14.04.2017 в 21:20:05
ПPOPAБ написал: У вас не так однозначно:
"О порядке переустройства помещений...
Не то что бы неоднозначно, а просто мимо.
ЖК РФ, Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
- Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
- Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
В техническом паспорте жилого помещения электропроводка не фигурирует и внесения изменений в него не требует, так что всё это написано о чем-то совсем более другом. :)
14.04.2017 в 21:30:48
Radio, и несущие стены не фигурируют... Они просто падают на реконструкторов.
14.04.2017 в 21:32:38
ПPOPAБ, много видели упавших из-за проводки стен за свою долгую жизнь? Уверен, что по пальцам пересчитать можно :)
14.04.2017 в 21:42:17
Radio, малое количество особо одаренных штрободелов - повод для экзотического самоубийства общественно опасным способом?
14.04.2017 в 21:57:06
ПPOPAБ, вот вы даже не понимаете о чем сейчас идёт речь. Я здесь известен как один из непримиримых борцов со штраблением бетонных конструкций, но избранный вами путь - ссылка на какое-то идиотское приложение к постановлению поселковой администрации, как обоснование правильной в целом точки зрения - откровенно смешит и раздражает. :)
И разумеется, путь этот вызывает жгучее желание ответить тем же, т.е. ссылками на другие идиотские бумажки, которые есть продукт жизнедеятельности столь же недалеких россиянских бумажкотворцев.
Ответьте компетентно и по существу (если знаете как), без ссылок на "нормативы" - будет вам всеобщее признание, респект, уважуха и слава.
14.04.2017 в 22:49:13
15.04.2017 в 19:51:40
AndyMirror написал: И не "волнует". Так и живём.
Radio написал: но избранный вами путь - ссылка на какое-то идиотское приложение к постановлению поселковой администрации, как обоснование правильной в целом точки зрения - откровенно смешит и раздражает.
Господа, закон суров, но он - закон. Либо вы находитесь в правовом поле, либо вне его. Изменяйте постановления своих поселковых администраций в состоянии эмоционального возбуждения или без такового, либо оставляйте без изменений... Но всегда следуйте духу, а тем более- Букве Закона.
Radio написал: Ответьте компетентно и по существу (если знаете как), без ссылок на "нормативы" - будет вам всеобщее признание, респект, уважуха и слава.
По существу уже ответил. А по понятиям - без понятия о чем вообще речь идет, о каком здании. Подобные вопросы следует адресовать архитектору типового проекта и главному инженеру строительства, не забывая о технике смотрителе данного сооружения.
15.04.2017 в 20:19:57
ПPOPAБ написал: Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
Radio написал: Ответьте компетентно и по существу (если знаете как), без ссылок на "нормативы" - будет вам всеобщее признание, респект, уважуха и слава.
А вы сами не можете так ответить, как противник штрабления по бетону? Или уже отвечали, но я пропустил?
15.04.2017 в 20:35:39
alx220 написал: Здесь указано, что документ недействующий.
Ехали цыгане - не догонишь, пели песню - не поймёшь... :D .
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2011 года N 508-ПП Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах* (с изменениями на 7 февраля 2017 года) Статус: Действующий ... 11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
15.04.2017 в 20:39:08
ПPOPAБ написал: Но всегда следуйте духу, а тем более- Букве Закона.
Я правильно понимаю, что стоит лишь принять постановление, чтобы всем прорабам добровольно идти вешаться, и мы вас больше не увидим? :(
15.04.2017 в 21:19:46
Не всякое Radio одинаково полезно для подрастающего поколения... Кто бы законодательно забанил "Ухо маськвы" или не дерьмократично заглушил последний раз "свабоду фашингтона" самым авторитарным образом. :D Мы как нибудь по старинке: хоть и безобразно, но - однообразно! :p
15.04.2017 в 21:31:36
ПPOPAБ написал: Мы как нибудь по старинке: хоть и безобразно, но - однообразно! :p
Смайлик к цитате, как то не вяжется :)
15.04.2017 в 21:46:59
ebf написал: Смайлик к цитате, как то не вяжется
Ретрограды буквоеды - дразнють анархистов либерального разлива действующим законодательством... :yu:
15.04.2017 в 22:44:33
Radio написал: Я правильно понимаю, что стоит лишь принять постановление, чтобы всем прорабам добровольно идти вешаться, и мы вас больше не увидим?
Нравится одиночество?
ebf написал: Смайлик к цитате, как то не вяжется
Идеально подходит ...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.04.2017 в 23:21:51
Мне понравился аналог нашего ПУЭ родом из ФРГ. Уж не помню как правильно назывались эти правила, шибко длинное слово... Так там в картинках было нарисовано как прокладывать "шнурки" в стенах. По вертикали и горизонтали на уровне коробок и приведены допустимые отклонения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.