17.01.2016 в 00:33:50

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Aoz написал:

Rol82 написал: Посмотрите еще раз схемку, уже нужно закуаться...

Про эти цены что можете сказать http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ ? :popcorn

нужно сначало определится со схемой :help

Схему смотрел , есть ошибки , 1 зачем каскад узо в линиях где розетки ванны ! Щёлкать будут оба , нет даже частичной селективности . 10 ма узо увлекаться не стоит 5 ма утечки на ветвистых линиях не редкость . И тогда практически гарантированна его холостая работа . 2 зачем целая группа узо в том месте где ворота например? Там их столько не нужно , 15 ма утечек не набежит при исправной цепи . Две штуки за глаза( я одну бы поставил )3 что за дивайсы с синими крышечками после узм? Кросс модули?

Хорошо, завтра подправлю. Это отдельные линии, что бы не выбивало при утечке целую фазу..

утечки и выбивание из за них тема немного раздутая , три узо на все хватит и без аварий выбивать нечего не будет ( на соединения в распайках внимание обратите !) есле утечек боитесь лучше Астра дельту поставьте за место кучи узо , можно не три конечно оставить а четыре , уличное все чтоб отдельно было .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

17.01.2016 в 00:34:05

Димон114 написал:

Rol82 написал:

SB3 написал: Rol82, мы вроде с вами общались на ФХ. 10 мА на хозблок и свет не прокатит. "Общий" ноль как вы сделали - фигня. Разделите всё на фазы L+N. Схема маловата).

На 30 мА ставить? Нули по фазам раскидать ? В смысле схема маловата?

Все на 30 ма , десятки не нужны

Да же на стиралку и ванную?

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

17.01.2016 в 00:35:18

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Aoz написал:

Rol82 написал: Посмотрите еще раз схемку, уже нужно закуаться...

Про эти цены что можете сказать http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ ? :popcorn

нужно сначало определится со схемой :help

Схему смотрел , есть ошибки , 1 зачем каскад узо в линиях где розетки ванны ! Щёлкать будут оба , нет даже частичной селективности . 10 ма узо увлекаться не стоит 5 ма утечки на ветвистых линиях не редкость . И тогда практически гарантированна его холостая работа . 2 зачем целая группа узо в том месте где ворота например? Там их столько не нужно , 15 ма утечек не набежит при исправной цепи . Две штуки за глаза( я одну бы поставил )3 что за дивайсы с синими крышечками после узм? Кросс модули?

Хорошо, завтра подправлю. Это отдельные линии, что бы не выбивало при утечке целую фазу..

утечки и выбивание из за них тема немного раздутая , три узо на все хватит и без аварий выбивать нечего не будет ( на соединения в распайках внимание обратите !) есле утечек боитесь лучше Астра дельту поставьте за место кучи узо , можно не три конечно оставить а четыре , уличное все чтоб отдельно было .

Тогла и автоматы у них взять , 2 февраля подорожание. Хотелось бв отдельно не отключаемые линии справа, пусть у каждого своё узо

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.01.2016 в 00:39:13

Rol82, 2Р нужны минимум перед групповыми УЗО и УЗО на отдельных линиях. По поводу второго этажа - лучше разделить на фазы и кидать на 2-ой допустим три кабеля 3*6мм.кв. минимум.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.01.2016 в 00:40:50

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал:

SB3 написал: Rol82, мы вроде с вами общались на ФХ. 10 мА на хозблок и свет не прокатит. "Общий" ноль как вы сделали - фигня. Разделите всё на фазы L+N. Схема маловата).

На 30 мА ставить? Нули по фазам раскидать ? В смысле схема маловата?

Все на 30 ма , десятки не нужны

Да же на стиралку и ванную?

да! Стиралок полно которые одни его обесточивать будут . Узо на 10 ма срабатывает с 5 ма начиная включительно . Узо 30 ма срабатывает с 15 ма начиная включительно . К узо на ванну лучше 30 и ещё на него посадить чтото , ну как вариант с уличным оборудованием обледенить его .

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

17.01.2016 в 00:42:24

SB3 написал: Rol82, 2Р нужны минимум перед групповыми УЗО и УЗО на отдельных линиях. По поводу второго этажа - лучше разделить на фазы и кидать на 2-ой допустим три кабеля 3*6мм.кв. минимум.

Завтра добавлю к групповым автоматы, ставить 25 или 20 А? А перед не отключ линиях и так стоят узо

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.01.2016 в 00:43:29

Схема примерно следующая в идеале) АВ - счетчик - 300мАS УЗО( если всё это на улице ) - кабель в земле - в доме 4Р АВ ( не знаю,что там с геной у вас) - кросс-модуль - АВ 2Р - реле U - УЗО 2Р 100мА S - 2Р АВ на фазу первого этажа и 2Р АВ на кабель второго этажа ( так повторить для каждой фазы), потом как у вас на схеме допустим. Да, дороже, но вменяемая логика, удобство и пр. Не надо отрицать - всегда успеете, нарисуйте и подумайте).

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.01.2016 в 00:43:33

SB3 написал: Rol82, 2Р нужны минимум перед групповыми УЗО и УЗО на отдельных линиях. По поводу второго этажа - лучше разделить на фазы и кидать на 2-ой допустим три кабеля 3*6мм.кв. минимум.

с какой целью делить на фазы?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.01.2016 в 00:44:07

Димон114, Чтобы была не фигня :)

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

17.01.2016 в 00:44:47

Димон114 написал:

Rol82 написал:

Димон114 написал:

Rol82 написал:

SB3 написал: Rol82, мы вроде с вами общались на ФХ. 10 мА на хозблок и свет не прокатит. "Общий" ноль как вы сделали - фигня. Разделите всё на фазы L+N. Схема маловата).

На 30 мА ставить? Нули по фазам раскидать ? В смысле схема маловата?

Все на 30 ма , десятки не нужны

Да же на стиралку и ванную?

да! Стиралок полно которые одни его обесточивать будут . Узо на 10 ма срабатывает с 5 ма начиная включительно . Узо 30 ма срабатывает с 15 ма начиная включительно . К узо на ванну лучше 30 и ещё на него посадить чтото , ну как вариант с уличным оборудованием обледенить его .

Узо везде на 30мА поставлю.стоит ли на насос автомат с Хар-й С ставить? Пусковые токи то большие...

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

17.01.2016 в 00:46:15

SB3 написал: Димон114, Чтобы была не фигня :)

, что О 2 этаже думать, кину на щит 6*4 и все...

0