Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2015 в 11:09:02

jaja; Ну раз так, вообще по-вашему получается что ставить УЗО даже типа AC не надо :) Вас это не смущает?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 11:10:10

Т. Зюзин внятно обосновал почему не стоит применять дифы, также долго распинался о том, что УЗО бывают разные и вы должны понимать какое ставите и зачем. Чем в ПУЭ и т.п. обоснован выбор в пользу дифов? - Ничем) Но тут - всё как всегда.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2015 в 11:14:59

SB3 написал : Т. Зюзин внятно обосновал почему не стоит применять дифы, также долго распинался о том, что УЗО бывают разные и вы должны понимать какое ставите и зачем. Чем в ПУЭ и т.п. обоснован выбор в пользу дифов? - Ничем) Но тут - всё как всегда.

Кто такой Зюзин и где он это обосновал?

Где вы в ПУЭ нашли упоминание про дифы (под этим словом я имею в виду АВДТ - ВДТ с функцией защиты от сверхтоков). Там сказано про ВДТ как класс (а уже это будет АВДТ или УЗО-ВДТ, там не сказано).

Или под словом "диф" вы имели в виду защиту по дифференциальному току?

Если да, то слово тут одно - приехали.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 13:26:18

Ну в ту же степь, почитайте ,что там в пуэ рекомендуют ставить АВ+УЗО в одном флаконе, так понятнее?) Когда нечего сказать по делу, начинают к словам придираться :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2015 в 13:35:31

SB3 написал : Ну в ту же степь, почитайте ,что там в пуэ рекомендуют ставить АВ+УЗО в одном флаконе, так понятнее?)

Не помню я что-то такой цитаты, могли бы вы ее привести в личку?

Вообще тема-то про совсем другое, давайте не ударяться в оффтоп.

P.S. Вы так и не ответили про Зюзина.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

26.02.2015 в 15:03:57

Alexey_Spb написал : jaja; Ну раз так, вообще по-вашему получается что ставить УЗО даже типа AC не надо

Так или не так? определитесь))

jaja написал : отрисованы условия для отработки автомата на кз.

Alexey_Spb, Вы привели эти картинки в премер,вам ответили,и? так или не так? если так то к чему картинки?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2015 в 15:12:50

Евгений Можа написал : Так или не так? определитесь))

Вам больше по теме сказать нечего?

Евгений Можа написал : так или не так?

Разве для вас не очевидно что пробой на корпус и КЗ далеко не всегда одно и то же?

Или вы думаете что провод на схеме это реально кусок цельного провода, а сопротивление - это в реальности резистор?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 17:43:45

Давайте я вам отвечу, кто тут ко мне обращался. 8 страница в том пдф, предпоследний абзац на ней , со слов " Странным образом в ПУЭ 7-го издания ..." 13 страница, абзац со слов "Разработка и производство новых типов..."

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2015 в 17:49:16

jaja написал : отрисованы условия для отработки автомата на кз.

а как бы вы отрисовали утечку с малым током?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2015 в 18:47:54

SB3 написал : 8 страница в том пдф

В каком?? Не все умеют читать ваши мысли. Да и это же не значит что в ПУЭ так прямо и написано.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 23:08:16

Так возьмите и почитайте. А пдф-файл в этой теме я только один размещал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу