18.02.2015 в 12:12:28
ksiman написал : Можно на него посмотреть?
может это УЗО с прилепленым ДПНом?
18.02.2015 в 12:38:26
ksiman написал : Можно на него посмотреть?
Johnny написал : Кстати! А ведь УЗО 25/10 ничем и не защищено!
Там два В16А под ним (третий врядли будет использован), что ему будет? ) Плюс...
ksiman написал : Возможны ложные срабатывания УЗО на 10мА
Johnny написал : Меняйте на 40/30.
Я правильно понял, что УЗО на 10мА лучше не использовать?
18.02.2015 в 12:40:11
По поводу УЗО с защитой - это заказная позиция, Вы его уже купили?
Nao написал : что ему будет?
Сгорит, только и всего
18.02.2015 в 12:57:59
ksiman написал : По поводу УЗО с защитой - это заказная позиция, Вы его уже купили?
Уже в щитке стоит.
ksiman написал : Сгорит, только и всего
Johnny написал : 2х16=...?
Я подумал, что обычно, на защите стоял бы С20A, а тут B32A.
Johnny написал : В данной ситуации-да.
Он вообще не нужен или не желателен тут из-за не совсем корректного подключения?
ЗЫ. Я просто не могу понять: УЗО на 10ма нужно только для влажных помещений или для всего, что соприкасается с водой? У того же SE, в каталоге Easy9, на рекомендованных схемах бойлер подключен через дифф C25A/30mA, и там же подмечено, что:> Применение УЗО Для влажных помещений рекомендуется установка УЗО 10 мА
Влажных помещений пока не планируется, а вот бойлер и насос есть... Я правильно понимаю, что им 10мА не надо?
18.02.2015 в 13:07:34
B и С - это характеристика электромагнитного расцепителя, который срабытывает при КЗ. Тепловой, который отвечает за перегрузку, там и там одинаков. Здесь или ставить 2 УЗО 10 мА, либо одно 30.
18.02.2015 в 13:15:40
kae написал : обрыв нуля и утечка никогда не произойдут одновременно
утечки это нормальное и совершенно обыденное явление, если чо) узо просто откидывает подконтролюную нагрузку когда ток утечки достигает определенного значения. а при обрыве ноля на вл между нулевым и фазным проводником (воткнутыми в узо) все равно будет какое-то напряжение, EASY9 вон сохраняет работоспособность до 50-ти вольт, так что не надо излишнего трагизма и сюрреалистичных сценариев колхозного бытия.
человек-электрик
18.02.2015 в 15:51:41
jaja написал : Цитата Сообщение от kae Посмотреть сообщение . УЗО Easy 9 - они ведь электронные и что?
18.02.2015 в 17:13:05
Alarm, не вижу проблем с долговечностью. Узо надо проверять в соответствии с интервалом рекомендуемым производителем нажимая специальную кнопочку ТЕСТ. Эта кнопочка присутствует как на электронных узо так и на электромеханических.
человек-электрик
18.02.2015 в 18:35:03
Johnny написал : Здесь или ставить 2 УЗО 10 мА, либо одно 30.
Прикинул, сколько и чего будет "кушать" за УЗО 25А/10мА и получил вот что: Насосная станция - 5А (по паспорту). Водонагреватель - примерно 7-9А (1.5-2кВт). А, что если заменить для них АВ с В16А на В10А (или С10А для насоса), тогда получим максимум 20А после УЗО (как уже писал, последний С16А там "для красоты" :))? Но меня так и терзают сомнения, вообще, насчет нужды в защите 10мА для этих устройств, тем более, что сейчас, практически, все бойлеры идут со встроенным УЗО?
Что скажете?
Заранее спасибо.
18.02.2015 в 18:48:00
Nao написал : меня так и терзают сомнения, вообще, насчет нужды в защите 10мА для этих устройств, тем более, что сейчас, практически, все бойлеры идут со встроенным УЗО?
Вот с этого и следует начать :)