Rol82 написал: а у меня в 3 раза БОЛЬШЕ!!!!!

Так у вас есть свой дом,ну так возьмите оттуда схему и перекиньте к родителям с поправкой

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:42:48

ebf написал:

Rol82 написал: а у меня в 3 раза БОЛЬШЕ!!!!!

Так у вас есть свой дом,ну так возьмите оттуда схему и перекиньте к родителям с поправкой

я им говорил, они говорят нам и 5 кВт достаточно....

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:43:26

ebf написал: Rol82, А эл.печи у вас нет? На чём готовим,в духовке?

готовить будет газовая панель, эл духовка под 23 номером

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2016 в 19:49:26

Rol82, У вас тоже в своём доме освещение и розетки под одним УЗО стоят?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 19:53:39

Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...

исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше не нули а фазы , рубильники верните из варианта прошлого ( для генератора которые )

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:53:42

ebf написал: Rol82, У вас тоже в своём доме освещение и розетки под одним УЗО стоят?

как тут стоит я лучше промалчу......((( что, нужно разное узо ??

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:55:22

Димон114 написал:

Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...

исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше

может на котел и насос поставить по узо лучше?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 19:58:29

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...

исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше

может на котел и насос поставить по узо лучше?

не нужно , одну линию с дифа легко питать и различить из за чего его выбило тоже . Вы пока это исправьте что пишу . Сразу не могу все искоренить уде нужна схема ... Дальше будем смотреть .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 20:02:38

ebf написал: Rol82, У вас тоже в своём доме освещение и розетки под одним УЗО стоят?

в своём доме главное чтоб свет дома с уличными потребителями совмещен не был . Три узо на 30 ма по 5.5 киловат держат есле что ... При исправной проводке .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 20:05:05

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал: вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...

исправляем по очереди 1 нули нарисуйте , добавьте в схему в разрыв между выходом из узо нуля и шиной каждого узо по однополюсному рубильнику на 32 ампера минимум ( это может понадобится для безопасного поиска утечки . Добавьте дифы на насос и Котёл ... Смотрю дальше

может на котел и насос поставить по узо лучше?

не нужно , одну линию с дифа легко питать и различить из за чего его выбило тоже . Вы пока это исправьте что пишу . Сразу не могу все искоренить уде нужна схема ... Дальше будем смотреть .

Исправил на УЗО, Дифы получаются дороже чем автомат+УЗО...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2016 в 20:05:29

Димон114, У вас есть свой большой дом,вы в нём живёте?