CrossCross
CrossCross
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Москва

Сообщений: 6

22.01.2015 в 22:48:25

Узо или диф 16 А ток утечки 10 мА но только хорошего производителя. Иек не считается таковым.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.01.2015 в 23:04:47

CrossCross написал : Иек не считается таковым.

по вашему мнению... типа, стоит добавлять ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ёжек
Ёжек
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Елизово

Сообщений: 76

23.01.2015 в 00:29:47

camper написал : Эта тема уже обсуждалась миллион раз. Мой здравый смысл подсказывает, что 30мА самиое то.

вива ля узо-срач )))

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

23.01.2015 в 01:34:34

rip87 написал : За все УЗО не надо говорить, ок?

Не ОК.

Ждем в таком случае "белый" и "черный" список производителей :)

0
CrossCross
CrossCross
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Москва

Сообщений: 6

23.01.2015 в 03:40:00

Designman написал : Не ОК.

Ждем в таком случае "белый" и "черный" список производителей :)

А тут все просто, есть электронные узо а это практически весь Китай где иек и делается а есть электромеханические - АББ легранд Шнейдер и т. Д. У них надежность выше

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

23.01.2015 в 04:13:54

CrossCross написал : А тут все просто, есть электронные узо а это практически весь Китай где иек и делается

Ну, у ИЭК и ЭКФ есть и электромеханика. У меня стояло ИЭК 100 или 300 мА на вводе. Глючное, как ЗАС - выбивало периодически при включении в сеть компа с ИБП :). При том, что групповые ABB не реагировали. Заменил на Acti9 - все, проблема ушла. Кстати, стиральная машина Бош, куплена году в 2002, подключена через 10 мА F202 - никаких проблем, ни разу.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.01.2015 в 06:59:25

Johnny написал : подключена через 10 мА F202 - никаких проблем, ни разу.

Аналогично. ABB F202A 16/0.01. Ни одного ложного срабатывания. А вот Acti9 25/0.01 тип AC - один раз сработал ложно при включении света, за 2 года.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.