10.11.2006 в 21:27:29
весной поменял окна на стеклопакеты, отштукатурил откосы. Все бы ничего, да вот на откосах появилась плесень, да еще в таком количестве... Помогите разобраться из-за чего она могла возникнуть? И как от нее избавиться? Для наглядности предоставляю фотки.
10.11.2006 в 21:41:54
снаружи вода(влага) попадает. на конденсат непохоже. решение: 1.Искать откуда влага- перекрыть...
10.11.2006 в 22:40:14
2Paradogs
Поищите в инете (если верно адрес illbruk.ru или как-то так) - кто ставил окна? Скорее всего не поставили специальные паромембранные ленты на монтажную пену. При установке пластиковых окон такие ленты (они дороговаты) обязательны.
нужно устранить причину в данном случае нет лент - всю отделку откосов ломать и заново (окна пусть стоят) но грамотно делать.
А всякие препараты против плесени проблему решат только на короткий срок.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
11.11.2006 в 00:33:35
окна ставили okna2000.ru. Если можно, то расскажите поподробнее о специальной паромембранной ленте. Если я правильно понял, то после того как сломаю откосы нужно будет и пену всю выковыривать?
11.11.2006 в 02:38:47
пароизоляционную ленту клеит мало кто из установщиков окон. как правило она идёт как опция.
выглядит как фольга со специальным клеевым составом - бутилкаучуком.
тут можете посмотреть примеры:
лента illbruk стоит дороговато, что-то в районе 2-3$ п.м. лучше купить российский аналог. ещё лучше позвонить установщикам окон, чтобы они вам с фирмы втихую вынесли. мне обошлось на 9-ть окон в бутылку коньяка. :)
сначала сбейте полностью откосы, до бетона или кирпича и посмотрите как у вас запенено место между стеной и рамой окна. скорее всего там пена разрушилась и сквозные дыры на улицу. если плесень не коснулась пены, то запеньте только дыры, аккуратно, чтобы пена не вылезла наружу. если пена в плесени, то лучше места поражения плесенью вырезать. если пена вылезет, то обрежте вровень с рамой окна, но лучше пенить так, чтобы не пришлось пену обрезать. затем клейте ленту так, чтобы она полностью закрывала пену(на пару миллиметров заступала на раму окна) и сантиметров на 5 залезала на откос по всему периметру окна и то место куда будет крепиться подоконник. далее откосы штукатурить, шпатлевать, красить. со стороны улицы между стеной и рамой окна проложите ПСУЛ по периметру. получится, что ПСУЛ закрывает пену с внешней стороны.
ps. поливать антигрибковыми препаратами - полумера, которая даст временный эффект, без устранения источника влаги.
13.11.2006 в 19:46:36
ну чтоже буду сбивать откосы. Такой еще вопрос: можно ли вместо ПСУЛ замазать силиконом?
13.11.2006 в 19:56:43
Paradogs написал : ну чтоже буду сбивать откосы. Такой еще вопрос: можно ли вместо ПСУЛ замазать силиконом?
Вам необходимо возобновить воздухообмен в помещении, нарушенный после установки ПВХ окон.
С помощью таких устройств, например:
13.11.2006 в 20:02:19
to Paradogs:
нельзя. т.к влага из пены не сможет уходить на улицу. ПСУЛ как раз даёт пене как бы проветриваться, но в то же время закрывает её от ультрафиолетовых лучей.
скорее всего ПСУЛ у вас стоит. просто не трогайте его и всё.
если будете сбивать откосы, то начните с тех мест, где плесень. больше всего, судя по фотографиям, её внизу откосов в углу, где стык с подоконником. там скорее всего сквозная дырка наружу.
ps. подоконники не забудьте снять.
13.11.2006 в 20:51:49
снаружи лучше заделать специальным самоклеящимся с сеткой профилем.
Как это делается - чертёж, фотографии здесь:
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
13.11.2006 в 21:06:00
Возможно, при установке, окно слишком выдвинули наружу, в сторону улицы. От этого влага, при промерзании откосов, тоже может конденсироваться .
13.11.2006 в 23:49:14
...чтобы не пришлось пену обрезать. затем клейте ленту так...
неправильно. следует читать так: пароизоляционная лента(если она нормальная) имеет с одной стороны узкую клеящуюся поверхность примерно 1см закрытую бумагой. так вот постепенно убирая эту бумажку клеим ленту на торец окна широкой стороной внутрь комнаты. т.е. лента перпендикулярно плоскости окна получается. потом шов между окном и стеной запениваем(заодно пена прижимает ленту к окну навсегда. пена стала.убираем излишки. с ленты со стороны пены тоже клеящий слой и тоже закрыт бумагой. бумагу снимаем и опс.приклеили с нахлестом на стену.
14.11.2006 в 13:31:33
Дауж, понаделали мне эти оконщики. Ну чтоже, буду звонить в эту фирму и разбираться с ними. Когда решу проблему сразу отпешусь.
Спасибо всем за предоставленные советы.
14.11.2006 в 16:34:30
Paradogs написал : Дауж, понаделали мне эти оконщики.
это они могут:(
Но самое интересное что господа оконщики, на протяжении более 10 лет подряд вбивают в голову обывателям, что герметичные окна это тепло и тихо(много раз повторите одно и тоже) и ни хрена хотят понять, что основная проблема конденсата, запотевания и плесени на откосах это проблема нарушения воздухообмена, за счет установки воздухонепроницаемых окон.
"Предположение - мать всех ошибок"
14.11.2006 в 18:08:00
между прочим они всегда рекомендуют в комплекте либо щелевое проветривание или автоматические клапаны проветривания. А то, что заказчик пытается на этом экономить- не проблема установщиков окон.
15.11.2006 в 08:18:51
Егор* написал : между прочим они всегда рекомендуют в комплекте либо щелевое проветривание или автоматические клапаны проветривания. А то, что заказчик пытается на этом экономить- не проблема установщиков окон.
А Вы проведите опрос среди них....:(
"Предположение - мать всех ошибок"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу