Alexey_Spb, даже неловко как-то, но, перечитав дважды, я не нашел ничего, что можно было бы однозначно трактовать в пользу узо типа А.
Как убедить зака, что узо типа А ему надо, а не я разводжу его на деньги и держу за лоха?
26.02.2015 в 09:29:03
Alexey_Spb, даже неловко как-то, но, перечитав дважды, я не нашел ничего, что можно было бы однозначно трактовать в пользу узо типа А.
Как убедить зака, что узо типа А ему надо, а не я разводжу его на деньги и держу за лоха?
человек-электрик
26.02.2015 в 09:56:42
jaja написал : даже неловко как-то, но, перечитав дважды, я не нашел ничего, что можно было бы однозначно трактовать в пользу узо типа А.
А как же схемы с примерами утечек? Вам их недостаточно? Или у вас есть сомнения что эти схемы возможны в реальности?
26.02.2015 в 10:01:40
Alexey_Spb написал : А как же схемы с примерами утечек?
Так с возможностью утечек,пусть они даже притянуты за уши,в принципе никто наверно спорить то не будет.Вопрос в вероятности этих утечек,и в их вреде здоровью человека.А также в том при каких вариантах они возможны,в типовой квартире.
26.02.2015 в 10:03:14
Евгений, а вы методичку-то сами открывали?
Евгений Можа написал : А также в том при каких вариантах они возможны,в типовой квартире.
Я же вам писал что нехорошо перекладывать защиту от этих возможных утечек на потребителя (пусть он покупает качественные электроприборы). Даже при том что пусть такие утечки маловероятны.
Обрыв нуля в новостройках тоже маловероятен, но ведь ставят люди себе УЗМ.
26.02.2015 в 10:03:29
Alexey_Spb, да ознакомился,вскользь.на что именно надо обратить внимание?
26.02.2015 в 10:08:57
Alexey_Spb, в быту, как правило, приборы с классом изоляции II, даже гост такой есть: 27570 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов"
человек-электрик
26.02.2015 в 10:10:17
Евгений Можа, jaja.
Вот выдержка из другой , тут более наглядно:

Основной риск, от которого спасает A, но не спасает AC - утечка за диодным мостом, который сейчас есть во всех БП.
Насчет вероятности этой утечки - согласен что она не большая, но отбрасыать ее не стоит.
P.S. Кстати, я ищзу инфу у буржуев почему в некоторых странах запретили AC (думаю, как раз из-за схемы с мостом, видимо, были у них случаи поражения людей током при таких утечках). Но с этим пока не очень - ибо буржуи не любят обсуждать целесообразность стандартов, а просто следуют им. И только пытливый русский ум пытается спорить )
26.02.2015 в 10:22:32
Alexey_Spb написал : утечка за диодным мостом, который сейчас есть во всех БП.
А разница в напряжении сети и после транса играет роль?
26.02.2015 в 10:29:38
Евгений Можа написал : А разница в напряжении сети и после транса играет роль?
Вы имеете в виду вторичное напряжение (24/20/12/5 вольт)?
Я имел в виду в первую очередь про утечку до трансформатора. Современные БП имеют очень компактные габариты, так что такая утечка запросто может быть.
Хотя узо типа А может помочь против утечки и после трансформатора (неопасной для человека, но опасной с точки зрения пожара) - вот как раз в примере с шипящим БП от ноута такое могло иметь место.
Уважаемые оппоненты, картинка размещена. Убедила ли она вас в целесообразности установки УЗО типа А. Если нет, то почему?
26.02.2015 в 10:35:16
Евгений Можа написал : А разница в напряжении сети и после транса играет роль?
какой нафиг транс? речь об импульсном БП - диодный мост на 220В стоит сразу после вводного фильтра.
26.02.2015 в 10:43:49
Alexey_Spb написал : Если нет, то почему?
на картинке, по большей части, отрисованы условия для отработки автомата на кз. не благодарите )
человек-электрик