Rol82 написал: а у меня в 3 раза БОЛЬШЕ!!!!!
Так у вас есть свой дом,ну так возьмите оттуда схему и перекиньте к родителям с поправкой
18.01.2016 в 19:39:38
Rol82 написал: а у меня в 3 раза БОЛЬШЕ!!!!!
Так у вас есть свой дом,ну так возьмите оттуда схему и перекиньте к родителям с поправкой
18.01.2016 в 19:43:26
ebf написал: Rol82, А эл.печи у вас нет? На чём готовим,в духовке?
готовить будет газовая панель, эл духовка под 23 номером
18.01.2016 в 19:49:26
Rol82, У вас тоже в своём доме освещение и розетки под одним УЗО стоят?
18.01.2016 в 19:53:39
Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...
исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше не нули а фазы , рубильники верните из варианта прошлого ( для генератора которые )
18.01.2016 в 19:53:42
ebf написал: Rol82, У вас тоже в своём доме освещение и розетки под одним УЗО стоят?
как тут стоит я лучше промалчу......((( что, нужно разное узо ??
18.01.2016 в 19:55:22
Димон114 написал:
Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...
исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше
может на котел и насос поставить по узо лучше?
18.01.2016 в 19:58:29
Rol82 написал:
Димон114 написал:
Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...
исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше
может на котел и насос поставить по узо лучше?
не нужно , одну линию с дифа легко питать и различить из за чего его выбило тоже . Вы пока это исправьте что пишу . Сразу не могу все искоренить уде нужна схема ... Дальше будем смотреть .
18.01.2016 в 20:02:38
ebf написал: Rol82, У вас тоже в своём доме освещение и розетки под одним УЗО стоят?
в своём доме главное чтоб свет дома с уличными потребителями совмещен не был . Три узо на 30 ма по 5.5 киловат держат есле что ... При исправной проводке .
18.01.2016 в 20:05:05
Димон114 написал:
Rol82 написал:
Димон114 написал:
Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...
исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше
может на котел и насос поставить по узо лучше?
не нужно , одну линию с дифа легко питать и различить из за чего его выбило тоже . Вы пока это исправьте что пишу . Сразу не могу все искоренить уде нужна схема ... Дальше будем смотреть .
Исправил на УЗО, Дифы получаются дороже чем автомат+УЗО...
18.01.2016 в 20:05:29
Димон114, У вас есть свой большой дом,вы в нём живёте?