15.01.2015 в 20:22:45
Здравствуйте Форумчане прошу помощи по обвязке. котел "энергия ТТ" 40кВт дом 2 этажа по 120м. пока планируется подключение 1 го этажа, а в дальнейшем (2-3 года) второй этаж. Местные кулибины котловоды и сантехники предложили следующую обвязку.(пока это только 1 этаж) подскажите будет ли ЭТО работать? Просьба указать, что еще нужно добавить или убрать (насосы клапана краны и тд или вообще нужно другую обвязку) Также мне предлагают сделать данную систему открытой.
PS. От котла до гидрострелки металл Ф40, от гидрострелки до коллекторов металл Ф32, от коллекторов до радиаторов металлопласт Ф20 (уже уложен в пол), от гидрострелки до бойлера металл Ф32
15.01.2015 в 21:54:48
s@nek, можно вопросик задать сначала... Чем кулибины обосновали необходимость двух отдельных контуров на радиаторы отопления?
15.01.2015 в 22:19:54
Badger написал : s@nek, можно вопросик задать сначала... Чем кулибины обосновали необходимость двух отдельных контуров на радиаторы отопления?
ну наверно дВа этажа...
15.01.2015 в 23:18:01
Давление рабочее 2 бар.
s@nek написал : Местные кулибины котловоды и сантехники
Очень смелые товарищи. Предложили закрытую систему.
15.01.2015 в 23:27:56
s@nek написал : Местные кулибины котловоды и сантехники предложили следующую обвязку.
Классическая дилетантская обвязка под названием "Гидрострелка и как минимум один насос не нужны!".
s@nek написал : подскажите будет ли ЭТО работать?
Будет, но высока вероятность как минимум в случае пропадания электричества, поломки контроллера закипания, взрыва котла, от чего защита примитивная!
Металлопласт, как минимум на подаче, будет в тяжелых условиях!
С таким способом разводки РО примитивная комфортность, эффективность, безопасность СО!
s@nek написал : Просьба указать, что еще нужно добавить или убрать (насосы клапана краны и тд или вообще нужно другую обвязку)
Вкратце, в общем: убрать ненужное, добавить безопасный подмес котла, ТА, желательно гравитационнкой.
s@nek написал : Также мне предлагают сделать данную систему открытой.
Правильно предлагают, но скорей всего будет сделано классически дилетантски с подключением РБ на подаче котла и примитивно!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
15.01.2015 в 23:46:00
металлопласт лучши заменить тоже на металл медь, железо, не важно
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
16.01.2015 в 06:01:42
spb-montage написал : металлопласт лучши заменить тоже на металл медь, железо, не важно
Вы лучевую разводку полдюймовой трубой в стяжке предлагаете? Котел при любой трубе,рванет первым. spb-montage, Его кулибины,хоть шанс ему дали,открытую СО предложили.
16.01.2015 в 06:05:22
Два отдельных контура из за разной длины , в 1 контуре 7-10 метров , а 2 контур 16-18метров. Это только 1 этаж
16.01.2015 в 06:41:15
s@nek, классический гидравлический разделитель:
Для ТТ котла лучше использовать ТА (ТеплоАккумулятор). Его размер подбирается с помощью расчётов.
Принципиальная схема:
На схеме нет, но на котловой контур на выходе с ТА ставят подобные девайсы:
Насосные группы лучше брать с трёхходовым, для защиты МП труб от возможной повышенной температуры и более экономного расходования тепла из ТА.
Всё это позволяет снизить кол-во загрузок ТТ котла в день, повысить эффективность и безопасность установки.
s@nek написал : Два отдельных контура из за разной длины , в 1 контуре 7-10 метров , а 2 контур 16-18метров. Это только 1 этаж
Одного насоса при правильной балансировке хватит. Возможно даже на 2 этажа, но тут считать нужно. 2-й этаж в вашем случае конечно лучше посадить на другой контур.
16.01.2015 в 07:13:11
s@nek написал : котел "энергия ТТ" 40кВт
Написал предыдущий пост, а не посмотрел все характеристики котла.
Угольный твердотопливный котел «Энергия ТТ» сверхдлительного горения до 20 суток на одной загрузке, не требующий частого обслуживания, достойный внимания любого владельца частного дома, коттеджа, особняка, административного здания. Уникальность данного котла состоит в том, что он имеет кардинальные преимущества перед выпускаемыми самыми современными импортными котлами, не говоря уже о традиционных печах, грубах, буржуйках и т.д., которые требуют постоянного вмешательства (частый розжиг и удаление золы), при этом температура в помещении нестабильная, то жарко, то холодно, во время каждого розжига улетает в трубу большое количество тепла без всякой пользы, да и трудозатраты и потерянное время на ежедневные розжиг-чистку велики.
Котел «Энергия ТТ» лишен этих недостатков, и по уровню предоставляемого комфорта максимально приближен к газовым котлам несмотря на то, что питается твёрдым топливом (уголь, угольные брикеты), использование которого считается традиционно трудоёмким занятием. Котел оснащен электронным блоком управления с датчиками температуры теплоносителя и горячего водоснабжения, данные с которых анализируются, процесс горения постоянно корректируется и управляется электронной начинкой через исполнительные устройства. Кроме того, в самой конструкции использован ряд запатентованных новшеств, среди них эжекционный отбор дымогазов из очага горения и подача воздуха, благодаря чему в совокупности достигается не только стабильное непрерывное, низкотемпературное очаговое горение, но и наиболее полное сгорание топлива. Вы избавлены от необходимости частой чистки дымовой трубы. Температура теплоносителя в системе отопления поддерживается автоматически. А при использовании комнатного термостата, автоматически поддерживается температура помещения. Так же автоматически управляется приготовление котлом горячей воды для хозяйственных нужд в случае применения бойлера косвенного нагрева.
По описанию тут ТА будет лишним. Хватит гидрострелки.
16.01.2015 в 07:29:40
san-therm написал : Хватит гидрострелки.
И бесперебойника,или бензогенератора,автоматически включающегося при отключения электричества. Только вопрос,что будет, если и в них произойдет сбой?
16.01.2015 в 07:52:56
касимов, установить хороший мощный бесперебойник будет дешевле правильной реализации через ТА.
16.01.2015 в 15:58:09
san-therm написал : s@nek, классический гидравлический разделитель.
Как на классический гидроразделитель установить 3 контура или 2 контура (если два контура радиаторов объеденить в один)
16.01.2015 в 16:15:58
s@nek, отводов может быть несколько, не обязательно 1. На рисунке показаны правила по которым изготовляется данный прибор. От одного элемента до другого действует правило 3Д (3 диаметра).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу