BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124143

28.03.2017 в 15:46:59

Gepard написал: Таким образом, селективности между УЗО на 10 мА и 30 мА может и не быть. Вернее, селективность может получиться, то в каком-то узком диапазоне условий.

При медленном нарастании тока утечки

0
Ivanok
Ivanok
Новичок

Регистрация: 28.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

28.03.2017 в 16:18:05

Вот, разрисовал поподробнее. Поправьте пожалуйста если закосячил!

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

31.03.2017 в 01:03:49

Ivanok, освещение уберите из-под общего УЗО. Сработает розетка, останетесь без света. Если уж так хотите дифзащиту на освещение, выполните ее отдельным ВДТ или АВДТ.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

31.03.2017 в 01:28:38

Ivanok написал: Вот, разрисовал поподробнее. Поправьте пожалуйста если закосячил!

На свет почему кабель 2х1,5? Замените 3х1,5. Не хотите тратиться на УЗО, перераспределите нагрузки по 2-м нарисованным...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

31.03.2017 в 13:46:27

Ivanok, на розетку ванной комнаты лучше диффавтомат поставить, он займет 2 места в щитке а не 3. А еще лучше выкинуть это 10 мА УЗО, завести линию СУ на общее 30 мА, которое взять типа "А".

0
Luka606
Luka606
Новичок

Регистрация: 31.03.2017

Москва

Сообщений: 2

31.03.2017 в 15:54:58

Здравствуйте!

Тот же вопрос. Раз уж тему подняли, напишу здесь, посмотрите пожалуйста, что получилось. Система заземления вроде TN-C, поэтому заземление, которое от щитка планирую не подключать на потребители, кроме варочной панели (варочную панель заземляю на корпус щитка на площадке, как и было), но провод везде пускаю с землёй (на будущее), а концы изолирую. В ванной ставлю КУП, заземляю через КУП ванну, раковину, трубы, батареи, входную дверь в квартиру и унитаз. Проводка вся по квартире в гофре (открытая), по потолку, а спуски в гипсокартоне. Посоветуйте пожалуйста щит в квартиру, на 30 мест, планирую установить в углубление в стене на 3 см. Ввод проводки сверху.

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

31.03.2017 в 20:17:37

Luka606, Два АВ С40 не стОит (будут срабатывать неизвестно как). Второй в квартирном щите можно заменить на ВН или АВ меньшего номинала или более "быстрой" ВТХ (первое срабатывание будет в квартире, потом - как пойдет). Свет из-под общего УЗО с розетками стоит убрать. Освещение ванной и розетку стиралки разнесите под разные УЗО. Варочную проще через дифавтомат запитать, чем городить УЗО+АВ.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.03.2017 в 21:39:32

Luka606, по схеме:

  • В этажном щите АВ и УЗО поставьте перед счетчиком.
  • Автоматы возьмите серии S200, удобнее подключать.
  • Коммутацию в щите выполните ПуГВ 1х10. ВВГнг-LS 1х6 - это перебор.
  • Сколько розеток буде в с/у и что будет включаться?
  • На варочную панель кабель 3х6
  • УЗО на основные группы возьмите на 63А
  • Холодильник сделайте отдельно от балкона
  • На освещение возьмите АВ 10А

Luka606 написал: варочную панель заземляю на корпус щитка на площадке, как и было

Я бы так не делал. В случае отгорания нуля на корпусе появится потенциал. Дождитесь нормального РЕ.

Luka606 написал: провод везде пускаю с землёй (на будущее), а концы изолирую.

Верно.

Luka606 написал: ванну, раковину, трубы, батареи, входную дверь в квартиру и унитаз

Раковина и унитаз - лишние. Они же не из металла.

Luka606 написал: в гофре

Берите ПВХ-гофру.

Luka606 написал: Посоветуйте пожалуйста щит в квартиру, на 30 мест, планирую установить в углубление в стене на 3 см. Ввод проводки сверху.

Есть на 36 модулей. Можно взять на 48, удобнее подключать. Вам нужен наружной установки? Возьмите АВВ Mistral.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

31.03.2017 в 21:41:10

Kassius написал: на ВН или АВ меньшего номинала

Тогда ВН. Смысла нет мощность ограничивать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21214

31.03.2017 в 22:14:43

alx220 написал: В этажном щите АВ и УЗО поставьте перед счетчиком.

Зачем узо перед счетчиком?

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

31.03.2017 в 22:24:02

Radio написал: Зачем узо перед счетчиком?

ну захотелось так человеку. Это ж его щиток. :) УЗО без разницы где стоять, до счетчика или после, лишь бы под защитой АВ.

alx220 написал: огда ВН. Смысла нет мощность ограничивать.

Мое дело варианты предложить там, где явно работать не будет. Рассчитывать щиток за ТС, задания не было.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу