duxan
duxan
Новичок

Регистрация: 10.02.2015

Липецк

Сообщений: 8

18.02.2015 в 17:53:09

ksiman написал : Зачем до УЗО 2P автоматы? Почему-бы УЗО не поставить сразу после счётчика? Что ещё за УЗО 40А (10мА)?

к примеру такое УЗО 2Р 40А 10мА LR Legrand можно и 1 полюсн. но так как земли нет лучше 2-х

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.02.2015 в 17:55:21

jaja написал : Ну, вот проектировщики, часто, чего уж там, практически всегда, на кабель в два с половиной ставят автомат 25 ампер.

Речь шла про вас.

Я не знаю про каких абстрактных проектировщиков речь.

Я таких не встречал в промышленном проектировании. А косяки в проектах электрики домов встречаются повсеместно так как сейчас любой может клепать их на коленке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.02.2015 в 17:59:58

Alexey_Spb, имеете ввиду любой член СРО соответствующего направления?

0

человек-электрик

klimasch282
klimasch282
Новичок

Регистрация: 18.02.2015

Набережные Челны

Сообщений: 1

18.02.2015 в 22:44:26

К чему развёртка эл. кабеля по ванной комнате-в ванной лучше воабще не чего эл. не иметь-даже эл.лампа должна быть в плафоне-лучше керамический держатель хорошо замурованый без торчащих провадов.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.02.2015 в 23:29:38

klimasch282 написал : в ванной лучше воабще не чего эл. не иметь

И это правильно! © М.Г. И пока никто из присутствующих в саму ванну (то бишь, в корыто) провода не закладывал... да и розетки всё больше около неё и не ближе 60 см... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.02.2015 в 23:48:39

Jaja, участие в сро нужно для промышленности и ряда объектов,квартиры к которым не относятся.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.02.2015 в 00:14:40

Alexey_Spb написал : участие в сро нужно для промышленности и ряда объектов,квартиры к которым не относятся

то есть проект ЭО многоквартирного дома это такая подшивка маленьких квартирных проектиков? Свежо! Я оценил :applause:

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.02.2015 в 00:34:13

Jaja, поищите сами этот норматив и посмотрите его, вопросы, думаю отпадут. Мне уже надоел ваш неуклюжий троллинг.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.02.2015 в 12:39:24

duxan написал : УЗО 2Р 40А 10мА LR Legrand

А оно точно в продаже есть, серию LR Легран поменял на TX3 и там такого нет

duxan написал : можно и 1 полюсн. но так как земли нет лучше 2-х

Однополюсное УЗО :swoon Наверное имеется ввиду одномодульное (УЗО всегда 2 или 4-х пролюсное)

0
100xanoff
100xanoff
Новичок

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

23.02.2015 в 22:07:01

Итак пересмотрел схему щитка, см. фото ниже.

Также сфоткал этажный щит, по факту рабочий ноль крепится к корпусу щита

Фотографии в альбоме «Щиток», автор STOXANOFF на Яндекс.Фотках

[more]

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

23.02.2015 в 22:56:57

Кто сказал что на проектирование квартиры не нужно СРО, прочитайте приказ минрегиона. Внутренние сети электроснабжения под звездочкой. То бишь любая внутрянка для проектирования требует СРО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу