darbl4
darbl4
Местный

Регистрация: 15.10.2010

Казань

Сообщений: 209

06.02.2015 в 02:06:03

Ким, спасибо большое за ответы!

Короче говоря, почти всю ночь смотрел и искал информацию изучил что есть, прочитал на другом популярном строительном форуме про эти установки. Действительно принцип работы у них одинаковый и вообще компоновка похожи, наверное имеет место плагиат, но нам это не важно.

Пишут что с AirLaska тормознутые в плане отгрузки и вообще по гарантии и вообщем никакой поддержки. Но сами установки вроде как хорошие, и есть пара людей у которых ничего не обмерзало при -32, правда у одного немного инеем пошел корпус но это другое..

За счет мембраны и 3х теплообменников почти вся влага передается потому и не обмерзает, да и кпд по теплу до 95% ... Турков российский качество якобы не хуже, с запчастями проблем нет, тоже пара человек поставило, были вроде довольны. Повторюсь установки очень похожи. Цен не знаю на сайтах нет, находил но старые думаю они давно не актуальны, может быть господин Ким подскажет где посмотреть.

И еще меня беспокоит такой вопрос почему у Дайкинов и Лосснеев нет таких компоновок с теми же 3мя рекуператорами...

0
darbl4
darbl4
Местный

Регистрация: 15.10.2010

Казань

Сообщений: 209

06.02.2015 в 12:53:04

Дочитался что у человека в итоге airlaska потек промерз, и так далее :( а теплообменник из каких-то отходов сделан как то это странно для установки за 3000 евро...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

06.02.2015 в 13:28:30

darbl4 написал : Дочитался что у человека в итоге airlaska потек промерз, и так далее а теплообменник из каких-то отходов сделан как то это странно для установки за 3000 евро...

Ссылочку в личку pls ..... :( А вдруг это из серии: "Техника в руках индейца ...." (дальше не продолжаю, думаю что знаете ...)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

darbl4
darbl4
Местный

Регистрация: 15.10.2010

Казань

Сообщений: 209

06.02.2015 в 13:47:51

Ким написал : Ссылочку в личку pls ..... :( А вдруг это из серии: "Техника в руках индейца ...." (дальше не продолжаю, думаю что знаете ...)

Отправил в ЛС

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

06.02.2015 в 15:35:37

darbl4 написал : Отправил в ЛС

Спасибо за ссылку, посмотрел.

Особого криминала и не увидел, что в исполнении или в том что установка потекла. А течь она, банально, могла и из-за того что приточного холодного воздуха значительно больше проходило через установку чем вытяжного. А это вполне реально можно получить если вытяжная сеть сильно длинная а приточная - сильно короткая. Или же неправильно сделана наладка сети. Хотя, первое предположение более реальное. К этому, еще можно добавить - плохо закрытые крышки на установке.

Что касается рекуператора. То что там Вы находите всякие доисторические надписи - что в этом страшного ;) Как-то был случай когда вентилятор Розенберг был куплен в коробке от холодильника Стинол (надпись на картоне была внутри коробки, а снаружи все чисто).

Все крутятся как могут, всем тяжело живется. И всем черную икру с маслом да еще с хлебушком кушать хочется ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

darbl4
darbl4
Местный

Регистрация: 15.10.2010

Казань

Сообщений: 209

07.02.2015 в 01:46:12

Ким написал : Спасибо за ссылку, посмотрел.

Спасибо за ответ! НУ как сказать, если уж такие деньги можно и с новым сырьем работать, все таки марку надо держать, впрочем выкладывали фото турковских рекуператоров, вроде как там аккуратно и надписйе нет :)

У меня вот какой вопрос, а как проконтролировать чтобы все нормально было и ничего не протекло, понятно что нужен проект.. но как проверить качество проекта, чтобы потом локти не кусать, у нас ведь.. все что хошь могут нарисовать, а потому каждый на другого будет перекладывать..

Там кстати по этому случаю обвиняют вытяжку из сан узлов. Типа их мимо пускать надо.. Но в документации к установке то вроде как никаких таких требований не было..

0
lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

06.02.2016 в 16:05:00

Ким написал: попалось "на просторах ...." :

..... если взрослого мышА взять и, бережно держА, навтыкать в него иголок - вы получите ежа. если этого ежа, нос зажав, чтоб не дышал, поскорее бросить в воду - вы получите ерша. если этого ерша, головой в тисках зажав, потянуть за хвост сильнее - вы получите ужа. если этого ужа, взяв два остреньких ножа... впрочем, он, наверно, сдохнет... но идея хороша ......

Лежу под столом Ким вы как всегда очень убедительны. Не могу прошибло аж до слёз :applause:

0
lawartur
lawartur
Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

06.02.2016 в 16:29:43

darbl4 написал: artem 16, Если честно не все понял из Вами написанного, НО вопрос в том как решить вопрос с котелком а точнее что он отключает отопление при работе ГВС, я понял что можно сделать контур но как

Я в своей квартире остановился на замене 2-х конт. Бакси 24 на однокнтурный Вайлант с БКН АСВ, по причине того же приоритета ГВС.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

06.02.2016 в 17:21:55

lawartur написал: .... прошибло аж до слёз .....

Умудрились же вытащить годовалую тему !!!! ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

07.02.2016 в 12:48:41

Gepard написал:

Ким написал : ;) После Нового Года - "Афигеть и не встать ... " ;) :)

И что сейчас можно выбрать желающим неприхотливый рекуператор? Или рекуператор не может быть не очень дорогим и неприхотливым?

Просто канальные увлажнители - дорогие, а тут 80% обещают влаги сохранять в помещении. Было бы круто ) Не говоря уже про экономию при подогреве.

p.s.: наверное, надо будет и свою ветку открыть ) Для вопросов по организации климата в своей квартире.

Насчет 80% и переноса влаги. Ну что то наверное переносит... Но не много ) Вот пример роторного рекуператора (SA VSR300) Во вложении графики температуры и влажности помещения 16кв.м (детская) Приток ~ 80м3. Все время работает УЗ увлажнитель AOS U650. В 8:30 в нем закончилась вода. Можно видеть как падает влажность до 32-33%. В 13:00 рост снова потому что воды залили )

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

07.02.2016 в 16:52:40

Я уже поигрался с калькулятором Лосснея, там выходит, что при благоприятных условиях (в помещении есть влага, а на улице нет) - до 45% может быть перенос влаги. При малой влажности в помещении - почти ничего не переносится ) Это если верить калькулятору Лосснея.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу