18.01.2016 в 16:35:41

SB3 написал:

Димон114 написал:

Это все понятно , но суп/дсуп это основная мера узо лишь дополнительная . Но в бассейнах очень легко пропадают контакты в супе . Хлор или активный кислород легко помогает ( смотря кто и какой химией пользуется ) суп / дсуп там штатно предусмотрен ! Есть штатные контакты практически на всём стальном обарудование контактирующем с водой . Но ещё очень часто в нашей стране электромонтажником приходит когда уже все готово ! И никакого уравнивания потенциала уже выполнить нельзя ! Тогда узо то и остаётся за главного .

Вот и поэтому в том числе, никакое TNCS для частных домиков у нас не проходит)

Да в редких случаях тN-cs можно в частном секторе сообразить , там как правило шины Китайские на улице на pen проводник втыкают , ну и что будет есле она отлетит ? Вынос потенциала на корпуса приборов через pe проводники проводки . Нафиг имхо такие tncs .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 16:41:51

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал: Схема рабочая?

пару вопросов 1) площадь дома? 2) в будущем на втором этаже что из мощных потребителей будет ( ну так на вскидку (

Площадь, 110 м2( 1 этаж), 2 этаж только 3 спальни будут. Никаких мощных приборов

вы зря в такой дом такой огромный для него щит планируете . Скажите вы в 5 проводах на одной шине запутаетесь есле что ? Ну отключить их сможете найдя цепь с утечкой вернуть остальные обратно ? Да и узо в таком количестве на 15 киловат многовато , можно конечно SB3 вам в принципе схему то грамотно обрисовывает , с подъемом трех фаз на второй этаж , с возможностью при пропадании хоть одной фазы запитать её от генератора . Но на 100 метровый дом без электроотопления она избыточна .

Я хочу только рубильники на каждую фазу поменять на общий от ABB на 63А. И все... Вопрос только а УЗО, все хар-ки АС , кроме на ванную, там А

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.01.2016 в 16:50:35

Rol82, схема не избыточна) Нарисуйте вариант с тем 3-фазным переключателем.

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 17:11:02

SB3 написал: Rol82, схема не избыточна) Нарисуйте вариант с тем 3-фазным переключателем.

Хотелось бы с 1... Не нужные линии всегда можно будет отключить автоматом... Хотелось бы в 60000 уложиться по материалу... Если при вводе ставить АВВ на 4Р реверсивный и УЗО от Астро УЗО и автоматы Doepke..

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 17:22:40

Rol82, а зачем такой огромный щит что мешает его урезать и собрать да хоть на Абб или легранде? На вводе три переключателях генератор дом вам правильно отрекомендовали . Двухполюсные автоматы не нужны ( ихней смысл только в том что можно обесточить неисправную по токам утечки линию ( что можно сделать есле что с помощью отсоединения Ноля с шины ) да и узо чем больше тем лучше Штоль ! Их трёх штук на весь дом хватит , ну пусть четыре одно для улицы отдельно . Так както . Все сделать работать будет одинаково sb3 схему которую предлагает да она по удобней при отказе линии ну и всегото .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 17:42:23

Димон114 написал: Rol82, а зачем такой огромный щит что мешает его урезать и собрать да хоть на Абб или легранде? На вводе три переключателях генератор дом вам правильно отрекомендовали . Двухполюсные автоматы не нужны ( ихней смысл только в том что можно обесточить неисправную по токам утечки линию ( что можно сделать есле что с помощью отсоединения Ноля с шины ) да и узо чем больше тем лучше Штоль ! Их трёх штук на весь дом хватит , ну пусть четыре одно для улицы отдельно . Так както . Все сделать работать будет одинаково sb3 схему которую предлагает да она по удобней при отказе линии ну и всегото .

Хорошо, приеду, перечерчу под Ваши рекомендации. Вот скажите чем АВВ, лучше Hager или Doepke.. Мой 1 вариант казался мне проще там все понятно , и фазы можно было переключать , путём отключения от одного кросс-модкля и подключения к другому...

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 17:58:59

Да может и не лучше но лучше астры это точно , я об ней прежде всего . Первый вариант это самый первый? Вы об одном рубильнике за место трёх? Есле да то три лучше тем что при пропадании одной фазы вам питать с генератора будет возможность одну . И нечего при этом не перепутать . Ещё не хватает световой индикации по фазам с улицы ( модульные лампочки ) откуда вы будите знать что свет уже дали? ( ну чтоб с генератора к основному питанию вернуться .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

18.01.2016 в 18:09:25

Димон114 написал: Да может и не лучше но лучше астры это точно , я об ней прежде всего . Первый вариант это самый первый? Вы об одном рубильнике за место трёх? Есле да то три лучше тем что при пропадании одной фазы вам питать с генератора будет возможность одну . И нечего при этом не перепутать . Ещё не хватает световой индикации по фазам с улицы ( модульные лампочки ) откуда вы будите знать что свет уже дали? ( ну чтоб с генератора к основному питанию вернуться .

Молулька с лампочками будет, что, оставить групповые автоматы на 25 далее 1P через шину..? Если на АВВ( надеюсь серия S или SH, хотя SH вроде похуже...) , то и рубильники АВВ, а они вроде только 3P реверсивные...

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 18:46:53

Rol82 написал:

Димон114 написал: Да может и не лучше но лучше астры это точно , я об ней прежде всего . Первый вариант это самый первый? Вы об одном рубильнике за место трёх? Есле да то три лучше тем что при пропадании одной фазы вам питать с генератора будет возможность одну . И нечего при этом не перепутать . Ещё не хватает световой индикации по фазам с улицы ( модульные лампочки ) откуда вы будите знать что свет уже дали? ( ну чтоб с генератора к основному питанию вернуться .

Молулька с лампочками будет, что, оставить групповые автоматы на 25 далее 1P через шину..? Если на АВВ( надеюсь серия S или SH, хотя SH вроде похуже...) , то и рубильники АВВ, а они вроде только 3P реверсивные...

Рубильники возьмите как вам уже посоветовали , ибо Абб реверс все три фазы сразу на питание генератора перекидывать будет , а вам предлагают сделать пофазно , это может пригодится есле одна фаза обесточенна в сети будет то вы сможете её отдельно запитать от генератора ( остальные оставив с уличного питания ) этот момент надеюсь ясен . Дальше давайте на четырёх узо построем схему , делайте четыре линии ( уличное и мокрое питание на отдельное узо , узо возьмите на 30 ма но на 63 ампера ! Все двухполюсники в топку , на вводе в дом трезполюсник В25 ! И четыре узо после рн , от них четыре нулевых шины( в кросс модуль один ) . От каждого узо свой ноль . Фазу через гребенку на группу однополюсных автоматов четыре группы однополюсников с номиналом как у вас на схеме ( вместо двухполюсников на линиях которые ) и усе что тут ещё нужно .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

18.01.2016 в 18:50:16

Rol82, что то типо вот этого у вас получится только без вводного узо ( оно у вас в щите на улице ) и с перекидными однофазниками и реле напряжения !

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.01.2016 в 18:56:37

Димон114, бросьте эту ересь при "выбрасывание" 2Р и 4Р АВ) 2Р АВ перед групповыми УЗО не выкинешь, 2РАВ перед УЗО на отдельные линии не выкинешь) и т.д.

0