Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 19:06:26

SB3 написал: Димон114, бросьте эту ересь при "выбрасывание" 2Р и 4Р АВ) 2Р АВ перед групповыми УЗО не выкинешь, 2РАВ перед УЗО на отдельные линии не выкинешь) и т.д.

это ещё почему , очень даже выкину и все будет работать также и узо без защиты не останется , 2 полюсники перед узо вообще по определению лишние . Все узо в схеме под защитой от КЗ и сверхтоков автоматики на столбе . Их туда вообще втыкивать бессмысленно ! И двухполюсники на линиях легко улетают ( их назначение только удобство при отключении лини во время проблем с утречками тока ) других приимущиств нет .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:11:03

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Димон114 написал: Да может и не лучше но лучше астры это точно , я об ней прежде всего . Первый вариант это самый первый? Вы об одном рубильнике за место трёх? Есле да то три лучше тем что при пропадании одной фазы вам питать с генератора будет возможность одну . И нечего при этом не перепутать . Ещё не хватает световой индикации по фазам с улицы ( модульные лампочки ) откуда вы будите знать что свет уже дали? ( ну чтоб с генератора к основному питанию вернуться .

Молулька с лампочками будет, что, оставить групповые автоматы на 25 далее 1P через шину..? Если на АВВ( надеюсь серия S или SH, хотя SH вроде похуже...) , то и рубильники АВВ, а они вроде только 3P реверсивные...

Рубильники возьмите как вам уже посоветовали , ибо Абб реверс все три фазы сразу на питание генератора перекидывать будет , а вам предлагают сделать пофазно , это может пригодится есле одна фаза обесточенна в сети будет то вы сможете её отдельно запитать от генератора ( остальные оставив с уличного питания ) этот момент надеюсь ясен . Дальше давайте на четырёх узо построем схему , делайте четыре линии ( уличное и мокрое питание на отдельное узо , узо возьмите на 30 ма но на 63 ампера ! Все двухполюсники в топку , на вводе в дом трезполюсник В25 ! И четыре узо после рн , от них четыре нулевых шины( в кросс модуль один ) . От каждого узо свой ноль . Фазу через гребенку на группу однополюсных автоматов четыре группы однополюсников с номиналом как у вас на схеме ( вместо двухполюсников на линиях которые ) и усе что тут ещё нужно .

может котел насос и холодильник сделать отдельной группой?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 19:12:05

SB3 написал: Димон114, бросьте эту ересь при "выбрасывание" 2Р и 4Р АВ) 2Р АВ перед групповыми УЗО не выкинешь, 2РАВ перед УЗО на отдельные линии не выкинешь) и т.д.

вы лучше приимущества вашей схемы обрисуйте перед моей ( сейчас ТС её нарисует только , откоректирую и сличим тогда ) а то " ересями " все готовы разбрасываться )))

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:13:19

Димон114 написал:

SB3 написал: Димон114, бросьте эту ересь при "выбрасывание" 2Р и 4Р АВ) 2Р АВ перед групповыми УЗО не выкинешь, 2РАВ перед УЗО на отдельные линии не выкинешь) и т.д.

вы лучше приимущества вашей схемы обрисуйте перед моей ( сейчас ТС её нарисует только , откоректирую и сличим тогда ) а то " ересями " все готовы разбрасываться )))

я рисую , рисую 5 мин еще..)))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 19:20:26

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Димон114 написал: Да может и не лучше но лучше астры это точно , я об ней прежде всего . Первый вариант это самый первый? Вы об одном рубильнике за место трёх? Есле да то три лучше тем что при пропадании одной фазы вам питать с генератора будет возможность одну . И нечего при этом не перепутать . Ещё не хватает световой индикации по фазам с улицы ( модульные лампочки ) откуда вы будите знать что свет уже дали? ( ну чтоб с генератора к основному питанию вернуться .

Молулька с лампочками будет, что, оставить групповые автоматы на 25 далее 1P через шину..? Если на АВВ( надеюсь серия S или SH, хотя SH вроде похуже...) , то и рубильники АВВ, а они вроде только 3P реверсивные...

Рубильники возьмите как вам уже посоветовали , ибо Абб реверс все три фазы сразу на питание генератора перекидывать будет , а вам предлагают сделать пофазно , это может пригодится есле одна фаза обесточенна в сети будет то вы сможете её отдельно запитать от генератора ( остальные оставив с уличного питания ) этот момент надеюсь ясен . Дальше давайте на четырёх узо построем схему , делайте четыре линии ( уличное и мокрое питание на отдельное узо , узо возьмите на 30 ма но на 63 ампера ! Все двухполюсники в топку , на вводе в дом трезполюсник В25 ! И четыре узо после рн , от них четыре нулевых шины( в кросс модуль один ) . От каждого узо свой ноль . Фазу через гребенку на группу однополюсных автоматов четыре группы однополюсников с номиналом как у вас на схеме ( вместо двухполюсников на линиях которые ) и усе что тут ещё нужно .

может котел насос и холодильник сделать отдельной группой?

на насос и холодильник по дифу поставьте . Ой уже отправил на насос и котёл , холодильник в общую кучу.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2016 в 19:29:39

Димон114, А зачем УЗО то 63А советуете? Я вот вас не пойму ,то вы за какую то безопасность ратуете,а 2П вдруг выкидываете,не понятно.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 19:32:41

ebf написал: Димон114, А зачем УЗО то 63А советуете? Я вот вас не пойму ,то вы за какую то безопасность ратуете,а 2П вдруг выкидываете,не понятно.

ну например захотел ТС мощность увеличить до ну скажем 50 ампер по вводу , и что тогда все в мусорку? Узо помните ломали? Также никто ни думал ни гадал что труба на подходе к посёлку с газом сгниет . Ну и покрепче они явно .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:34:45

вот предварительно... Это хотели... я бы еще поставил отдельно по узо на насос , газовый котел.... предлагаю 3П реверсивный автомат , сверху перемычку и отдельную группу можно перекидывать...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2016 в 19:35:45

Димон114 написал: ну например захотел ТС мощность увеличить до ну скажем 50 ампер по вводу , и что тогда все в мусорку?

Я вчера уже ему об этом говорил,никто ему 50А не даст ,дай бог 32А получить ,поэтому советовал край УЗО 40А. Разница между 40А и 60а 300 руб минимум,а у него не одно УЗО ,зачем ему тратить лишнее

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 19:37:51

ebf написал:

Димон114 написал: ну например захотел ТС мощность увеличить до ну скажем 50 ампер по вводу , и что тогда все в мусорку?

Я вчера уже ему об этом говорил,никто ему 50А не даст ,дай бог 32А получить ,поэтому советовал край УЗО 40А. Разница между 40А и 60а 300 руб минимум,а у него не одно УЗО ,зачем ему тратить лишнее

Да я да же и не собираюсь.... я живу у родителей, тут вводной 1 фаза 25 А, а у меня в 3 раза БОЛЬШЕ!!!!!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2016 в 19:37:52

Rol82, А эл.печи у вас нет? На чём готовим,в духовке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу