25.10.2018 в 17:32:37
Хатхи написал: кабель 20% свободного места, это не монтаж "без крепления"
А 35% ? А как быть с п. 56,57,58 ?
25.10.2018 в 17:38:11
ebf написал: А 35% ? А как быть с п. 56,57,58 ?
57, 58 - это закладка в монолит, это уже другое. 56 - это кабельные и специальные кабельные короба.
Наш случай это, строительные пустоты.
25.10.2018 в 17:44:22
Хатхи написал: Наш случай это, строительные пустоты.
Хатхи,Ну тогда ,где ответ про 35% :)
25.10.2018 в 17:46:12
ebf написал: Хатхи,Ну тогда ,где ответ про 35% :)
Аааа, если честно не просчитывал там процентное соотношение))) Да и лень :sorry:
25.10.2018 в 17:57:09
Хатхи написал: И там как раз указано соотношение размеров, когда монтаж будет без фиксации.
Оно там указано не для этого.
25.10.2018 в 17:58:36
Ладно, со стенами понятно, можно перфом перебить, а что нормы говорят про потолок натяжной? Могу поднять пучок проводов с распредкоробки, лучами раскинуть по потолку и спустить вертикально в местах где будут розетки? А эти лучи на потолке оставить за нарядным потолком Или по потолку тоже прямыми углами?
25.10.2018 в 18:02:40
ebf написал: А 35% ?
Да хоть 350%. Труба и гофра не есть строительная конструкция. Написано же вроде предельно понятно:
проложенные в строительных конструкциях без крепления
Есть тут слово "труба", "в трубах" или что-то похожее? В чем тогда вопрос? :confused:
25.10.2018 в 18:03:05
левша написал: Ладно, со стенами понятно, можно перфом перебить, а что нормы говорят про потолок натяжной? Могу поднять пучок проводов с распредкоробки, лучами раскинуть по потолку и спустить вертикально в местах где будут розетки? А эти лучи на потолке оставить за нарядным потолком Или по потолку тоже прямыми углами?
левша, как хотите, хоть зиг-загами (я имею ввиду потолок).
25.10.2018 в 18:04:15
левша написал: Или по потолку тоже прямыми углами?
по ПУЭ - да. А по жизни - любовь к искусству - каждый определяет сам.
25.10.2018 в 18:17:26
BV написал:
левша написал: Или по потолку тоже прямыми углами?
по ПУЭ - да. А по жизни - любовь к искусству - каждый определяет сам.
ГОСТ 50571.5.52-2011 522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
25.10.2018 в 18:17:46
ebf написал:
Radio написал: В чем тогда вопрос?
Вопрос был ,правильно ли сделана штраба по диагонали в конкретной панельки .
Radio написал: Есть тут слово "труба", "в трубах" или что-то похожее?
Если труба замоналичина в бетоне,то для меня этот канал, строительная конструкция .Имхо
ebf, тоже верно.
25.10.2018 в 18:20:19
ebf написал: Если труба замоналичина в бетоне,то для меня этот канал, строительная конструкция .Имхо
ГОСТ 50571.5.52-2011 522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
25.10.2018 в 18:21:44
ebf написал: Если труба замоналичина в бетоне,то для меня этот канал, строительная конструкция
Для вас - возможно, но так-то их по диагонали не монолитят. :)