Но санузлы я в своей практике никак не смешиваю с другими помещениями. Как могут выглядеть группы УЗО? УЗО 1: Розетки спальни, свет детской, кондиционер гостиной УЗО 2: Розетки гостиной, свет спальни, кондиционер спальни "Мокрое УЗО": розетки санузла, освещение санузла, стиральная машина
Но иногда удаётся выделить в отдельные группы УЗО тёплые полы (их несколько может быть), лоджии с их нагрузками, кондиционеры.