказка. 2-3 поворота воздуховода и ничего не слышно. Я первое ответвление от улицы изогнул S-образно и не слышно ничего, хотя до улицы 1 метр.

Аналогично по комнатам если дырки разделит 2-3 колена то ничего не будет слышно, проверно.

0
Аватар пользователя
dGrishin

Местный

Регистрация: 07.11.2006

Москва

Сообщений: 8

14.11.2006 в 23:20:20

2Smitty, Cracker
Спасибо! Так и буду делать - вентилятор помощнее, дифузоры подальше друг от друга Пластик заменю на сонодек

0
Аватар пользователя
Cracker

Местный

Регистрация: 16.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

15.11.2006 в 01:56:30

К слову рекомендую перейти на воздуховоды 160 см. Сопростивление магистрали пофиг. Плюс диффузоры на 160 шумят меньше, воздух медленней выходит.

0
Аватар пользователя
korav

Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

15.11.2006 в 18:57:02

Cracker написал : Подсказка. 2-3 поворота воздуховода и ничего не слышно. Я первое ответвление от улицы изогнул S-образно и не слышно ничего, хотя до улицы 1 метр.

Аналогично по комнатам если дырки разделит 2-3 колена то ничего не будет слышно, проверно.

Это к пластиковым воздуховодам относится :)? Или только для сонодеков?

А как 160 в коробе закрывать? Если сонодек там внешний диаметр миллиметров на 30-40 больше бутет... Т.е. 200 мм выступ потолка.. Много...