Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

02.02.2015 в 10:38:24

Solovey написал : Вольтметр меандровский не желаете? http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-vr-m01

Можно и такой, место как лампа занимает. Т.е. после вводного автомата делаю отвод на вольтметр сечением 2,5 правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

02.02.2015 в 15:12:49

Убрал несколько автоматов, больше не получается. Также раскидал свет на два УЗО.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

03.02.2015 в 00:34:52

Еще пару вопросов: для серии Hager MY подходит только вильчатая шинка (KDN163A)? Выход L у УЗО слева внизу, получается шиной подключать справа налево? Легранд, например, я подключал шинкой сверху слева направо.

Посмотрел внимательно каталог, второй вопрос снимается. Hager практикует подключение справа-налево.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.02.2015 в 09:28:50

Neodim написал : Значит 30 мА на улице смертельно опасен, а в помещении нет? В чём разница, если там и там 30 мА через тело человека проходят? А?

Кого, где и каким током может убить, предсказать невозможно. Сочетание разных неблагоприятных факторов при электротравме непредсказуемо. Вы давно медкомиссию проходили? Уверены в том, что здоровье в порядке? Если у человека ничего не болит, это ещё не показатель того, что он здоров. Кому-то хватит и 36 Вольт переменного тока, чтобы отправиться на тот свет. Всё зависит от сопутствующих обстоятельств. В погребе и 12 Вольт переменного тока может быть опасно. Задача УЗО состоит в том, чтобы обнаружить утечку, которая может привести к пожару или электротравме, ещё до того, как этот пожар начнётся или кого-то долбанёт током. Именно поэтому рекомендуют при установке УЗО всегда прокладывать защитный проводник РЕ. Срабатывание по факту, когда уже долбануло током, - это крайние случаи, например, ручной электроинструмент, который не имеет РЕ. И на улице такая работа с инструментом без РЕ опасней чем в сухом помещении.

0
Аватар пользователя
Neodim

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

03.02.2015 в 09:58:56

Abrikos, Для человека опасен ток, а не напряжение! ( важен и его путь в организме) А при каких условиях он будет протекать - это вторично! УЗО защищает человека от главного поражающего фактора - тока!

для информации: на вскидку..... http://oxpana-trud.ru/lekczionnye-materialy-po-oxrane-truda/174-dejstvie-elektricheskogo-toka-na-organizm.html http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85521

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

03.02.2015 в 09:59:58

Господа, ответьте, пожалуйста на мой вопрос: для серии Hager MY подходит только вильчатая шинка (KDN163A)?

Нашел ответ, снизу - да.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.02.2015 в 11:06:23

Neodim написал : Abrikos, Для человека опасен ток, а не напряжение! ( важен и его путь в организме) А при каких условиях он будет протекать - это вторично! УЗО защищает человека от главного поражающего фактора - тока!

для информации: на вскидку..... http://oxpana-trud.ru/lekczionnye-materialy-po-oxrane-truda/174-dejstvie-elektricheskogo-toka-na-organizm.html http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85521

Да, опасен ток. Я поэтому и написал про 36 Вольт - посчитайте какая величина тока может быть при таком напряжении. Далеко не 100 мА, которыми обычно запугивают людей. Типа 100 мА - это вам сразу капец, а 75 мА - ещё можно выжить. На самом деле, действие тока на организм до конца не изучено в силу известных причин - мы не можем ставить опыты на людях и выяснять смертельные дозы для разных возрастных групп, разных полов и т.д.. По ссылке общие данные. Факторов влияющих на тяжесть электротравмы много и их сочетание непредсказуемо. Например, имеют значение и такие вещи, как степень опьянения и фаза сердечного цикла, на которую пришелся удар.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

03.02.2015 в 12:06:11

Решил еще дополнительно установить ВР-М02 и УЗМ-51М.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2015 в 12:09:08

pr1me написал : Решил еще дополнительно установить ВР-М02 и УЗМ-51М.

обновленная схема?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

03.02.2015 в 12:34:18

Solovey написал : обновленная схема?

Последний вариант в посте #32. Просто еще добавлю ВР-М02 перед вводным автоматом и УЗМ-51М после него.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.02.2015 в 13:05:27

pr1me написал : Последний вариант в посте #32.

теперь это уже называется предпоследний :)

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

15.02.2015 в 15:35:33

Пока так:

Вводной кабель будет подходить снизу. Еще планирую купить пару держателей VZ704N для PE.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

18.02.2015 в 15:16:17

Господа профессионалы, покритикуйте компоновку. Нормальная?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

12.04.2015 в 23:44:58

Подключил, как-то так:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу