08.02.2015 в 14:12:19
andronik2020, Откуда у вас на вводе взялась система ТТ? И что с РЕ на схеме?
08.02.2015 в 18:31:02
Neodim написал : andronik2020, Откуда у вас на вводе взялась система ТТ? И что с РЕ на схеме?
ВТБ! написал : Сообщение от andronik2020
в округе у всех так выполненно Трёхфазные подключения и ТТ? Обоснуйте чем-нибудь более основательным.
ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
08.02.2015 в 20:02:03
Neodim
Действие главы 7.1. на одноквартирные малоэтажные дома формально не распространяется. :( Но остаются общие требования: "1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. ..." "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. ..."
08.02.2015 в 22:54:12
ВТБ!, Обратите внимание, у ТС на схеме питающая сеть обозначена как ТТ. Где он её нашел? У нас сети электроснабжения 0,4 кВ - как правило TN-C, и только после ввода становятся TN-S.
ВТБ! написал : (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
То-есть в исключительных случаях и должна быть обоснована! У ТС оснований для этого нет!
На схеме ТС - РЕ появляется из "неоткуда" и уходит в "никуда". Нет разделения PEN.
ТС не имеет представления о правильном построении распределительных сетей, а это чревато непоправимыми и опасными "косяками".
11.02.2015 в 09:46:02
ВТБ! написал : Трёхфазные подключения и ТТ? Обоснуйте чем-нибудь более основательным.
ТУ есть? Подключение легальное?
Спасибо,за ответы. Поясняю: Коттедж приобретен на стадии коробки с проведенными коммуникациями, в щит приходит подземный кабель 4х25 алюминий и подключен на 3х п. автомат 63А, N(PEN) подключен на отдельную шинку N с нее идет на счетчик и на шину N , к которой подключены N нули от портебителей. ЩИТ состоит из 2-х отделений, вру и отдел автоматов. Отделение вру опечатано было,деления PE нет,вот я и понял что система ТТ. Контур заземления был сделан когда делали фундамент, строители сказали была забита арматура и обвязана,обварена с фунтаментом и были выведены 2 кабеля пв-3 медь 25мм2 в щит, где один подключен на шину PE, второй не подключен. ТУ нет, подключение легальное, щетчик опечатан, отделение вру тоже было опечатано.
Может я запутал ВАс, проше спрошу нужно делать деление PEN? и схема ввода правильная?
11.02.2015 в 21:33:16
andronik2020 написал : система ТТ
Да, подставили. :(
С одной стороны можно "качать права" и требовать соблюдения норм. Но с другой в ходе борьбы "за справедливость" можно получить законные 15 киловатт "по справедливости". :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.