SB3; Сегодня пытался прочитать, там много лишнего и не в тему.
26.02.2015 в 23:17:23
SB3; Сегодня пытался прочитать, там много лишнего и не в тему.
26.02.2015 в 23:51:20
Если найду вордовский - могу повесить, выбросите всё лишнее)
27.02.2015 в 00:23:08
SB3 написал : Если найду вордовский - могу повесить, выбросите всё лишнее)
таки думаешь что мне из pdf сложно лишние буквы выкинуть? Сам выбрасывай, редактируй. Тебе тут вопрос задают, а не просят петросянов цитировать :) не надо так активно флюродросить, тебе этого не зачтется :)
27.02.2015 в 00:41:07
Тыкать маме своей будешь. Я на вопросы тут ответил, кто не понял - тот балбес)
27.02.2015 в 06:33:41
Alexey_Spb написал : Вот выдержка из другой , тут более наглядно:
Основной риск, от которого спасает A, но не спасает AC - утечка за диодным мостом, который сейчас есть во всех БП.
Насчет вероятности этой утечки - согласен что она не большая, но отбрасыать ее не стоит.
P.S. Кстати, я ищзу инфу у буржуев почему в некоторых странах запретили AC (думаю, как раз из-за схемы с мостом, видимо, были у них случаи поражения людей током при таких утечках). Но с этим пока не очень - ибо буржуи не любят обсуждать целесообразность стандартов, а просто следуют им. И только пытливый русский ум пытается спорить )
Что-то мне подсказывает, что если и была причина из-за которой запретили, то она была актуальна лет 15 назад. А сейчас уже по барабану... все эти приборы уже давно на свалке, а скорее мы их даже и не видели.
Все пишут про импульсные блоки питания. Но как раз из импульсника вероятность получить утечку сразу за диодным мостом стремится к нулю (ну только если все полностью разобрать и ткнуть отверткой в нужное место). А за импульсником... Могу спокойно взяться за выходной штекер того же блока питания ноута и замкнуть его пальцами на клемму РЕ. Хоть какое-нибудь УЗО сработает? Нет. Ну и зачем тогда кричать на всех углах про импульсники? Если УЗО вообще не защищает от утечек за ним. А если даже внутри и произойдет утечка, на которую может сработать УЗО, то утекать будет отнюдь не через человека - некого спасать от поражения током.
Диммеры, которыми также пугают сделаны на симисторах, на приведенной Вами картинке случай второй снизу. Его отработает любое УЗО.
Вы тут сослались на статейку Шнайдера как на священное писание. А сами то его читали? Думали? Смотрим на приведенные там схемы и указанные приборы:
Считаете нормально? А мне вот так не кажется... Вы видели утюги/светорегуляторы на два режима с диодом? Я лично ни разу не видел (питание лампочки в тамбуре подъезда через диод считать не будем). Телевизоры с блоком питания на одном диоде с кондесатором видели? Я лично нет. А сейчас все поголовно на импульсниках делаются. Вы диммеры с управляемым тиритором (регулирующим только одну полуволну) видели? Я нет. Все поголовно с симистором и режут обе полуволны. Схема за диодным мостом с кондером мягко говоря странная. Куда автор вторые полуволны то дел? Да, прямого отношения к делу это не имеет, но вот доверие к автору рисующему такое...
У меня лично просто немного другое отношение к различным мануалам, руководствам и тем более статейкам. Ну работаю я с лифтовиками. Для монтажников настройщиков руководства и схемы это священная корова, бумага которая подлежит безусловному исполнению. И это правильно. Мое же отношение слегка иное. Я сам пишу такие руководства для них и схемы подключения/сопряжения разрабатываю. И с людьми общаюсь/работаю которые их пишут. И знаю в том числе, что в некоторых вопросах те же "писатели" зачастую сами так плавают... такие вещи от них можно услышать...
27.02.2015 в 22:15:03
интересно чем возразит общественность?
27.02.2015 в 23:19:43
SVKan, Евгений Можа: Я вот посмотрел тему, приведенную в начале сообщения и у меня возникло дежавю. Все те же самые аргументы говорили, схемы перебирали по косточкам, но в результате так и ни к чему не пришли.
Я думаю что единственный, кто расставит все точки над i - это осциллограф под мудрым руководством Kamikaze.
Было бы интересно взять реальные импульсные источники питания и другие устройства из приведенных схем и посмотреть реальный ток утечки в разных точках на осциллографе + как отработает УЗО разных типов.
К сожалению, у меня осциллографа нет. Хотя фирма, в которой я работаю, выпускает чудеснейшие осциллографы. Вот, например, такие:
Но у меня по роду моих занятий, к сожалению, нет доступа к ним.
Призываю в тему независимого эксперта по тестам - Kamikaze. Если он будет не против участия в проведения серии таких тестов.
Евгений Можа, вы как адепт AC, готовы проспонсировать покупку подопытного качественного AC из брендов (ABB/Legrand/Schneider)?
А я со своей стороны аналогично, но A.
И напополам скинемся на подопытный блок питания от компьютера,как наиболее подверженный воздействию внешних факторов, а так же спорные компоненты (симистор, тиристор) для сбора схем.
Возможно, вы окажетесь правы. Мне самому интересно узнать истину.
Если кто готов еще поучаствовать финансово с обеих сторон - пишите пожалуйста. Вместе легче скинуться.
P.S. Но даже если вы окажетесь правы - и А в реальных схемах не дает преимуществ, это будет означать только одно - АС на розетках все равно в топку. Но вместо А будем ставить B :)
P.P.S. Так же со своей стороны я попробую связаться с инженерами из Шнайдера, может быть они прольют свет на то, по каким реальным причинам в некоторых странах запретили АС.
28.02.2015 в 02:10:40
Alexey_Spb написал : Хотя фирма, в которой я работаю, выпускает чудеснейшие осциллографы. Вот, например, такие:
Красота, хотя у меня есть попроще, но такой уже хочется :).
28.02.2015 в 02:30:49
SVKan написал : Вы видели утюги/светорегуляторы на два режима с диодом? Я лично ни разу не видел (питание лампочки в тамбуре подъезда через диод считать не будем).
Вы видите на схемах диодные мостики? И во что они превратятся при обрыве в одном "плече"?
Следование моим советам вредит кошельку
28.02.2015 в 03:34:47
Alexey_Spb написал : P.P.S. Так же со своей стороны я попробую связаться с инженерами из Шнайдера, может быть они прольют свет на то, по каким реальным причинам в некоторых странах запретили АС.
Это будет дёшево, надёжно и практично)
28.02.2015 в 16:10:48
SVKan написал : Схема за диодным мостом с кондером мягко говоря странная. Куда автор вторые полуволны то дел?
В отрицательную полуволну в цепи утечки встречно-последовательно включен кондёр, заряженный до амплитуды синуса. И полуволна сводится к "бугорку" с величиной, равной падению напряжения на диоде моста, на время зарядки кондёра вблизи максимума синуса.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.