suigeneris17
suigeneris17
Новичок

Регистрация: 15.06.2015

Пенза

Сообщений: 53

14.08.2015 в 09:38:36

alektrik написал :

RobinBad написал : Щит хочу купить пластиковый ABB на 24 модуля

На студию 24 модуля!!!!! :D По моему перебоооор.

24 модуля это мало, и вся автоматика по схеме, которую RobinBad вчера выложил, в 24 модуля не влезет. В данном случае минимум - 36 модулей, удобнее всего будет 3х12 - на первой дин-рейке счетчик и вводной автомат (и можно еще УЗМ добавить), на второй все УЗО и под ними на третьей автоматы. У меня в студии щит на 54 модуля полностью забился, осталось свободного места на 2-3 модуля.

0
alektrik
alektrik
Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

14.08.2015 в 20:13:13

suigeneris17 написал : У меня в студии щит на 54 модуля полностью забился, осталось свободного места на 2-3 модуля.

Вы на каждую точку ставили автомат+узо, ради интереса скажите сколько у Вас площадь квартиры?

0
suigeneris17
suigeneris17
Новичок

Регистрация: 15.06.2015

Пенза

Сообщений: 53

16.08.2015 в 17:03:41

alektrik, Нет, не на каждую. Площадь квартиры в данном случае значения не имеет, т.к. количество техники в маленькой квартире и в большой отличается незначительно. Увеличивается только количество светильников и кондиционеров. Ну и телевизоров, если они нужны. Фото своего щита приложил.

0
alektrik
alektrik
Местный

Регистрация: 15.07.2015

Вологда

Сообщений: 160

17.08.2015 в 07:30:16

suigeneris17, Если так делать, то конечно! :applause: Достаточно дорогой щиток получается.

0
RobinBad
RobinBad
Новичок

Регистрация: 28.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

24.08.2015 в 12:12:19

Спасибо за подсказки! Подправил схему щитка исходя из советов.

Гр1. - варочная поверхность, кабель 3х6; Гр2. - духовой шкаф, кабель 3х2,5; Гр3. - розетки кухни, 2 шт. (чайник, микроволновка), кабель 3х2,5; Гр4. - розетка кухни + розетка вытяжки, 1 шт. (мультиварка и прочие приборы), кабель 3х2,5; Гр5. - розетка в ванной комнате и полотенцесушитель, кабель 3х2,5; Гр6. - бытовые розетки, кабель 3х2,5; Гр7. - холодильник, кабель 3х2,5; Гр8. - свет, кабель 3х1,5; Гр9. - роутер, регистратор, домофон, кабель 3х2,5; Гр10. - стиральная машина.

Посмотрел, УЗО 63А на 10мА действительно не бывает, поэтому возник вопрос, можно ли поставить УЗО 16А 10мА на стиралку и розетку в ванной? И еще вопрос, свет в ванной тоже нужно отдельно на УЗО делать, или можно оставить в одной группе с освещением всей квартиры?

Прокинул электрический кабель для розеточных групп и для освещения. У меня получилось два тройных выключателя на свет в комнате, которые нужно как-то соединить в монтажной коробке, т.е. получается 13 концов кабелей. Как их правильно соединить? В одну коробку такие огромные скрутки не помещаются, или можно освещение при помощи WAGO соединить в коробках и не мучиться? :help

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

24.08.2015 в 19:41:45

RobinBad написал : поэтому возник вопрос, можно ли поставить УЗО 16А 10мА на стиралку и розетку в ванной?

Можно, под одним автоматом на 16А.

RobinBad написал : И еще вопрос, свет в ванной тоже нужно отдельно на УЗО делать, или можно оставить в одной группе с освещением всей квартиры?

Можно и под общим.

RobinBad написал : или можно освещение при помощи WAGO соединить в коробках и не мучиться? [Прошу помощи]

Можно. Под автоматом 6-10А ваги смело можно ставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.