Gepard написал: Таким образом, селективности между УЗО на 10 мА и 30 мА может и не быть. Вернее, селективность может получиться, то в каком-то узком диапазоне условий.
При медленном нарастании тока утечки
28.03.2017 в 15:46:59
Gepard написал: Таким образом, селективности между УЗО на 10 мА и 30 мА может и не быть. Вернее, селективность может получиться, то в каком-то узком диапазоне условий.
При медленном нарастании тока утечки
28.03.2017 в 16:18:05
Вот, разрисовал поподробнее. Поправьте пожалуйста если закосячил!
31.03.2017 в 01:03:49
Ivanok, освещение уберите из-под общего УЗО. Сработает розетка, останетесь без света. Если уж так хотите дифзащиту на освещение, выполните ее отдельным ВДТ или АВДТ.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
31.03.2017 в 01:28:38
Ivanok написал: Вот, разрисовал поподробнее. Поправьте пожалуйста если закосячил!
На свет почему кабель 2х1,5? Замените 3х1,5. Не хотите тратиться на УЗО, перераспределите нагрузки по 2-м нарисованным...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.03.2017 в 13:46:27
Ivanok, на розетку ванной комнаты лучше диффавтомат поставить, он займет 2 места в щитке а не 3. А еще лучше выкинуть это 10 мА УЗО, завести линию СУ на общее 30 мА, которое взять типа "А".
31.03.2017 в 15:54:58
Здравствуйте!
Тот же вопрос. Раз уж тему подняли, напишу здесь, посмотрите пожалуйста, что получилось. Система заземления вроде TN-C, поэтому заземление, которое от щитка планирую не подключать на потребители, кроме варочной панели (варочную панель заземляю на корпус щитка на площадке, как и было), но провод везде пускаю с землёй (на будущее), а концы изолирую. В ванной ставлю КУП, заземляю через КУП ванну, раковину, трубы, батареи, входную дверь в квартиру и унитаз. Проводка вся по квартире в гофре (открытая), по потолку, а спуски в гипсокартоне. Посоветуйте пожалуйста щит в квартиру, на 30 мест, планирую установить в углубление в стене на 3 см. Ввод проводки сверху.
31.03.2017 в 20:17:37
Luka606, Два АВ С40 не стОит (будут срабатывать неизвестно как). Второй в квартирном щите можно заменить на ВН или АВ меньшего номинала или более "быстрой" ВТХ (первое срабатывание будет в квартире, потом - как пойдет). Свет из-под общего УЗО с розетками стоит убрать. Освещение ванной и розетку стиралки разнесите под разные УЗО. Варочную проще через дифавтомат запитать, чем городить УЗО+АВ.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
31.03.2017 в 21:39:32
Luka606, по схеме:
Luka606 написал: варочную панель заземляю на корпус щитка на площадке, как и было
Я бы так не делал. В случае отгорания нуля на корпусе появится потенциал. Дождитесь нормального РЕ.
Luka606 написал: провод везде пускаю с землёй (на будущее), а концы изолирую.
Верно.
Luka606 написал: ванну, раковину, трубы, батареи, входную дверь в квартиру и унитаз
Раковина и унитаз - лишние. Они же не из металла.
Luka606 написал: в гофре
Берите ПВХ-гофру.
Luka606 написал: Посоветуйте пожалуйста щит в квартиру, на 30 мест, планирую установить в углубление в стене на 3 см. Ввод проводки сверху.
Есть на 36 модулей. Можно взять на 48, удобнее подключать. Вам нужен наружной установки? Возьмите АВВ Mistral.
31.03.2017 в 21:41:10
Kassius написал: на ВН или АВ меньшего номинала
Тогда ВН. Смысла нет мощность ограничивать.
31.03.2017 в 22:14:43
alx220 написал: В этажном щите АВ и УЗО поставьте перед счетчиком.
Зачем узо перед счетчиком?
31.03.2017 в 22:24:02
Radio написал: Зачем узо перед счетчиком?
ну захотелось так человеку. Это ж его щиток. :) УЗО без разницы где стоять, до счетчика или после, лишь бы под защитой АВ.
alx220 написал: огда ВН. Смысла нет мощность ограничивать.
Мое дело варианты предложить там, где явно работать не будет. Рассчитывать щиток за ТС, задания не было.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу