Discoverer
Discoverer
Новичок

Регистрация: 31.01.2015

Алматы

Сообщений: 11

03.02.2015 в 07:52:36

Mazayac написал : Discoverer, выставлять их по уровню - это естественно и просто. Никакой проблемы не вижу.

вы просто не видели наших КСКовских сантехников :( они сами по себе - большая проблема.

Mazayac, в ветке "Радиатор подключен без перемычки. Верх радиатора теплый, а низ холодный" вы выкладывали ссылку на документ про байпас. Сейчас он уже не открывается. Если возможно, перезалейте его, пожалуйста. Сфотал ситуацию как есть:

На фото видны подтеки, а еще видно 3 сварных шва на верхней части стояка, 1 - на выходе и 1 - на входе. Видимо, этот участок уже меняли. Температура на входе +54,6, на выходе +50,1. Есть погрешность, т.к. измерял кулинарным термометром. Вот возможные схемы подключения.

Схему 1 предлагает сантехник. Как мне кажется, наихудший вариант. Схема 4 "задушит" весь стояк, так? Какая из схем: 2 или 3 - позволит лучше прогреть радиатор? А 5-ая схема работоспособна? Это уже так, чисто из интереса. Тема "зацепила", хочется разобраться )))

0
an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

03.02.2015 в 10:37:04

Discoverer, а почему, если такие проблемы с исполнителями, не поменять по старой схеме на новый чугун или вообще на конвектор? Если раньше все работало, то такая замена и будет работать без всякого гадания про работоспособность подключения.

P.S. фото не открывается, перезагрузите.

0
Discoverer
Discoverer
Новичок

Регистрация: 31.01.2015

Алматы

Сообщений: 11

03.02.2015 в 10:49:50

an.kh., обновил фото и добавил температуру. Меня бы замена на чугун вполне устроила, не могу в городе найти не Китай. С рук брать - тоже рискованно.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.02.2015 в 10:54:18

Discoverer, рабочие только 2 и 3. 5 - будет страдать тем же недугом, что и 1 и 4 - полноценный прогрев только части секций у подачи.

О какой ссылке Вы говорите - я не понимаю. Правилом хорошего тона очевидно является выдача прямой ссылки на сообщение, а не предложение перелопатить всю тему.

0
Discoverer
Discoverer
Новичок

Регистрация: 31.01.2015

Алматы

Сообщений: 11

03.02.2015 в 11:02:52

Mazayac написал : О какой ссылке Вы говорите - я не понимаю. Правилом хорошего тона очевидно является выдача прямой ссылки на сообщение, а не предложение перелопатить всю тему.

Сорри, не подумал. Вот ссылка на сообщение: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218209&p=4834405&viewfull=1#post4834405 Спасибо за коммент по схемам!

0
an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

03.02.2015 в 11:17:10

Discoverer написал : Меня бы замена на чугун вполне устроила

Очень знакомая ситуация. У меня местные сантехники тоже все как чугун подключать берутся. И пластиком. Хотя берутся выполнить любой "безумный" каприз клиента, кроме стали.

Discoverer написал : Температура на входе +54,6, на выходе +50,1.

Вход - снизу? Схема 2 будет точно работать, только регулировочный кран сверху. Схема 3 будет эффективнее, но только если подача именно нижняя. А вообще, тут столько тем про неработающие биметаллические радиаторы... и даны практически однозначные схемы подключения. Получается, что темы надо называть не "как подключить", а "как убедить слесаря". Или наоборот: "слесари сделают только одну схему, какой радиатор будет по ней работать" :)

0
Discoverer
Discoverer
Новичок

Регистрация: 31.01.2015

Алматы

Сообщений: 11

03.02.2015 в 11:25:51

an.kh. написал : Вход - снизу? Схема 2 будет точно работать, только регулировочный кран сверху.

Да, снизу. Про кран согласен - недоглядел.

an.kh. написал : темы надо называть не "как подключить", а "как убедить слесаря". Или наоборот: "слесари сделают только одну схему, какой радиатор будет по ней работать" :)

В точку!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.02.2015 в 12:00:05

an.kh. написал : Получается, что темы надо называть не "как подключить", а "как убедить слесаря". Или наоборот: "слесари сделают только одну схему, какой радиатор будет по ней работать"

Если назвать тему "слесари сделают только одну схему, какой радиатор будет по ней работать?", то в теме будет достаточно только одного поста с ответом: "Только чугунный радиатор МС140-500" ;)

an.kh. написал : Вход - снизу? Схема 2 будет точно работать, только регулировочный кран сверху.

Согласен. Но с вентильным краном может не работать, или работать плохо. Также придется увеличивать количество секций при переходе от схемы со смещенным байпасом к схеме с несмещенным байпасов. Также в обязательно порядке байпас должен быть незаужен. А при приварке отводов, отверстия должны соответствовать ДУ20.

Кран этот (термовентиль), советую с максимально возможным Kv около 2 кубов/час. Намного лучше более 3-4 кубов/час. Ибо нужен термовентиль для гравитационных систем с повышенной пропускной способностью. Или обычный простой полнопроходной шаровый кран.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.02.2015 в 12:03:38

Discoverer, а если осилите купить Герц трехходовый термоклапан ду20, то это будет наилучшим решением в том случае, если Вам обязательно хочется для комфортности иметь термоголовку.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.02.2015 в 12:31:57

Discoverer, ссылка мёртвая, потому что разбирался конкретный пример. После успешного решения проблемы файл был удалён. Там ничего секретного: при нижней подаче и зауженном байпасе циркуляционный напор пытается протолкнуть теплоноситель в радиаторе снизу вверх, а естественный гравитационный - сверху вниз (охлаждающийся теплоноситель тяжелее и стремится опуститься вниз). В итоге циркуляция в радиаторе замедляется вплоть до полной остановки - ничего не греет.

0
Discoverer
Discoverer
Новичок

Регистрация: 31.01.2015

Алматы

Сообщений: 11

03.02.2015 в 14:24:26

Inch1964 написал : Если назвать тему "слесари сделают только одну схему, какой радиатор будет по ней работать?", то в теме будет достаточно только одного поста с ответом: "Только чугунный радиатор МС140-500"

Зато как удобно! И не надо читать километры переписки и выяснений, кто круче и кто больше знает! )))

Inch1964 написал : придется увеличивать количество секций при переходе от схемы со смещенным байпасом к схеме с несмещенным байпасов

Т.к. у меня сейчас вообще нет байпаса, то я могу выбирать, как его монтировать. А раз так, то он будет смещенным, чтобы 10 секций хватило. В итоге должно получиться вот это:

Вижу плюс этой схемы в том, что если наши санты-кудесники решаться поменять направление подачи, то на мне это скажется только в лучшую сторону. Чтобы радиатор весь прогревался при таком подключении, что еще надо учесть? Термовентиль или регулировочный кран ставить, думаю, не буду. Не помню, чтобы мне где-нибудь когда-нибудь зимой было жарко ;) Но спасибо за советы!

Inch1964 написал : байпас должен быть незаужен

А вот и еще одно расхождение с местным сантехником - он говорил про зауженный байпас. Значит, трубы буду брать одного диаметра - ДУ20. Толщина будет иметь значение? А производитель? Схема диагонального подключения + зауженный байпас намного эффективнее?

Mazayac написал : Там ничего секретного

Как выяснилось, там нет ничего и супер неожиданного - все логично! Спасибо, что расписали!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.