22.02.2015 в 20:21:15

serks написал : но смысл то ясен

Ясен намёк... причём очень тонкий... ;) А где слова "обязательно", "следует" или, на худой конец, "рекомендуется"? Зато есть "могут", а следовательно из этого пункта вытекает

могут применяться УЗО типа "А", .... или "АС"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

22.02.2015 в 20:38:27

sergey_sav написал : Ясен намёк... причём очень тонкий... ;) А где слова "обязательно", "следует" или, на худой конец, "рекомендуется"?

Дык вот же они:

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Я видимо не всосал посыла этого топика, обязательности применения УЗО в нормативных документах нет, есть настойчивые рекомендации как самих документов, так и человекомест можущих эти документы разьяснять. А где могут применяться А или АС коряво разьяснено в 7.1.78

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.02.2015 в 20:44:42

Евгений Можа написал : Интересное предположение.А действительно как и почему?

Напрашивается сговор страховщиков с производителями. :) Следуя данной логике, можно ещё предположить, что выход на рынок типов F и В, В+ является преступным сговором с производителями бытовой и медицинской техники.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

22.02.2015 в 20:48:55

sergey_sav написал : А где слова "обязательно", "следует" или, на худой конец, "рекомендуется"?

Раньше (за несколько лет до ПУЭ) наши документы говорили следующее:> В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А"

Потом кто-то проллобировал слово "могут". Наверное те, кто хотел экономить на электрике при строительстве.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

22.02.2015 в 20:54:36

Abrikos написал : Напрашивается сговор страховщиков с производителями. :) Следуя данной логике, можно ещё предположить, что выход на рынок типов F и В, В+ является преступным сговором с производителями бытовой и медицинской техники.

Причем страховщики болтаются прицепным вагоном, хотя думают что ведущим локомотивом. Интересно кто виноват во всяких запретах ЛОН, КЛЛ

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

22.02.2015 в 22:48:04

Юрка написал : Раньше (за несколько лет до ПУЭ) наши документы говорили следующее:

Какие документы?

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

22.02.2015 в 22:57:01

serks написал : Сообщение от sergey_sav
Ясен намёк... причём очень тонкий... А где слова "обязательно", "следует" или, на худой конец, "рекомендуется"? Дык вот же они: 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО). Я видимо не всосал посыла этого топика, обязательности применения УЗО в нормативных документах нет, есть настойчивые рекомендации как самих документов, так и человекомест можущих эти документы разьяснять. А где могут применяться А или АС коряво разьяснено в 7.1.78

Вы отвечаете не на те вопросы,вас спрашивали где эти слова по отношению к типам УЗО а не к самим УЗО.Вы же сами писали о типах УЗО! Интересная стратегия,трактовать вопрос под себя.Что в принципе не удивительно вы и текст пуэ под себя трактуете.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

22.02.2015 в 23:01:38

serks написал : А где могут применяться А или АС коряво разьяснено в 7.1.78

Там разъяснено отличие А от АС ,а не где их можно применять.Где их можно применять, там написано, в зданиях,А "ИЛИ" АС

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.02.2015 в 23:28:24

Юрка написал : Раньше (за несколько лет до ПУЭ) наши документы говорили следующее: "В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А"

За несколько лет до ПУЭ про УЗО типа "А" и "АС" науке, вероятно, ничего известно не было. Первое издание и второе издания ПУЭ выдавались постепенно, отдельными главами (разделами) и ориентировочно датируются 1949-1952 и 1956-1959 гг соответственно

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

22.02.2015 в 23:47:18

Евгений Можа написал : Аргументируте если не сложно,интересно что движет вашим желанием.

Аргумент один — защита, от бОльшего количества утечек, собственно всё.

ВТБ! написал : А смайлик где?

ну я на полном серьезе... я бы еще и УОДП к нему ставил причем к каждому :)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

23.02.2015 в 00:12:38

Radio написал : За несколько лет до ПУЭ про УЗО типа "А" и "АС" науке, вероятно, ничего известно не было. Первое издание и второе издания ПУЭ выдавались постепенно, отдельными главами (разделами) и ориентировочно датируются 1949-1952 и 1956-1959 гг соответственно

Тут история не поможет. Тут нужна лингвистика. Моя фраза "раньше, за несколько лет до ПУЭ, наши документы говорили следующее" означает, что эти документы говорили об УЗО раньше, чем это сделали ПУЭ.

Евгений Можа написал : Какие документы?

"Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий". Легко находится Яндексом по приведённой мной цитате.

0