29.01.2015 в 21:36:55
Solovey написал : Это какая-то неправильная ТТ. На шине объединен рабочий ноль и "РЕ" сомнительного происхождения.
Очень интересно, что за 2 жилы сидят на левой шинке (одна синяя, вторая ж/з)
Там похоже просто цвета абы как.
30.01.2015 в 08:46:27
Кто-нибудь может посоветовать какое УЗО лучше поставить в качестве противопожарного?
30.01.2015 в 10:34:29
Yurik27 написал : Кто-нибудь может посоветовать какое УЗО лучше поставить в качестве противопожарного?
300мА, а дальше по бюджету.
30.01.2015 в 12:03:28
userdb74 написал : вопрос на засыпку: а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?и ништяк все работает! а так то вводной автомат всегда ставится больше по амперажу,а вот по линиям идет распределение.электрики, блин, совсем разленились...цвет им подавай...
а вы не знаете что все вновь создоваемые установки должны соответствовать ПУЭ 7 ???
а там ясно написанно: 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроуста-новках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цвето-вое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защит-ные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одина-ковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами; 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, ши-на А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответству-ющие шины трехфазного тока; 3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - го-лубым цветом. Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивно-го охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.
30.01.2015 в 12:13:20
о посмотрел по справочнику - судя по всему щиток индусы или австралийцы собирали, у них красно бело синяя маркировка фаз принята ну и в Британии до 2004 тоже
30.01.2015 в 12:15:53
koklach написал : у них красно бело синяя маркировка фаз принята
Зато триколор. Вот только надо было правильно белый синий и красный расположить.:)
30.01.2015 в 12:29:48
Про маркировку: пища для размышления
Читаем ПУЭ
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
.... Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
Теперь читаем ГОСТ Р 50462 на который ссылается ПУЭ :)
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Примечания:
- Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов: **- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.**
:cool:
30.01.2015 в 13:14:26
camper написал : 300мА, а дальше по бюджету.
Может, имеет смысл 100 мА? И вопрос по номиналу его. На вводе стоит автомат 40А. Узо поставить тоже 40 амер или лучше побольше
30.01.2015 в 14:11:22
И ещё хотел уточнить после решения проблем с наружным щитом имеет ли смысл ставить в групповой щит УЗМ-51М. Учитывая тот факт, что напряжение по фазам скачет и особенно это чувствуется в летний сезон. Бывали просадки до 90В на фазе и скачки напряжения до 260В
30.01.2015 в 14:23:53
Yurik27 написал : И ещё хотел уточнить после решения проблем с наружным щитом имеет ли смысл ставить в групповой щит УЗМ-51М. Учитывая тот факт, что напряжение по фазам скачет и особенно это чувствуется в летний сезон. Бывали просадки до 90В на фазе и скачки напряжения до 260В
Судя по монтажу щитка, УЗО 63А 300мА рекомендую. Моё мнение есть смысл в узм51. У меня дома также ситуация, только чаще просадки, решил установкой трех стабов.
30.01.2015 в 16:32:56
в общем я понял-если провода не цветные по ПУЭ 7,то все звиздец-никакого электричества не будет.:p
30.01.2015 в 19:36:30
userdb74 написал : в общем я понял-если провода не цветные по ПУЭ 7,то все звиздец-никакого электричества не будет.:p
Если не по пуэ и гост то видимо вы щиток и делали. Это все нужно чтобы не придумывать и любому было понятно что там где а не часами разбираться. Увидев такой набор на другом конце кабеля я бы спокойно разделал 2 фазы ноль и землю и пожог бы приборы
30.01.2015 в 19:42:46
koklach написал : Если не по пуэ и гост то
Вашими устами... Загляните в тему "лжеэлектрики" ... чего там только нет... вплоть до фазы по РЕ... и ладно.. бог с ним, не нашлось в нужный момент нужного кабеля (или клиент настаивает - ну купил же уже/слямзил)... но даже концы мало кто удосуживается перемаркировать!
30.01.2015 в 20:16:17
haramamburu написал : Вашими устами... Загляните в тему "лжеэлектрики" ... чего там только нет... вплоть до фазы по РЕ... и ладно.. бог с ним, не нашлось в нужный момент нужного кабеля (или клиент настаивает - ну купил же уже/слямзил)... но даже концы мало кто удосуживается перемаркировать!
да это все понятно Мы так уже чуть не попали благо наш электрик утром того дня страдал тремором и жаждой и до 11 никто не мог включить щит который он предусмотрительно запер, а мы чудом залезли посмотреть в воднике какие фазы нам достались пока его с ключами ждали