31.03.2017 в 13:46:27
Ivanok, на розетку ванной комнаты лучше диффавтомат поставить, он займет 2 места в щитке а не 3. А еще лучше выкинуть это 10 мА УЗО, завести линию СУ на общее 30 мА, которое взять типа "А".
31.03.2017 в 15:54:58
Здравствуйте!
Тот же вопрос. Раз уж тему подняли, напишу здесь, посмотрите пожалуйста, что получилось. Система заземления вроде TN-C, поэтому заземление, которое от щитка планирую не подключать на потребители, кроме варочной панели (варочную панель заземляю на корпус щитка на площадке, как и было), но провод везде пускаю с землёй (на будущее), а концы изолирую. В ванной ставлю КУП, заземляю через КУП ванну, раковину, трубы, батареи, входную дверь в квартиру и унитаз. Проводка вся по квартире в гофре (открытая), по потолку, а спуски в гипсокартоне. Посоветуйте пожалуйста щит в квартиру, на 30 мест, планирую установить в углубление в стене на 3 см. Ввод проводки сверху.
31.03.2017 в 20:17:37
Luka606, Два АВ С40 не стОит (будут срабатывать неизвестно как). Второй в квартирном щите можно заменить на ВН или АВ меньшего номинала или более "быстрой" ВТХ (первое срабатывание будет в квартире, потом - как пойдет). Свет из-под общего УЗО с розетками стоит убрать. Освещение ванной и розетку стиралки разнесите под разные УЗО. Варочную проще через дифавтомат запитать, чем городить УЗО+АВ.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
31.03.2017 в 21:39:32
Luka606, по схеме:
Luka606 написал: варочную панель заземляю на корпус щитка на площадке, как и было
Я бы так не делал. В случае отгорания нуля на корпусе появится потенциал. Дождитесь нормального РЕ.
Luka606 написал: провод везде пускаю с землёй (на будущее), а концы изолирую.
Верно.
Luka606 написал: ванну, раковину, трубы, батареи, входную дверь в квартиру и унитаз
Раковина и унитаз - лишние. Они же не из металла.
Luka606 написал: в гофре
Берите ПВХ-гофру.
Luka606 написал: Посоветуйте пожалуйста щит в квартиру, на 30 мест, планирую установить в углубление в стене на 3 см. Ввод проводки сверху.
Есть на 36 модулей. Можно взять на 48, удобнее подключать. Вам нужен наружной установки? Возьмите АВВ Mistral.
31.03.2017 в 21:41:10
Kassius написал: на ВН или АВ меньшего номинала
Тогда ВН. Смысла нет мощность ограничивать.
31.03.2017 в 22:14:43
alx220 написал: В этажном щите АВ и УЗО поставьте перед счетчиком.
Зачем узо перед счетчиком?
31.03.2017 в 22:24:02
Radio написал: Зачем узо перед счетчиком?
ну захотелось так человеку. Это ж его щиток. :) УЗО без разницы где стоять, до счетчика или после, лишь бы под защитой АВ.
alx220 написал: огда ВН. Смысла нет мощность ограничивать.
Мое дело варианты предложить там, где явно работать не будет. Рассчитывать щиток за ТС, задания не было.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
31.03.2017 в 22:26:22
Kassius написал: УЗО без разницы где стоять, до счетчика или после, лишь бы под защитой АВ.
Перед счетчиком оно с большой вероятностью может быть опломбировано. Кому-нибудь нужно опломбированное узо? :)
31.03.2017 в 22:37:40
Radio написал:
Kassius написал: УЗО без разницы где стоять, до счетчика или после, лишь бы под защитой АВ.
Перед счетчиком оно с большой вероятностью может быть опломбировано. Кому-нибудь нужно опломбированное узо? :)
Radio, это уже аргумент. Хотя, у меня в доме контролер опломбировал только счетчик. Вводной АВ оставили без пломбы. Я этот вопрос, как сознательный абонент, вынес на обсуждение с начальником отдела сбыта. Он мне сказал, что "вводной - это в электросеть, они сами приедут". Уже 7 год едут. %)
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
31.03.2017 в 22:40:04
Kassius, и у нас автоматы в подъезде чаще не пломбируют, но встречал и иные варианты. Зависит от расположения звезд на небе.
31.03.2017 в 22:46:40
Kassius написал: Два АВ С40 не стОит (будут срабатывать неизвестно как). Второй в квартирном щите можно заменить на ВН или АВ меньшего номинала или более "быстрой" ВТХ (первое срабатывание будет в квартире, потом - как пойдет).
АВ поставил в квартирном щитке вместо рубильника, вроде как по ПУЭ положено поставить на вход в щит. Посмотрю тогда что нибудь другое, просто хотелось удешевить немного.
Kassius написал: Освещение ванной и розетку стиралки разнесите под разные УЗО.
А что будет если освещение оставить? Стиральная машина обычно ночью работает. Да и освещение в ванной 2 лампочки.
Kassius написал: Варочную проще через дифавтомат запитать, чем городить УЗО+АВ.
Дифатомат дороже выходит, почти в два раза.
alx220 написал: В этажном щите АВ и УЗО поставьте перед счетчиком. Автоматы возьмите серии S200, удобнее подключать. Коммутацию в щите выполните ПуГВ 1х10. ВВГнг-LS 1х6 - это перебор. Сколько розеток буде в с/у и что будет включаться? На варочную панель кабель 3х6 УЗО на основные группы возьмите на 63А Холодильник сделайте отдельно от балкона На освещение возьмите АВ 10А
Перед счётчиком нет возможности поставить, буду делать без электрика. В с/у будет две розетки, одна под стиральную машину, вторая под фен и бритву. На варочную так и планировал, ошибся в схеме, спасибо. Холодильник будет стоять на балконе, он как бы отдельно и будет работать. Балкон совмещён с кухней. Иногда там конвектор будет. Насчёт варочной панели, её же по паспорту надо заземлять, а земли у меня нет как таковой, как тогда быть? Если ноль отгорит, УЗМ разве не для этого? Насчёт гофры и щитка, понял, спасибо.
31.03.2017 в 22:58:05
Radio написал: Перед счетчиком оно с большой вероятностью может быть опломбировано. Кому-нибудь нужно опломбированное узо?
На каком основании? Тогда и АВ нужно пломбировать по логике. Не встречал такого в многоквартирных домах.
Luka606 написал: Если ноль отгорит, УЗМ разве не для этого?
УЗМ можно доверить технику. А свою безопасность... Вам решать.
01.04.2017 в 02:59:06
Luka606 написал: Освещение ванной и розетку стиралки разнесите под разные УЗО.
А что будет если освещение оставить? Стиральная машина обычно ночью работает. Да и освещение в ванной 2 лампочки.
сработает на стиралку, не будет освещения в санузле. Если готовы мириться с таким потенциальным неудобством, ради Бога. Кроме того, освещение не требуется защищать от утечек (банально не допрыгнете, чтоб коснуться).
Luka606 написал: Дифатомат дороже выходит, почти в два раз
тогда это целесообразно. убедили.
Luka606 написал: Насчёт варочной панели, её же по паспорту надо заземлять, а земли у меня нет как таковой, как тогда быть? Если ноль отгорит, УЗМ разве не для этого?
У Вас же вроде однофазный ввод.. УЗМ, если ноль отгорит в стояке. Варочную заземляют для защиты от поражения током, если ТЭН прогорит. От утечки на корпус при отсутствии заземления УЗО поможет, но будет дискомфортно (сработает в момент касания).
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу