25.10.2018 в 18:49:04
Radio написал: Для вас - возможно
Ну я исходил из этого
6.3.5 Монтаж электропроводки по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
6.3.5.10 В соответствии с ГОСТ 12504, ГОСТ 12767 и ГОСТ 9574 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
25.10.2018 в 20:06:53
BV написал: Radio, очень даже монолитят по кратчайшим расстояниям.
В потолке, но не в стенах. А по потолку это и так допускается.
28.10.2018 в 15:24:40
BV написал:
Radio написал:
BV написал: Radio, очень даже монолитят по кратчайшим расстояниям.
В потолке, но не в стенах. А по потолку это и так допускается.
Radio, В м-ве есть серии домов где по диагонали в стене каналы.
Что совершенно не противоречит нормативам. Цитату из ГОСТ 50571.5.52-2011 уже приводил.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.