Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

20.01.2016 в 12:41:32

Димон114 написал:

Rol82 написал:

SB3 написал: ZooZoo, терпелив). Тем более всё было тихо-мирно).

)) очень культурно навязывал свою точку зрения))) Сегодня нарисую ))

Вы сами сюда пришли за советом . И при этом когда вам его дают , вы сами отвечаете на свои вопросы . Зачем вам какие-то советы здесь спрашивать . SB3 поддерживаю !ps : ТС без обид .

Уже все понял , разве в тонкостях разберёшся...

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

20.01.2016 в 17:22:45

SB3 написал: Rol82, по линии 13-18 Е :) , разобрались. Ещё раз,37,38, 39 АВ перед РН. После 3ф переключателя, на каждую фазу и ноль по кросс-модулю ( или как они там), далее на фазу 2Р АВ - РН - S УЗО 100мА - два 2Р АВ или 2Р выкл. на 100А. Если будете придерживаться этого (моего) варианта - щиток на 36 мод. будет мал. Если вы хотите на второй этаж 5*6мм.кв. - изобразите) Всё сказал).

Все нарисовал как Вы рекомендовали.... Вопрос, тогда лучше 37, 38, 39, 40, 41,42- использовать 2Р рубильники ампер на 40?? И куда подключить не отключаемую группу, которая справа на схеме..?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.01.2016 в 18:44:25

Rol82, сразу после РН. Ведь эти группы у Вас не отключаемые.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

20.01.2016 в 19:16:07

megrad, тогда получается 1,2,3 менять на рубильники. А 37,38,39 на АВ 20А. Подожду SB3, он схему предложил..

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.01.2016 в 19:46:46

Rol82, АВ лучше оставить перед РН, какая разница, если они будут стоять после РН? Всё равно при срабатывании фазного будет "вылетать" и вводной 4Р в доме. Вот такие выкл. можно поставить вместо 37-42 Иначе ставить АВ, у того же хагера 2р В25А дешевле 2Р выкл. на 40А. Или, или)))

16-18 - в район ответвления 42-го АВ.

Вообще подумать о распределении нагрузок по фазам, я не говорю, что сейчас плохо, просто ещё раз подумать.

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

20.01.2016 в 19:51:11

SB3 написал: Rol82, АВ лучше оставить перед РН, какая разница, если они будут стоять после РН? Всё равно при срабатывании фазного будет "вылетать" и вводной 4Р в доме. Вот такие выкл. можно поставить вместо 37-42

16-18 - в район ответвления 42-го АВ.

Вообще подумать о распределении нагрузок по фазам, я не говорю, что сейчас плохо, просто ещё раз подумать.

спасибо что зашли! по поводу 37, 38, 39- может на 20А скажем хар-ка С, а после все хар-ки В. Узо обязательно селективное , или можно на 100мА ? на 42 повесить отдельную группу, он вроде (42) для 2 этажа.. Вы в сторону хагера рекомендуете посмотреть?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.01.2016 в 19:55:34

Rol82, С20А после В25А перед РН - смысла не вижу, тогда уж те же В20А - разница 20-40 руб. между В20А и С20А) УЗО 100мА лучше уж S, иначе вся фаза будет "вылетать", особенно критично будет с котлом. Или 16-18 "цеплять от входа" УЗО. Но лучше S, да дороже, но всё же.

40, 41, 42 к ним кабель 3х6мм.кв. ( 3х10мм.кв. в идеале) и на второй этаж их в щиток. Там ( на 2-ом) уже просто, на фазу 2Р АВ - 30мА УЗО - 3-4АВ

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

20.01.2016 в 19:57:09

SB3 написал: Rol82, С20А после В25А перед РН - смысла не вижу, тогда уж те же В20А - разница 20-40 руб. между В20А и С20А) УЗО 100мА лучше уж S, иначе вся фаза будет "вылетать", особенно критично будет с котлом. Или 16-18 "цеплять от входа" УЗО. Но лучше S, да дороже, но всё же.

По поводу хар-к автоматов, В сработет раньше чем С??Все дорожает, спешу купить . Как Вы относитесь к Астро-Узо?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.01.2016 в 19:57:40

Rol82, пусть другие что-то скажут, я лично положительно. Выше дополнил. Будет всё дорожать только, с учетом отсутствия второго этажа можете место оставить для S УЗО и покупать их хоть раз в полгода. Поэтому ещё раз говорю - возьмите щиток побольше!).

Селективность вы может быть получите при комбинации В16А и С40А, в вашем случае никакой селективности по АВ не будет.

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

20.01.2016 в 19:59:52

SB3 написал: Rol82, С20А после В25А перед РН - смысла не вижу, тогда уж те же В20А - разница 20-40 руб. между В20А и С20А) УЗО 100мА лучше уж S, иначе вся фаза будет "вылетать", особенно критично будет с котлом. Или 16-18 "цеплять от входа" УЗО. Но лучше S, да дороже, но всё же.

40, 41, 42 к ним кабель 3х6мм.кв. ( 3х10мм.кв. в идеале) и на второй этаж их в щиток. Там ( на 2-ом) уже просто, на фазу 2Р АВ - 30мА УЗО - 3-4АВ

кабель нужет 5*6- три фазы, ноль и земля...

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

20.01.2016 в 20:06:03

SB3, ест возможность взять ABB U52 https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e66_boksy_vstraivaemye_metalloplastik_tip_u_abb/e6612_boks_u52e_vstraivaemyy_belaya_metallicheskaya/ за ОЧЕНЬ хорошую цену

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.