Прошу прощения, если эта тема уже поднималась - я находил похожие обсуждения, но именно такого случая, как у меня - не встречал. Итак, исходные данные - 10ти этажный дом, 2х трубная система отопления, трубы 1/2".
У меня 4й этаж. Изначально везде стояли батареи типа "гнутая 3/4" труба с жестяной обрешеткой" + регулятор Данфос. Все это убожество было заменено на биметаллический GLOBAL. Регуляторы, по совету местных "гуру-сантехников" все новоселы выкидывают - "типа, от нашей воды они быстро грязью забьются". Каюсь - тоже выкинул. Зато поставил шаровые краны - если что - могу снять батарею, или внести необходимые изменения, не сливая стояк. Все это проделано во всей квартире - на кухню поставлено 6 секций, в маленькую комнату - 7, в большую - 11. Длина горизонтальных подводящих труб увеличена из соображений «чтобы батарея была по центру окна» (изначально радиаторы стояли ближе к стоякам). Все собрано из пол-дюймовых металлических труб (оцинковка). Все радиаторы имеют небольшой (градуса 3) уклон «от стояка вверх» - под таким углом трубы приварены к стояку, зачем – непонятно, когда монтировали новые радиаторы – немного уменьшили наклон, но он все равно остался. Воздуха нигде нет – стравливаю через краны Маевского. Схематические иллюстрации прилагаю.
На кухне и в маленькой комнате – радиаторы горячие, все хорошо.
Теперь, собственно, суть проблемы. В большой комнате творятся чудеса. Нормально там никогда не грело –насколько я помню, и «родной» радиатор особо не грел – но я тогда «грешил» на регулятор.
После установки новых радиаторов начались «непонятки». То греет, то не греет. Живет своей жизнью. Если греет – то только верхняя треть теплая, ниже – холод. Причем весь верх равномерно теплый, низ равномерно холодный, хотя включение на 10 секций и не диагональное. На кухне и в маленькой комнате низ, конечно, холоднее верха, но, скажем так, «уверенно теплый». И вот уже две недели в большой комнате радиатор перестал греть вообще. Раньше помогали «промывки» - я врезал снизу кран, навернул штуцер, надеваю толстую трубку – и в окно. Напор по любому пути – как из пожарного брандспойта (см. иллюстрации). Так что версия «забито грязью» - по крайней мере в пределах «стояк-радиатор и сам радиатор» - исключена. И обнаружил я совсем непонятное явление. Радиатор не просто не греет. Циркуляция есть – но В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. То есть – от стояка до радиатора труба обратки теплая (=температуре стояка обратки). А вот от радиатора до стояка подачи – холодная. То есть, теплая вода, зайдя в радиатор, отдает тепло воздуху и уже холодной вливается в подачу. Труба до самого стояка холодная, затем – резко – через 1 см – горячая. Закрываешь кран – труба подачи начинает нагреваться от стояка (тупой кондукцией). «Промывка» уже не помогает. Пробовал «запустить» радиатор, заполнив его по схеме «промывки» горячей водой из подачи – нет, он просто остывает и опять начинает «крутить» в обратную сторону.
Стояки равномерной температуры – и ниже, и выше отводов.
Систему варили, насколько я знаю, «военные строители» - посему в стояках могут быть любые «сюрпризы». Призвал на помощь местных «гуру-сантехников». Пришли с газовой сваркой, срезали трубу подачи в месте входа в стояк, обнаружили, что входное отверстие заужено (миллиметров 7-8 в диаметре). Сказали – «ага, ну вот и диагноз!» - расширили, переварили, залили систему, я лично стравил воздух на 10м этаже – и… И ничего – как была обратная циркуляция, так и осталась.
Более того – я узнал, что в нашем доме есть еще один точно такой же случай – соседний подъезд, 6й этаж. Там переварили и подачу, и обратку, и выставили радиатор по уровню – результат тот же самый.
Выходит, проблема не в радиаторах и не на участке от стояка до радиатора? Я понимаю, что в связи с массовой заменой радиаторов с выкидыванием регуляторов система приходит в мягко говоря «разбалансированное» состояние. Но кто сможет объяснить – как именно создается реверс давлений подачи и обратки строго на 4м (или 6м) этаже, при том, что на 5м и 3м – все идеально?! Для меня сия загадка сравнима с ситуацией, когда выпущенное из рук яблоко вместо падения вниз начинает медленно подниматься вверх.
Ну и, конечно, два самых главных вопроса – «что делать?» и «кто виноват?». Обращаться в обслуживающие конторы – бессмысленно – понятно, что замена радиаторов во всем доме идет безо всяких с ними согласований (верните все как было – будем разбираться), да и сам дом то многострадальный госкомиссии так до конца и не сдан…
На тему обратной циркуляции «гуру-сантехник» говорит – «да не, такого не может быть!». Показываю ему теплую обратку и холодную подачу – «да не, это у тебя это… это…» - «Что?» - «Ну, короче – так, не должно быть!». Сам понимаю, что не может быть. Но факты – вещь упрямая, а главное – холодно мне! Что делать? Что еще проверить-прочистить? Заставить всех соседей вернуть на место регуляторы и «балансировать» систему? Во первых нереально, во вторых – он и в исходном то состоянии не грел… Наплевать на всякие там «котлонадзоры» и поставить себе электрический насос – и пусть все остальные мерзнут? Перевесить радиатор ближе к стояку, сократив длину подводящих труб? Заменить трубы «стояк-радиатор» на ¾?