Rol82 написал: Посмотрите еще раз схемку, уже нужно закуаться...
Про эти цены что можете сказать ? :popcorn
16.01.2016 в 23:21:30
Rol82 написал: Посмотрите еще раз схемку, уже нужно закуаться...
Про эти цены что можете сказать ? :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
16.01.2016 в 23:45:46
А что входит в хозблок?Узо на 10 ма возможно на него нет смысла. Дом кирпичный?
Продам УЗМ50М,СР722
17.01.2016 в 00:00:11
Aoz,он ещё в проекте. Пока будут розетки на улице.
17.01.2016 в 00:20:14
Rol82, мы вроде с вами общались на ФХ. 10 мА на хозблок и свет не прокатит. "Общий" ноль как вы сделали - фигня. Разделите всё на фазы L+N. Схема маловата).
17.01.2016 в 00:24:16
Rol82 написал:
Aoz написал:
Rol82 написал: Посмотрите еще раз схемку, уже нужно закуаться...
Про эти цены что можете сказать ? :popcorn
нужно сначало определится со схемой :help
Схему смотрел , есть ошибки , 1 зачем каскад узо в линиях где розетки ванны ! Щёлкать будут оба , нет даже частичной селективности . 10 ма узо увлекаться не стоит 5 ма утечки на ветвистых линиях не редкость . И тогда практически гарантированна его холостая работа . 2 зачем целая группа узо в том месте где ворота например? Там их столько не нужно , 15 ма утечек не набежит при исправной цепи . Две штуки за глаза( я одну бы поставил )3 что за дивайсы с синими крышечками после узм? Кросс модули?
17.01.2016 в 00:25:57
SB3 написал: Rol82, мы вроде с вами общались на ФХ. 10 мА на хозблок и свет не прокатит. "Общий" ноль как вы сделали - фигня. Разделите всё на фазы L+N. Схема маловата).
На 30 мА ставить? Нули по фазам раскидать ? В смысле схема маловата?
17.01.2016 в 00:27:36
Rol82, Домик одноэтажный? Да, поставить 30мА минимум. На свет в доме своё бы УЗО 30мА Нули - да разделить по фазам, перед РН по 2Р АВ. На каждый РН по предохранителю).
17.01.2016 в 00:29:17
Димон114 написал:
Rol82 написал:
Aoz написал:
Rol82 написал: Посмотрите еще раз схемку, уже нужно закуаться...
Про эти цены что можете сказать ? :popcorn
нужно сначало определится со схемой :help
Схему смотрел , есть ошибки , 1 зачем каскад узо в линиях где розетки ванны ! Щёлкать будут оба , нет даже частичной селективности . 10 ма узо увлекаться не стоит 5 ма утечки на ветвистых линиях не редкость . И тогда практически гарантированна его холостая работа . 2 зачем целая группа узо в том месте где ворота например? Там их столько не нужно , 15 ма утечек не набежит при исправной цепи . Две штуки за глаза( я одну бы поставил )3 что за дивайсы с синими крышечками после узм? Кросс модули?
Хорошо, завтра подправлю. Это отдельные линии, что бы не выбивало при утечке целую фазу..
17.01.2016 в 00:29:44
17.01.2016 в 00:33:30
SB3 написал: Rol82, Домик одноэтажный? Да, поставить 30мА минимум. На свет в доме своё бы УЗО 30мА Нули - да разделить по фазам, перед РН по 2Р АВ. На каждый РН по предохранителю).
Пока да, а дальнейшем мансарду буду обживать , по этому ещё поставил кросс- модули, что бы отдельно кабель нп 2 этаж к щиту кинуть. На группы нужны автоматы на 25А 2Р или который на улице а щите хватит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу